Tanken är möjliggöraren för installationen med bibehållen cop på värmepumpen och dess effekt Vid tex 800 l/h för rad krets och 1500 på vp Utan tank i en sån applikation blir det en riktigt dålig Anläggning .Vid en on - off vp kan man nu beräkna vad minsta gångtid är och alltid säkerställa driften .Aldrig ett Hysteres problem , aldrig ett HP larm Orsakat av termostater Inverter kräver också tank lösningar beroende på vart den ska installeras Det är Dax att bygga ett nytt litet hus för mig och familjen . Det blir värmepump / tankar / vedpanna om planen håller . Den kommer att loggas MvhB
När det gäller var man ansluter värmepumpen på de 4 uttagen så är det väl lite olika om det är en fördel eller nackdel att dela på flödena in/ut.Som regel är väl ändå returen från radiatorerna kallast, och då kan det vara en fördel att sätta returerna på samma anslutning?På inkommande så får du "knäppfunktion" på tanken om du har olika anslutningspunkter, men i övrigt vet jag väl inte om det är så stora fördelar att ha separata anslutningar där.OM du har tid att förklara din syn på detta Lexus så vore det säkert uppskattat av många.
Jo, det finns ju olika sätt att konstruera en tank, ofta går ju returledningen in i toppen av tanken och ned till botten av tanken (internt rör), och då spelar det ju ingen roll om man T-kopplar in vp-retur på den för att undvika att man p.g.a. omrörning i tanken kan få in varmare vatten från tanken, i de fall det finns en omrörning i tanken.Så länge skiktningen är perfekt, och speciellt om radiatorreturen går in en bit upp i tanken så har du säkert rätt.De flesta genomskärningar jag sett så går radiatorreturen mot botten av tanken, men som sagt, det kan säkert variera.Ser det ut som för dig är det säkert lite kallare i botten av tanken i början, och bättre att ansluta som du gjort.Kanske bör jag helt radera det påståendet från min guide då det kan variera beroende på konstruktion av tank.Anledningen till att jag frågar vad som styr regleringen är det faktum att man med en tanklösning kan få ett flera grader lägre börvärde på framledningen än om man kopplar direkt mot systemet, vissa menar därför att man får mycket högre COP då börvärdet/kurvan måste sänkas som ett resultat av tanken. Det man ser på din graf är att framledningstempen ligger några grader högre än tankbör, vilket gör att värmepumpen alltså arbetar med högre temp och tryck än vad enbart börvärdet ger vid hand. Man får så att säga en något "falskt" låg kurva.Nu är ju detta oundvikligt med tanke på det höga flöde som värmepumpen behöver, men det är ändå viktigt att poängtera detta för att man inte skall tro att en 3 grader lägre kurva ger 9% större besparing givet att varje grad lägre temp ger en besparing på 3%.