Tack för svaret, ska lufta lite senare idag. Skulle man kunna sätta dit en ballofix på bypass-röret för att strypa flödet en del?Det är ju som sagt grövre än övriga rör, vad kan det innebära att strypa en del av flödet för resten av systemet?
Hej,Nej, du skall inte strypa bypassen, den behövs för att systemet skall fungera. Du får ingen nämnvärd effektökning bara för att mer retur går genom VP men kanske dock lite bättre COP då du sänker dT över VP. Låter du allt vatten gå igenom VP så får du ändå bara 35 grader ut, energin försvinner ju inte. Öka istället flödet på VP cirkulationspumpen (varma sidan) så att en större andel går igenom VP för att minska dT.MVH
Nu har jag testat att ändra på cp som ni beskriver men inte kunnat mäta upp nån skillnad, om man skulle ta bort bypassen helt samt yttre cp, skulle inte det kunna vara ett sätt att få ut varmare vatten till radiatorerna, en tanke bara.
Frågan återstår förstås, var någonstans tog energin vägen som du producerade tidigare med tillskott som gick in vi -10 istf -15 som det gör nu?MVH