Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« skrivet: 10 februari 2019, 16:54:56 »
När min F1255 värmer varmvatten är kompressorfrekvensen på ca 35Hz och vb hastighet på ca 20%. Varför kör den inte på lite snabbare? Det finns ju ett annat värmebehov. Är det begränsat av hur mycket värme den kan leverera med slingan i tanken? Är det något man kan ändra på i inställningarna för att öka effekten?


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2019, 17:04:42 »
Kanske är den inställd på varmvatten - ekonomi och prioriterar bra COP för varmvattenproduktion? Någon skillnad om man ändrar till normal eller lyx?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Vpfa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2019, 18:01:33 »
Den står på vv standardläge/normal

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2019, 06:17:03 »
min 1245 kör då bara cp i 1% vid vv tilverkning, men det där borde ju gå ändra tycker man, kollat i menyn varmvatten under avancerat
håll in bakåtknappen typ 7 sek, där kan du även kolla inställningar för värmebärarpump m.m.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2019, 10:24:40 »
1x55 tycks vilja göra vv på lågfart 35Hz så länge det inte finns ett stort behov. Tappar jag upp ett badkar drar den på rejält efter en stund. Det verkar rätt så logiskt så länge det inte är kallt ute, tyvärr känns det lite knäppt att den ska slöa med vv produktion för att sedan tvingas gasa på extra för att köra ifatt med husvärmen. Det borde vara bättre att snabba sig på med vv produktion när det är kallt ute så det blir klart snabbare.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
SV: Vad begränsar varmvattenproduktionen med F1255
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2019, 19:27:38 »
I servicemenyn 5.11 kan man bocka i hög effekt om man tycker att det går för långsamt i standardläge. Detta läge används också för varmvattnet när VP kör värme med hög effekt. Antagligen för att inte tappa för många gradminuter.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!