Går igenom mina offerter. Alla har landat storleksmässigt på 8 eller 9 kW beroende lite på Märke. Installatören som använder Thermia lägger sig på en 10 kW:are. Huset ligger i Kalmar(Smedby) 1.5 plans med källare(suterräng) total yta 220 kvm byggår 1952. Varav källaren är 92 kvm.
Beräknad elförbrukning när jag loggar in på eon visar strax över 28000 kWh installatören har i sin beräkning räknat med nästan 37000 kWh.

170 m borrning
Optimum G2 Duo 10
Dut -17
innetemp 21

Behövs kanske mer uppgifter... tankar om detta.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 20:37:20 »
Lustigt att han räknar med 37000 när det finns en historisk siffra på 28000. Har han fått den siffran?

Är de gamla förbrukningssiffrorna med en elpanna? Har det funnits någon annan värmekälla i huset tidigare (kamin, direktverkande el-element)?

Har du uttryckt önskemål om att värma källaren mer i framtiden? En värmeökning i en dåligt isolerad och fuktig källare kräver många kWh.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek vp
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 21:09:34 »
Jag vill minnas att jag nämde dom siffrorna för honom och att dom kanske är lite i underkant. Vi som bor i huset nu gör ju av med lite mer el så att säga. Värmer upp huset idag med elpatronen i en kombipanna. Vi har haft runt 14 grader i källaren i vinter ventilerna på radiatorerna i källaren är i princip knappt öppna. Men det är kanske dom andra som är lite snåla i dimensioneringen. Vi har stoppat i en keddy kassett i öppnaspisen. Har kanske eldat upp 2 m3 där sen i slutet på dec.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Storlek vp
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2011, 21:33:41 »
Jag vill minnas att jag nämde dom siffrorna för honom och att dom kanske är lite i underkant. Vi som bor i huset nu gör ju av med lite mer el så att säga. Värmer upp huset idag med elpatronen i en kombipanna. Vi har haft runt 14 grader i källaren i vinter ventilerna på radiatorerna i källaren är i princip knappt öppna. Men det är kanske dom andra som är lite snåla i dimensioneringen. Vi har stoppat i en keddy kassett i öppnaspisen. Har kanske eldat upp 2 m3 där sen i slutet på dec.

OK, svårt att veta exakt, men med de tilläggen tycker jag det låter som han har koll. Bättre att överdimensionera lite än att underdimensionera, mht stigande elpriser. Se till att deala in en volymtank i priset så du får ca 300 liter totalvolym i radiatorsystemet så blir det bra.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Storlek vp
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2011, 21:38:00 »
En undrande fråga här . I offerterna/kalkylerna du har fått ,Vilken är den dimensionernade tempen på radkretsen.

cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek vp
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 23:14:57 »
Menar du framledningstemp vid DUT?
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Storlek vp
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2011, 08:28:21 »
Ja i kalkylen brukar dim temp på beräkningen stå för rad kretsen.
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek vp
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2011, 09:03:25 »
I två andra offerter från nibe installatörer hittar jag framledningstemp vid DUT 55 grader men inte i denna från Thermia installatören.
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Storlek vp
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2011, 12:57:58 »
55 grader , njae du har nog ett HT system .
Du kan nog behöva en 10-12 kW . Och då får du fortfarande köpa lite spets
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Storlek vp
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2011, 13:18:03 »
55 grader , njae du har nog ett HT system .
Du kan nog behöva en 10-12 kW . Och då får du fortfarande köpa lite spets
Cocacola

Varför skulle det vara ett ht system Sc:,h.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Storlek vp
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2011, 14:45:12 »
de flesta system i lite äldre hus är det

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Storlek vp
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2011, 15:14:37 »
de flesta system i lite äldre hus är det

Å fan trodde det var ett 70 tals påhitt förr satt det väl ofta flänselement och dom brukar ju ge hyffsat med effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Storlek vp
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 15:53:04 »
Smurfen , det är viktigt att kontrollera förusättningarna och hur representanten dimensionerar och valet i dessa fall av lösning så investeringen som görs blir prisvärd
Cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Storlek vp
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 16:08:18 »
Smurfen , det är viktigt att kontrollera förusättningarna och hur representanten dimensionerar och valet i dessa fall av lösning så investeringen som görs blir prisvärd
Cocacola

Självklart är det så Thumbsup
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Ecke16

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Storlek vp
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2011, 09:56:37 »
Jo men att radiatorerna inte är av 2010 års modell kan vi ju säga huset är ju byggt 1952. Men vad tror ni om dimensioneringen?
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!