Som jag upplever det så funkar pumpen ypperligt så länge det är över 0 ute. Vid minusgrader så minskar ytan den klarar av att värma med ca 25% per -5 grader i mitt fall. Iofs ett gammalt oisolerat hus, med många vinklar och vrår som luften ska passera genom.
Helt ovetenskapligt som sagt, och bara uppskattade värden.
Over null er nok varmebehovet i huset likt eller lavre med enn det pumpen produserer. Under null starter defrost samt du har økt varmebehov. Pumpen fryser på så det gir også lavere output.
25% pr -5 grad er nok ikke langt fra riktig.
Noe mer "vitenskaplig" har jeg tatt frem COP for min Coolix Inverter kjøpt på Jula for 4 år tilbake. Det jeg har fått frem er at COP endrer seg med omlag 7% per 5 grad. Det gjør nok din Zibro også.
Samtidig øker varmebehovet i huset.
Har den samme COP-forløp som min Coolix (Og begge har R410a) er COP 7% lavere ved -5, dvs den leverer omlag 2,25kW. Rundt null leverer din Zibro ca 2,4 kW.
Om din bolig krever 150W/grad så krever det 750W mer på -5 enn rundt null. Og holder du varmen akkurat ved rundt null med 2,4 kW vil situasjonen ved -5 være at behovet er 3150W.
Pumpen leverer 2,23kW. Det blir ca 29%, ikke langt fra dine ca 25% for lite varme.
Vet du ikke ønsker å isolere ekstra i utedelen, men om det er så at den er helt fri for isolering, så vil en etterisolering nesten gi så mye at den skulle kunne avgi nok varme til å holde varmen ned til -5.