Ämne:
IVT Rego 638 visar minustid
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT Rego 638 visar minustid (läst 1508 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ivtglc7
service tekniker, ventilation
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: rosvik- Piteå
Antal inlägg: 47
Karma +0/-0
ivtglc7
IVT Rego 638 visar minustid
«
skrivet:
16 december 2017, 21:04:21 »
Citera
Hej..
Har en IVT Greenline C7 med rego 638
den visar -31751 timmar på drifttid värmepump.
Varför gör den detta vore det inte mest logiskt att drifttiden är plus då den är från 2008..
Vad kan vara fel
/ Björn
Loggat
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
ivtglc7
service tekniker, ventilation
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: rosvik- Piteå
Antal inlägg: 47
Karma +0/-0
ivtglc7
SV: IVT Rego 638 visar minustid
«
Svar #1 skrivet:
16 december 2017, 21:06:20 »
Citera
Den 1/1-2017 visade den 30456h drifttid hittade jag nu i mina loggar..
märkligt att den börjat visa -tid under det här året..
nån mer som varit med om detta..
/ Björn
Loggat
Bor i norrland, Piteå..
Gullringshus 1plan -83,total yta 150m2 uppvärmning med IVT GL C7 installerad april 08. 180m borrhål.
Total förbrukning år 1. 15300Kvh, 3700timmar varav 40 med tillskott.
År 2: förbrukning: 14725kwh.. 3488timmar..(totltid för pump : 7278h tillskott totalt 63h på två år..
FTX ventilation. Systemair VR400DC installerad juni 09
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT Rego 638 visar minustid
«
Svar #2 skrivet:
16 december 2017, 21:48:27 »
Citera
Ja, räknaren är ett 16-bitars binärt tal, så efter 32767 blir den -32767 och fortsätter räkna uppåt.
Addera 65536 till värdet så får du drifttiden, dvs 65536+(-31751)=33785
«
Senast ändrad: 16 december 2017, 21:50:52 av purjo__
»
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: IVT Rego 638 visar minustid
«
Svar #3 skrivet:
17 december 2017, 00:40:33 »
Citera
Om man ska vara riktigt petig, och det ska man
, så går det från +32767 till -32768 och räknar sedan upp mot 0.
/Herr Petimäter
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Rego 638 visar minustid
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 685
dolda: 1
användare: 10
Användare online
:
Josth
T Ramsmark
JockeHX
kebj76
Carl N
BiggerDigger
MKskåne
tyke
fila
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info