Ha Ha , det snappade jag inte....Här hemma blir det klagomål på varmvattnet om inte elpatronen är på. Men övre pannan står på 45 grader. Sparar flera kWh per dygn jämfört med 50 grader.Detta med förmågan att leverera temperatur under 0 grader är konstigt. Har det nåt med luftens fuktighet att göra? Fler frågor än svar.
HmmDet är nog bara att inse att min 107:a bara kan producera 43-gradigt vatten vid -2. Pumpen har nu gått drygt 23 timmar med tre starter senaste dygnet och klarar nu just så pass att hålla inställd temperatur inomhus (20.5).Det jag tycker är konstigt är att vid 0 grader, går pumpen ca 16-18 timmar och ger 52gradigt vatten och nu -2 orkar den inte längre?Det innebär att pumpen inte ger den effekt som det står i manualen. Mitt hus, baserat på statistik från flera år med elpanna har dragit ca 5kW vid -2 och pumpen borde ge 5,8 ungefär. Den energiberäkning jag fick räknade med att pumpen skulle gå till -5 innan stöd behövdes.NLi våra hus och energibehov verkar vara väldigt lika. Vad fick du för värden i din energiberäkning? Jag hade 30.000 kWh, DUT -16, max energibehov 7,7 kWh samt 490 kWh tillskott. 55 gradigt vatten vid -15 och 40 vid 0. (490 lär ju inte räcka på långa vägar)Hur långt skulle din pump klara sig utan stöd?Tyvärr dags att slå på elpatronen redan vid -1 för att klara värme och varmvatten
Jag har upptäckt att de gånger pannan ska ta upp tempen till 55grader så slår den ifrån när den nått 52.Efter ett tag kom jag på att det är när värmepumpens intemp är 48 som den slår av. Kommer jag då aldrig att få upp den i 55 grader ??