Skrivet av: Matheia skrivet 08 februari 2019, 11:20:03
På min Thermia diplomat står det i displayet at den kjører varmtvannsprodusjon, men motoren til vekselventilen står innstilt på husvarmeproduksjon. Er det en termostat som kan ha gått sund, eller er det annet?

Motor og vekselventil er nye og innstillinger ellers er fabrikkinstillinger.
Titel: SV: Motor til vekselventil fungerer feil?
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2019, 11:28:00
Är växelventilen utbytt eller är hela värmepumpen ny?
Jag gissar på felmonterad växelventil.
Titel: SV: Motor til vekselventil fungerer feil?
Skrivet av: Matheia skrivet 08 februari 2019, 13:01:21
Vekselventilen kan vanskelig monteres feil vel? Tre uttak, med A AB og B, samt styrepinnen til motor.

Det som skjer er at motor kjører gulvvarme selv om displayet viser at den kjører varmtvann. Ved utkobling av motor kjører den riktig og det blir varmt vann. Har også forsøkt å bytte om på signalkablene til motor, uten at det hjalp.
Titel: SV: Motor til vekselventil fungerer feil?
Skrivet av: youji skrivet 10 februari 2019, 02:49:06
Vekselventilen kan vanskelig monteres feil vel? Tre uttak, med A AB og B, samt styrepinnen til motor.

Det som skjer er at motor kjører gulvvarme selv om displayet viser at den kjører varmtvann. Ved utkobling av motor kjører den riktig og det blir varmt vann. Har også forsøkt å bytte om på signalkablene til motor, uten at det hjalp.
Om du går in i manuell test och kör på + och - på växelventilen så ser du om armen på växelventilen rör sig.Åker armen nedåt så tillverkar den varmvatten.Om de inte händer något i manuell test så får du kolla anslutningen på krestskortet så det inte är glappt.Maskinen ska stå i auto lägen vid drift.
Titel: SV: Motor til vekselventil fungerer feil?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2019, 07:34:28
Det funkar inte att byta plats på signalkablarna.
Kolla som sagt om växelventilen går att köra i testläget,
Den ska ha 3 kablar anslutna om det är en LK 525, blå till nolla, brun till fas och svart till utgång för styrning av ventilen.