VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: blanks skrivet 14 december 2018, 22:59:23

Titel: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 14 december 2018, 22:59:23
Installerade en ln35 i okt. Nu när kylan kom (-20gr) så börjar den avfrosta 10min var 30e minut. Har den på 24gr och får bara 16-17 grader i köket som gränsar till hallen där pumpen sitter. Medans pumpen går så stiger det typ en halv grad på den halvtimmen i köket men sen avfrostar den 10min och vipps så sjunker det typ halv grad igen. Inte det minsta is på utedelen. Helt ren mellan flänsarna. Skall kontakta försäljaren på måndag. Utedelen tillverkad okt 2017. Kan den vara en av problempumparna som kom i början?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 14 december 2018, 23:01:30
Kan vara en av dom
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 14 december 2018, 23:05:02
Den skall väl kunna hålla ett 80kvm hus på 20grader iaf? Fast det är 15-20minus.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 14 december 2018, 23:10:12
Beror på tex isolering och ventilation.

Hur många kW krävdes innan värmepumpen monterades att hålla önskad temp vid 15-20 minusgrader?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: pego skrivet 14 december 2018, 23:55:14
Samma problem med min, också tillverkad 2017,  30 min gångtid när kallt.  Bara reklamera hos Mitsu. Fel programvara.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 december 2018, 00:27:33
Rätt väg är nog genom sin återförsäljare i första hand  tummenupp
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 december 2018, 00:42:53
Kolla även upp vilken effekt som behövdes tidigare vid dom temperaturerna.
Om din fastighet behövde 50W per kvadratmeter med andra tidigare värmekällor så klarar en LN35 HERO det vid -15 ute ganska så exakt.

Ger den alldeles för lite effekt mot vad som behövs så den inte är i närheten av att nå börsvärdet vet jag inte riktigt hur den är programmerad, den kanske tror att den är igenisad och att det behövs en avfrostning och då blir det en ond cirkel .
Om det nu är så vill säga  :)

Gäller då en maskin som har rätt mjukvara.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 15 december 2018, 12:25:54
Skall på med energimätarn nu snart och kolla utblåsluften med laser picka. Vad bör den dra vid drift om den arbetar max? Hursom 2st 2000w oljeradiatorer inhandlat. Hur kan man sälja pumpar med fel programvara?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: jola2 skrivet 15 december 2018, 13:31:33
Hur märker ni att den avfrostar för ofta?
Jag har också en ny LN35. Kollar ni hur ofta den stannar och tar tid? Eller kan man se det någonstans i Appen?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Piraya skrivet 15 december 2018, 13:46:29
Installerade en ln35 i okt. Nu när kylan kom (-20gr) så börjar den avfrosta 10min var 30e minut. Har den på 24gr och får bara 16-17 grader i köket som gränsar till hallen där pumpen sitter. Medans pumpen går så stiger det typ en halv grad på den halvtimmen i köket men sen avfrostar den 10min och vipps så sjunker det typ halv grad igen. Inte det minsta is på utedelen. Helt ren mellan flänsarna. Skall kontakta försäljaren på måndag. Utedelen tillverkad okt 2017. Kan den vara en av problempumparna som kom i början?


Min ln35 från april 2017 hade också 30 minuters gångtid till avfrostning innan jag fick den uppdaterad
och nu när vi har -20 grader och 60 % luftfuktighet så går den 70 minuter innan avfrostning och avfrostningen tar 8-9 min....Jag kör min i  fläktläge 4 /manuellt  för att få ut bästa effekt i huset på 126 kvm .
Du kanske har fått en pump som legat på hyllan och inte blivit uppdaterad...misstänker att min var en sådan
fast jag kollade upp den mot mitsubishi support.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 15 december 2018, 13:52:43
21.4 minus ute.
Insugsluft på innedelen 20-21grader.
Utblåsluft 41-42grader.
0.84kw på en halvtimme gång innan den avfrosta igen. Avfrostning en 10min drog 0.13kw.
Pumpen ställd på 25grader. Hjälper till med 2st 2kw element i dom andra rummenför att få upp värmen.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Piraya skrivet 15 december 2018, 13:56:52
Hur märker ni att den avfrostar för ofta?
Jag har också en ny LN35. Kollar ni hur ofta den stannar och tar tid? Eller kan man se det någonstans i Appen?

De märks/hörs rätt snabbt om man kör i fläktläge 4 manuellt
den går i 30 minuter och stannar 8-9 minuter för avfrostning
så du får mäta tiden....Blir en rätt hackig körning
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 12:12:15
Reklamation fixad.
Hur länge har ni fått vänta på programvaruuppdatering?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 13:48:44
Svar från mitsubishi..

Hej Johan,

Dubbelkollade och whiteaway omfattas inte av vår (Mitsubishi Electric Sverige) garanti.
Kontakta därför whiteaway direkt.
Hoppas det löser sig!

Vad händer då?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 14:12:25
Har du pratat med din ÅF ?
Dom har säkert gjort någon egen import och kanske även köpt helt utan garantier till mycket bättre pris?
Är det åtmindståmnde rätt modellbeteckning på utedelen ?
Ska vara VGHZ , tex gränsbygden sålde eller säljer fortfarande utedelar med ändelsen VG vilket är en annan produkt
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 14:19:47
Jag pratade med whiteaway men dom bad mej fylla i formulär på hemsidan deras så hör dom av sej.så fixade detta tidigare.
Tänkte först köpa från gränsbygden pga kanonpris men efter att ha kontaktat dom och frågat vilken modell dom sålde och det var VG modellen så talade jag om att den inte var anpassad för nordiskt klimat vilket dom inte visste så säljstoppade dom både ln25 och ln35 dagen efter.
Min är en vghz.
Jag som var säker på 5års garanti. Ba glömma det nu?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 14:22:09
Kollade på whiteaway och hittar inte vilken beteckning det är på utedelen men du verkar ha fått rätt modellbeteckning om du har VGHZ.
Dom verkar bara ha 1års garanti men det kanske du är medveten om eller det kanske är längre garantier på luftvärmepumpar från dom ?

Men den är knappast äldre än 1 år så dom får väl lösa problemet själva eller via dom som dom köpt in sina maskiner ifrån!
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 14:25:25
Ja köpte den i sept och den kopplades in i okt.
Pumpen är tillverkad okt 2017.
Har jag vetat att dom inte var auktoriserad av mitsubishi hade jag såklart köpt på annat håll. Trodde alla i Sverige var det.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 14:29:39
Garantin gäller från ditt köp/installationsdatum och inte från när den är tillverkad så det är bara jaga på dom  ;)

På Mitsubishis hemsida framgår det vilka som är auktoriserade ÅF
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 14:33:46
Precis. Ja jag såg efter kontakt med mitsubishi vilka dom listade som inte var auktoriserade.
Kommer ta tid är jag orolig för
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Daikin_ skrivet 17 december 2018, 14:43:03
Har du pratat med din ÅF ?
Dom har säkert gjort någon egen import och kanske även köpt helt utan garantier till mycket bättre pris?
Är det åtmindståmnde rätt modellbeteckning på utedelen ?
Ska vara VGHZ , tex gränsbygden sålde eller säljer fortfarande utedelar med ändelsen VG vilket är en annan produkt

VG eller VGHZ, är väl en bugg oavsett ?
Eller är det tänkt att VG skall avfrosta såhär ?
/D
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 15:30:53
En bugg är en bugg oavsett  utedel  :)
Men då jag inte vet hur en VG beter sig på vintern så frågade jag vad han hade för modell.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 20:59:30
Precis. Ja jag såg efter kontakt med mitsubishi vilka dom listade som inte var auktoriserade.
Kommer ta tid är jag orolig för

Skriv gärna hur det går för dig framöver.
Har aldrig sett att det finns en lista på icke auktoriserade återförsäljare, den borde kanske göras mer synlig så fler kan se den och fundera på sitt val av återförsäljare!
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 17 december 2018, 21:06:43
Whiteaway hör av sej imorgon. Jag uppdaterar tills problemet är löst
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 21:25:07
Dom kanske är blixtsnabba på att fixa det  :)

Dom vill nog inte synas mer än nödvändigt med negativ publicitet i forum som dels icke auktoriserade återförsäljare oavsett märke eller om dom eventuellt inte sköter garantiärenden.

Forum har en förmåga att få saker och ting åtgärdat lite snabbare oavsett produkt skulle jag tro, speciellt om tillverkare eller berörd återförsäljare är lite aktiv.

Risken med forum är att dom flesta är ”anonyma” och kan nästan användas i utpressningssyfte och att en konkurrent kan kasta skit omkring sig hej vilt mot någon eller flera konkurrerande märken eller återförsäljare.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 18 december 2018, 07:12:37
Monterade en hero ln 35 förra veckan. Utedelen är vghz. Tillverkningsdatum 08-2018. Avfrostar alltid var 30e min (vid plusggrader och minus 2 idag) Den hinner inte värma så avfrostar den igen >:(
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 december 2018, 07:47:01
Den ska ha inte ha några fel i mjukvaran !!!!

Är det en villa/permanentboende ?
Hur stor yta värmer den ?

Vilken temperatur på in och utluft från innerdelen får du med 31 grader på fjärren och fläktläge 5 när den verkligen jobbar ?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 18 december 2018, 08:12:42
Jaha. Då ör det okej att den avfrosta så ofta.
Bor i en villa och det ärungefär 100kvm yta som ska värmas upp. Inställd temperatur är 26 och matning temp blir 22 grader. Högsta fläktläge på.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 december 2018, 09:07:16
Om det är ok med så täta avfrostningar har jag ingen aning om därav mina frågor om hur den används och vilka in och utblåstemperaturer du hade.
utetemp kan också spela in

Har du låg utblåstemp med 22 grader in kan det bero på köldmediebrist och det kanske kan få den att gå in och avfrosta tätt.
Bäst är att kontakta åf om det känns som något är galet så dom kan kika på den.


Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 18 december 2018, 17:01:31
Jaha. Då ör det okej att den avfrosta så ofta.
Bor i en villa och det ärungefär 100kvm yta som ska värmas upp. Inställd temperatur är 26 och matning temp blir 22 grader. Högsta fläktläge på.och 51 grader utblåstemp.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 december 2018, 17:35:02
Med största sannolikhet ingen brist i den maskinen
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 19 december 2018, 11:40:17
Igår fm så hade whiteaway kontaktat producenten fick jag på mail. Besvarade att detta skall gå fort och att jag hör av mej idag om jag inte hör något skrev jag tillbaks. Dom tar in pumparna från Danmark fick jag reda på tidigare.

Hej Johan,



Vi har mottagit ditt skadeformulär angående MUZ-LN35VGHZ och beklagar att produkten inte lever upp till dina förväntningar.

Jag har i detta fall tagit kontakt med producenten och bett om en möjlig lösning/åtgärd.

Vi återkommer till dig när vi har mottagit ett svar.

Jag önskar dig en fin dag!
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 december 2018, 13:24:55
Om det bara är 1års garanti så kan du lite fint påpeka att det är rätt kort tid mot om du handlat via mitsubishi electric Sveriges återförsäljare  ;)

Tyckte inte priset dom hade nu var någon höjdare om det är 1års garanti men du kanske köpt betydligt billigare på black friday eller liknande kampanj  :)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 19 december 2018, 13:53:12
Jag har påpekat detta. Ja jag gav nå på 13 sen fick ja leveransstrul så fick 20% till. Gav nå på 11 tot. Plus 4tusen installation från 20grader.sr.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 19 december 2018, 15:10:43
Ja 15000:- inkl installation är svårslaget  ;)
Gäller bara att ingen dyr reparation behövs mellan år 1 och 5 så var det en bra affär.
Men kan i så fall gå på hemförsäkring med lite självrisk och kanske åldersavdrag
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 21 december 2018, 16:46:58
Efter ett samtal med min återförsäljare bröt jag  strömmen till uteenheten. Nu har jag 60 min mellan avfrostningar. Utetemp 0
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 22 december 2018, 21:08:56
Efter ett samtal med min återförsäljare bröt jag  strömmen till uteenheten. Nu har jag 60 min mellan avfrostningar. Utetemp 0

Frågan är hur länge det håller tills den är tillbaks på täta avfrostningar igen. Du bör nog också uppdatera programvaran om den avfrostar med 30-40min mellanrum.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 22 december 2018, 21:09:38
Hej Johan,

Har vi inte fått återkoppling i mellandagarna får vi se över andra lösningar.

Spännande vad det blir för lösning iaf.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 22 december 2018, 21:22:17
Efter ett samtal med min återförsäljare bröt jag  strömmen till uteenheten. Nu har jag 60 min mellan avfrostningar. Utetemp 0

Då Johannes maskin är tillverkad augusti 2018 så har den inte mjukvarufelet som en hel del av dom tidiga har/hade.
Går den tillbaka till 30/40 minuters intervall fast inte behov finnes (rena lameller) så bör du kontakta din ÅF så får dom kolla upp om det är maskinfel eller förutsättningarna den är monterad i.
En del ”stopp” kan bero på att den nått sitt börvärde och den avfrostar med andra ord inte, har fått lite samtal om att dom har avfrostning ibland med 40 minuters intervall och dom har läst på forum att något är fel  ::)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 28 december 2018, 09:35:17
Nu är den tillbaka till 30 minuters intervall igen. Trodde att man hade löst problemet och att bara de första pumparna hade problemet när jag köpte min pump förra månad. Men men....
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 28 december 2018, 10:08:04
Din sent tillverkade maskin ska ha rätt mjukvara så hör av dig till din återförsäljare så får han/hon kolla upp den.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 18 januari 2019, 22:30:35
Efter ett rent helvete så anlände idag ett nytt kretskort till utedelen. Läste en annan här inne också fick nytt kretskort. Antar att dom byter korten när dom inte är svensksåld. Så nu är det bara invänta en tid av han som installerade pumpen.
Har begärt ersättning på detta för all extra ström elradiatorerna kostat i drift och fått ok av Whiteaway.
Återkommer när nya kortet är på plats.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 18 januari 2019, 22:55:28
Sabla jobb att byta kort jämfört med att uppdatera mjukvaran !!!
Kan nog ha varit kretskortsbyte istället för uppdatering även via mitsubishi electric sveriges sålda maskiner om det har gått fortare att åtgärda praktiskt.

Förhoppningsvis har whiteway köpt in kretskortet av tex mitsubishi sverige så det är rätt mjukvara.
Borde väl finnas en datumstämpel eller något nummer så det går att identifiera att det är ok
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 23 januari 2019, 09:46:08
Nu har jag konstant 50 min mellan avfrostningar. Oberoende av vädret. Nu undrar jag om det är okej eller om det är fel på pumpen med 50 min intervall??
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 23 januari 2019, 10:35:04
Sabla jobb att byta kort jämfört med att uppdatera mjukvaran !!!
Kan nog ha varit kretskortsbyte istället för uppdatering även via mitsubishi electric sveriges sålda maskiner om det har gått fortare att åtgärda praktiskt.

Förhoppningsvis har whiteway köpt in kretskortet av tex mitsubishi sverige så det är rätt mjukvara.
Borde väl finnas en datumstämpel eller något nummer så det går att identifiera att det är ok

Kortet skickades från whiteaways leverantör kinnan i Danmark.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 23 januari 2019, 11:19:50
Nu har jag konstant 50 min mellan avfrostningar. Oberoende av vädret. Nu undrar jag om det är okej eller om det är fel på pumpen med 50 min intervall??

50min låter på tok för ofta iaf när det inte finns behov av det
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 januari 2019, 11:47:01
Borde vara snabbare enklare att köpa från Mitsubihsi Sverige kan man tycka men det var säkert flera kronor dyrare  ::)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 24 januari 2019, 21:51:57
Nytt kort insatt idag.
Avfrostar varje timme nu sa morsan. Är inte även det ofta? 6minus ute.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 24 januari 2019, 22:18:28
Det beror på hur mycket den måste jobba för att hålla inställd temperatur och luftfuktigheten.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Nyllet skrivet 25 januari 2019, 09:01:52
Nytt kort insatt idag.
Avfrostar varje timme nu sa morsan. Är inte även det ofta? 6minus ute.
Min LN25 har gått 1 tim och 20 min nu sen den avfrostade senast. Har - 13.6 och 88% i luftfuktighet!

Igår hade vi - 17 och 84%, då gick den också över en timme innan avfrostning.

Kollade bara på morgonen igår så hur den betedde sig resten av dagen vet jag inte! Däremot märker jag stor skillnad på inomhusklimatet sen jag fick min pump uppdaterad, det är mkt jämnare temp nu när pumpen inte går in och avfrostar varje halvtimme.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 26 januari 2019, 09:33:50
Min avfrostar ochså en gång i time. Tycker det är för ofta. Min gamla avfrostade 3 till 5 gånger om dagen.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: tobbew87 skrivet 26 januari 2019, 09:53:31
Min avfrostar ochså en gång i time. Tycker det är för ofta. Min gamla avfrostade 3 till 5 gånger om dagen.

min daikin avfrostr allt från 1 timme upp till 8 timmar som ja har sett som längst. beror helt på hur fuktig luft ute och hur hårt kompressor måste jobba. när det är torrt och -15 till -25 går den länge. och tur är ju de. då blir inte kåken kall. Mitsubishi avfrosta ju alldeles för ofta fast det inte ens skulle vara fel på dom! brr!  :o
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 januari 2019, 12:00:22
Bara för att en maskin avfrostar 3-5 gånger per dag i snitt så behöver inte det innebära att det är bra.
Om den går länge och bygger på frost/snö/is så tappar den effekt/effektivitet och en snabb avfrostning kanske hade varit bättre emellanåt än just lång gångtid om den långa gångtiden innebär mycket ineffektiv gångtid.
Jag vet ej förutsättningarna för alla maskiner som det skrivs om så det är omöjligt att tala om vad som är bäst, det finns det som tur är en mängd med skribenter här som vet  ::)

kriterier för avfrostning är annars effektuttag, luftfuktighet samt hur tillverkaren har lagt in eventuell mjukvara som dom anser vara mest effektiv över tid.
Flera är nog egentligen för klena för ytan då dom köpt en maskin som ska tex "klara upp till 150kvm" men det beror på isolering och utetemperatur vad dom egentligen klarar.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 26 januari 2019, 12:26:57
Nytt kretskort. Provade dra ur sladden under avfrostning för att få den att avfrosta mer sällan. Efter varje gång har den gått 10min mindre. Så nu är den nere på 30min gång och 10min avfrostning igen precis som gamla kretskortet. Alltså vad är detta för grejer? Kollar man så behövs ingen avfrostning eftersom den är ren. Kan den ha läckt gas? Ca 12minus ute.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Piraya skrivet 26 januari 2019, 13:38:01
Nytt kretskort. Provade dra ur sladden under avfrostning för att få den att avfrosta mer sällan. Efter varje gång har den gått 10min mindre. Så nu är den nere på 30min gång och 10min avfrostning igen precis som gamla kretskortet. Alltså vad är detta för grejer? Kollar man så behövs ingen avfrostning eftersom den är ren. Kan den ha läckt gas? Ca 12minus ute.

Jag har även fått mitt kretskort utbytt...men jag har inte provat att bryta strömmen under avfrostningen.
Med andra ord så får det inte bli något strömavbrott under avfrostningen för då är man tillbaka på 30 min gångtid igen. ?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 26 januari 2019, 14:00:38
Vet inte hur det fungerar.  Ad har du för gångtid i olika temperaturer?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 januari 2019, 15:12:58
Men varför dra ur kontakten när den avfrostar , låt den gå som det är tänkt och kolla tid mellan avfrostningar efter ett par dagar när temperaturen stabiliserat sig inne.

Kanske är något annat tjall på maskinen, tex köldmediebrist på grund av läckage.
Sen är frågan om kretskortet du fick via Danmark är ett uppdaterat kort.

Är effekten den normalt kan leverera för liten för effektbehovet fastigheten behöver så blir det lite tokigt och det behövs lite stödvärme för att nå erfordlig effekt.

Du får annars kontakta din återförsäljare
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Bullikano skrivet 26 januari 2019, 15:36:03
Nytt kretskort. Provade dra ur sladden under avfrostning för att få den att avfrosta mer sällan. Efter varje gång har den gått 10min mindre. Så nu är den nere på 30min gång och 10min avfrostning igen precis som gamla kretskortet. Alltså vad är detta för grejer? Kollar man så behövs ingen avfrostning eftersom den är ren. Kan den ha läckt gas? Ca 12minus ute.
Man skall aldrig under några omständigheter avbryta en avfrostningsprocedur på pumpar, och absolut inte genom att bryta strömmen under pågående avfrostning. Vill man göra pumpen strömlös en stund så gör man de vid pumpens ordinarie värmedrift isf.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 26 januari 2019, 15:36:13
Men varför dra ur kontakten när den avfrostar , låt den gå som det är tänkt och kolla tid mellan avfrostningar efter ett par dagar när temperaturen stabiliserat sig inne.

Kanske är något annat tjall på maskinen, tex köldmediebrist på grund av läckage.
Sen är frågan om kretskortet du fick via Danmark är ett uppdaterat kort.

Är effekten den normalt kan leverera för liten för effektbehovet fastigheten behöver så blir det lite tokigt och det behövs lite stödvärme för att nå erfordlig effekt.

Du får annars kontakta din återförsäljare

För att den ska då börja om men en lång körning och minska om det behövs har flera skrivit i forumet. Kartongen till kortet var iaf märkt dec 2018.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 26 januari 2019, 15:38:40
Man skall aldrig under några omständigheter avbryta en avfrostningsprocedur på pumpar, och absolut inte genom att bryta strömmen under pågående avfrostning. Vill man göra pumpen strömlös en stund så gör man de vid pumpens ordinarie värmedrift isf.

Konstigt att många gjort det tricket å det fungerat. Finns inget som kan frysa eftersom den inte har nå frost att avfrosta.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 26 januari 2019, 15:45:28
Med det datumet så måste det ha rätt mjukvara.

Om din har låst sig i något ”felsäkert läge” för att du flertalet gånger drar ut kontakten kan jag inte svara på eller det är något annat som krånglar.

Stäng av och dra ut kontakten och låt den stå strömlös ca 20 minuter och starta upp igen och se hur den beter sig , men stäng av när den går som vanligt.
Och dra inte ur kontakten vid några fler avfrostningar utan kontakta ÅF om det fortsätter krångla  tummenupp

Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Bullikano skrivet 26 januari 2019, 16:19:22
Konstigt att många gjort det tricket å det fungerat. Finns inget som kan frysa eftersom den inte har nå frost att avfrosta.
Måste ha varit ren inbillning isf eftersom pumpen bara kommer i otakt när de gäller avfrostningarna och de ska man absolut undvika, ibland kan de bara upplevas med längre mellanrum till avfrostning och ibland kortare efter en sån åtgärd. Vill man reseta pumpen genom att göra den strömlös en stund så gör man de vid pumpens ordinarie värmedrift, man drar dessutom aldrig bara ur t.ex stickkontakten utan man stänger först av pumpen på fjärren och därefter drar man ur kontakten.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 27 januari 2019, 11:59:26
Knäppte av pumpen med dosan och gjorde den strömlös 20min. Den har nu 40min drift och 10min avfrostning fast det inte finns något att avfrosta. 12minus ute. Det är inte ok så ja ringer imorgon igen.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 januari 2019, 12:17:58
Låt den vara med dom inställningar du har (sol i displayen) med ca 24 grader och vald fläkthastighet så får vi se om det ändrar sig eller om den har låst sig vid 40 minuter.

Vore orimligt tycker jag att ett ”gammalt” kretskort ska ha hamnat i en kartong med sent datum såvida inte någon bytt ut ett kort och stoppat det gamla i den nya kartongen som du fått!!!
Montören borde dock ha märkt om det inte varit ett nytt, följetången fortsätter  :)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 januari 2019, 12:24:30
Be montören som kommer och kikar att givarna sitter där dom ska om det hände något vid kretskortsbytet.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 30 januari 2019, 00:34:53
Den har nu 50min drift och ca 8min avfrostning. Tycker ändå den bör kunna gå längre innan avfrostning eftersom man ser de knappt är något att avfrosta. Kallväder på g inatt och en par dagar framåt så får se hur länge den går då.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Johannes81 skrivet 30 januari 2019, 07:13:55
Nu efter en månad med 50 min intervall har denlåst sig på 40 min igen. Ska prata med min installatör idag. Min pump är från september 2018
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Bullikano skrivet 30 januari 2019, 13:28:31
Ja de låter väl som att de inte har full koll på smörjningen av pumparna utan de har lagt in en äggklocka för säkerhets skull.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Alva10 skrivet 30 januari 2019, 15:14:04
Förra vintern loggade vi en mitsu fh25,fh35 och en fd25, alla hade drift runt 50 min och 8 min driftstop pga avfrostning. Allt som oftast nästan helt rena från frost och en avfrostning hade ej behövts.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Bullikano skrivet 30 januari 2019, 16:48:43
Ja de tyder väl verkligen på att ME inte har full koll på smörjningen på sina pumpar utan har säkert lagt in en äggklocka för säkerhets skull med mellan ca 30-50 minuters mellanrum beroende på utetemperatur. ME har alltså inte full koll på processen och finns de ingen frost på utedelens förångare så behövs ej heller någon avfrostning me mindre än att där finns en äggklocka för att skydda pumpen. De här med att behöva byta styrkort för att få ordning på detta är nog bara struntprat skulle ja tro.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 januari 2019, 17:16:09
Nu efter en månad med 50 min intervall har denlåst sig på 40 min igen. Ska prata med min installatör idag. Min pump är från september 2018

Anledningar jag kan komma på att den går in i någon form av äggklockeavfrostning var 50 minut istället för att variera sig upp mot ca 2 timmar (svårt att se vad maxtiden är innan det triggas en avfrostning) är:

1. Köldmediebrist
2. defekt givare
3. fel mjukvara i kretskort

om du ställer en balja under utedelen, kommer det något vatten och hur mycket i så fall efter en avfrostning ?
Är det samma tidsintervall oavsett utetemperatur?
Hur lång tid tar en avfrostning om du räknar från att den stannar till den blåser värme igen?
Blir det någon skillnad om du ställer fläkten i autoläget istället för att köra den på fast läge på tex 3 ?
Står den på 23-24 grader eller står den på 31 grader ?

Hur som så skulle jag jaga på återförsäljaren  ;)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 30 januari 2019, 18:34:59
Nu går den 70min och avfrostar 8-10min. Branog skillnad motför 30/10 😂 Fick svar av mitsu Sverige att ju kortare avfrostning ju längre drift. Ca 20minus ute. Pumpen ställd på 23. Helt ok.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 30 januari 2019, 18:37:17
Håll nu inte på och bryt strömmen stup i kvarten under avfrostning  ;)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Tomtefar skrivet 22 juni 2019, 03:19:42
Hur går det med LN35 pumparna nu? Vi har en dåligt isolerad stuga från 1912 och funderar på att installera en Mitsubishi Hero LN35. Vi bor utomlands och använder den som fritidsstuga och vill kunna vistas där på vintern. För närvarande finnd det bara elradiatorer i stugan som är på två plan och ca 65-75 kvadrat totalt. Mitsubishi Hero skulle passa eftersom den kan kopplas upp till Wifi så man kan kolla innetemperaturen från utlandet.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 22 juni 2019, 20:59:52
Köper du via någon av mitsubishi electric Sverige återförsäljare så är dom uppdaterade.

Kommer dom via någon som kör lite paralellimport så finns risken att du får någon tidigt tillverkad som inte har uppdaterad mjukvara.

På www.mitsubishivillavarme.se och via länken till återförsäljare finns både auktoriserade och lite olika företag som inte handlar via dom.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 15 november 2022, 18:04:12
Uppdaterar en gammal tråd.
Tror jag hittat tempgivaren till utedelen? Bifogar bild. Står den rätt? Knäppt från framsidan genom fläkten.
Bifogar även bild på hur mycket den isar igen.
Innedelen gick fortfarande när jag tog den bilden.
Bör den inte känna av att den skall frosta av? Det var nollgradigt och på väg mot plusgrader just då.
En till grej. Ja kopplade in melcloud och då ville den uppdatera fast programvara så jag gjorde det. Nyfiken på om den uppdaterade något på pumpens inne eller utedel.?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 november 2022, 18:48:06
Oj, nånting är galet .
Har inte läst igenom den ganska gamla tråden men du bör kontakta din återförsäljare.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 15 november 2022, 20:58:58
Ska tillägga att ja haft den på 10grader och ökade till 22 men för det bör den väl köra avfrostning?
Ja jag lär kontakta whiteway  :'(
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 15 november 2022, 21:00:30
Ja den ska avfrosta även om man kör +10
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 16 november 2022, 09:13:45
whiteway har kanske sålt modellen för medelhavet?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: SeBBBe skrivet 16 november 2022, 09:56:44
Frostade den till slut av och, isåfall, började den fungera normalt efter det?

Avfrostningslogiken som Mitsubishi använder fungerar generellt efter en timer som är aktiv under en viss temperatur. När en avfrostning sker mäts temperaturen på lamellerna och avslutas då en viss temperatur i plusgrader har nåtts under 30 sek eller liknande. Sedan tittar enheten på hur lång tid hela avfrostningen tog.

Om det tog mer än X minuter att frosta av så antar enheten att det var mycket frost, och kommer då välja ett kortare intervall till nästa avfrostning. Gick det däremot fort att frosta av så kommer den vänta lite längre till nästa gång.

Det innebär att enheten inte tar den plötsliga höjningen från 10 -> 22 grader i beaktande (som ju leder till större potential för frost), och kan bli "överraskad" av mängden frost vid nästa avfrostning. Därifrån bör den däremot anpassa sig till nästkommande gång och stabiliserar det inte sig så är det något fel.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 16 november 2022, 13:55:24
Den där ser inte ut att avfrosta alls på väldigt länge så dags att reklamera till återförsäljaren.

Dålig koll på hur bra/dåligt avfrostning fungerar om det är en modell som är för Sydeuropa, har för mig att det finns någon tråd om någon som köpt en sådan från gränsbygden och hade något problem om du kan hitta den tråden.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Peterkga skrivet 30 november 2022, 20:56:28
Känner tyvärr igen det jag läser här.
Jag installerade en ny Hero2 LN50 i vårt nybyggda fritidshus slutet av 2020 som avfrostar var 40:e minut helt utan anledning.  dontknow

Jag hade ett ärende hos Polarpumpen som, efter en lång väntan, bytte en tempgivare på utedelen i somras, men nu när vintern kom så är det exakt samma problem som tidigare. Avfrostning ca var 40:e minut som tar ca 10 minuter. Utedelen är helt snustorr och inte en droppe under. Effektiviteten blir så klart lidande när den ska stoppa i tid och otid, och det känns som att pumpen borde kunna köras betydligt hårdare med tanke på att det inte bildas någon frost alls på utedelen.

Jag kontaktade Polarpumpen igen eftersom problemet inte är avhjälpt, men ärendet var stängt i deras system (trots att det inte gick att verifiera lösningen pga sommar) så nu har jag fått öppna ett nytt ärende.

Finns det någon lösning på det här?  help
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 06 december 2022, 07:09:09
Nu när jag har melcloud appen så ja kan stänga av pumpen så stänger ja av den med appen men likförbannat håller den 7grader.
Både frysskydd och semesterläge är av. Även av i läget uppe till vänster inne på pumpen. jäkla grejer alltså.
Tidigare hade ja den på 10grader å det fungerade fint. Å nu vill ja ha den av via melcloud men de är omöjligt
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 06 december 2022, 11:14:08
det är inte ryssland som är sveriges fiende utan alla djävla appar som folk måste ha
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 06 december 2022, 16:07:35
Det är nåt generellt problem med Melcloud nu tror jag. Många som drabbas av att det inte går kommunicera med värmepumpen.
ME letar efter en lösning.
Kanske ryssarna? (På tal om dem)

Det är ju många hemsidor och tjänster som gått ned på senare tid, bland annat har ju allabolag.se och ett gäng sidor som de har inte varit igång sedan förra veckan.

Citera
UC.se, MinUC.se, MinBostad.se & Allabolag.se har för närvarande störningar.
Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Vill du besöka allabolag.se? Gå gärna in på proff.se så länge, för likvärdig information.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 07 december 2022, 15:27:01
det är inte ryssland som är sveriges fiende utan alla djävla appar som folk måste ha

Det är ju rätt bra om man kan slå på pumpen så det är varmt när man kommer fram än att man skall stå ut med 20minusgrader å slå på när man kommer fram
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: blanks skrivet 07 december 2022, 15:29:10
Det är nåt generellt problem med Melcloud nu tror jag. Många som drabbas av att det inte går kommunicera med värmepumpen.
ME letar efter en lösning.
Kanske ryssarna? (På tal om dem)

Det är ju många hemsidor och tjänster som gått ned på senare tid, bland annat har ju allabolag.se och ett gäng sidor som de har inte varit igång sedan förra veckan.

Det går hur bra som helst att kommunicera med pumpen. Men inte art slå av den.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 08 december 2022, 07:36:12
Och det betecknar du som "hur bra som helst".  ;)
Men du har rätt, det jag menade var alltså att appen larmar "ingen internetanslutning", och då går det inte alls.
Menar bara att ditt problem kan vara en del av det bekymmer som de stött på?  dontknow
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: ErikHa skrivet 09 december 2022, 08:23:38
Känner tyvärr igen det jag läser här.
Jag installerade en ny Hero2 LN50 i vårt nybyggda fritidshus slutet av 2020 som avfrostar var 40:e minut helt utan anledning.  dontknow

Jag hade ett ärende hos Polarpumpen som, efter en lång väntan, bytte en tempgivare på utedelen i somras, men nu när vintern kom så är det exakt samma problem som tidigare. Avfrostning ca var 40:e minut som tar ca 10 minuter. Utedelen är helt snustorr och inte en droppe under. Effektiviteten blir så klart lidande när den ska stoppa i tid och otid, och det känns som att pumpen borde kunna köras betydligt hårdare med tanke på att det inte bildas någon frost alls på utedelen.

Jag kontaktade Polarpumpen igen eftersom problemet inte är avhjälpt, men ärendet var stängt i deras system (trots att det inte gick att verifiera lösningen pga sommar) så nu har jag fått öppna ett nytt ärende.

Finns det någon lösning på det här?  help

Har exakt samma "fel", installerade min Feb 21, fick kretskort och givare bytt i utedelen, blev ingen skillnad. Antar det är en uppdaterings fråga. Men hur får man en uppdatering när ME säger att det inte finns någon.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 09 december 2022, 12:23:00
Om den är installerad 2021 och dessutom är det bytt kretskort och givare så finns det mig veterligen ingen uppdatering.
Dom som uppdaterades var dom första som tillverkades och det var väl typ 2017 eller om dom kom tidigare än så!
Om den avfrostar väldigt ofta och det inte beror på användning/förutsättningar så måste det vara något annat , är det köldmediebrist på grund av läckage kan jag tänka mig att den beter sig annorlunda men det kanske din installatör/återförsäljare kollat?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 09 december 2022, 15:25:06
Vi har monterat rätt många LN35 senaste året, och ingen har klagat på täta avfrostningar, nu skall jag också säga att långt ifrån alla märker detta, eller bryr sig, så det behöver absolut inte betyda att problemet inte finns, men det är inget vi fått några signaler om i alla fall.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: flat7 skrivet 09 december 2022, 20:07:25
Vi har monterat rätt många LN35 senaste året, och ingen har klagat på täta avfrostningar, nu skall jag också säga att långt ifrån alla märker detta, eller bryr sig, så det behöver absolut inte betyda att problemet inte finns, men det är inget vi fått några signaler om i alla fall.

Det kan ju vara samma typ av människor som skulle vara nöjda med en billig pump typ Gree eller Qlima. Så länge det kommer värme så är de nöjda?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 10 december 2022, 16:39:54
Jo, men vi kanske har monterar 30 stycken LN 35 bara i höst, men tycker att någon borde hört av sig om det vore samma på alla.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 20 december 2022, 12:48:54
Just beställt en HERO LN25 från tretti.se och blir lite orolig när man läser här.... :)

Problemet med avfrostning borde inte vara återkommande på nuvarande modeller?

Tretti.se är samma som "de andra näthandlarna" vad gäller garanti, Mitsubishi själva avsäger sig ansvaret, ska man vara orolig över det? Ser att serienr för utedel verkar vara rätt iallafall.

MELcloud verkar vara kasst, men integrationen via Tibber och Home Assistant fungerar fint?

Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 20 december 2022, 13:51:49
Har du kollat att det är den ”nordiska” modellen då jag inte såg någon beteckningen?
Är det 5års garanti?
Gäller att du har en montör som kan hjälpa till då dom inte verkade ha någon hjälp med installation.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 20 december 2022, 16:18:16
Frågade Tretti.se och det är v2.0 nordisk variant. Har en certifierad installatör som gör jobbet. Inga 5år garanti från köp av "näthandlare" säger Mitsubishi. 3år reklamationsrätt säger lagen iallafall.

:)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 20 december 2022, 16:32:01
Högt pris med tanke på luriga garanti !
Kan inte skilja många kronor mot att köpa inkl installation med 5års garanti
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 20 december 2022, 16:34:19
Nja, skiljer ca 3500. Och reklamation om den inte fungerar. Ska ju vara samma maskin. Men men...
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 20 december 2022, 16:42:58
Ja då är det bara köra och förhoppningsvis är det inget strul inom 5år .
Vill minnas att det var andra inlägg med köp från tretti och då var det inte den så kallade ”nordiska” modellen så kolla Mitsubishis hemsida för utedelens modellbeteckning och dubbelkolla med tretti att det är den.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 20 december 2022, 17:00:04
Det där verkade konstigt, så vitt jag vet får man inte köpa om man inte anger ett cerifikatsnummer, men det kanske tretti.se struntar i?
Ingen garanti, men möjlighet att köpa försäkring 1 år...
Det måste innebära att ME Sverige inte vill befatta sig med de där maskinerna av någon anledning.
Reklamation innebär att du måste montera ned maskinen och skicka in den till tretti.se för kontroll/reparation. (Om de hävdar sin lagliga rätt)

Tänk verkligen över ditt beslut, det är mitt råd i alla fall, men jag kanske är överdrivet negativ.  dontknow
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 20 december 2022, 19:49:32
Jo, nog är det lite konstigt, men jag tror förklaringen är så enkel att Tretti & Co har väldigt låga marginaler och det gillar inte Mitsubishi.
De har knappast olika tillverkningsgrader på samma serienummer. Det konstiga är att de riskerar sin goodwill genom att rata andra firmor än "deras".

Ser att även Panasonic m.fl bara erbjuder garanti om det köpts via officiella återförsäljare och dessutom servats av auktoriserade firmor. Minst två service under fem åren.

Konsumentköplagen är ju 1 år där köparen inte behöver bevisa något för att åberopa garanti/reklamation, säljaren måste bevisa att köparen gjort fel. År 2-3 ska köparen bevisa att felet beror på produkten och inte handhavandet. All reklamation som går igenom skall innebära noll extra kostnad eller utgifter på grund av felande produkt, så en eventuell nedmontering, frakt m.m. ska ju bekostas av säljaren om det är fel på produkten. Är det inget fel så får såklart köparen stå för kringkostnader. Men det där är ju bara vanlig bökig konsumenträtt, såklart det är smidigare med en schysst garanti.

Nåja, nu har jag köpt den och hoppas den fungerar fint :)
Flera tusen i skillnad, då kan jag köpa en försäkring för några hundra som täcker fler år...

Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 20 december 2022, 20:31:05
Dom är väl inte så mycket billigare än dom andra postorderfirmor som säljer Mitsubishi från ”svenska” Mitsubishi så tror inte dom bryr sig alls om priserna.
Är nog främst att dom inte vill ta något ansvar för paralell importerade modeller som även visats sig förekomma i utförande som kanske inte borde säljas i vårat klimat.
Gäller nog dom flesta märken.

Ingen skillnad på modellerna om dom säljs här eller någon annanstans i Europa  om dom har samma modellbeteckning, det är det som är det viktiga och lite märkligt att inte vissa postorderfirmor skriver hela modellbeteckningen på utedelen .
Därav att jag skrev att du skulle dubbelkolla det och inte bara att det är 2.0



Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2022, 07:58:15
De är nog tvungna att betala returfrakten, men installation och nedmontering har de ju inget att göra med så vitt jag kan förstå.
Vad de brukar göra, för att du inte ska behöva montera ned maskinen är att erbjuda reservdelar gratis.
Skulle vara intressant att se vad de gör om du får nåt fel på din maskin.  ::)

Det är inga problem att sälja äkta "Svenska maskiner" för det priset om man inte tänkt ta ansvar.
Anledningen att t.ex. inte jag gör det är att det blir både dyrt och besvärligt med garantier och reklamationer.
Risken för konkurs måste vara överhängande om man skulle råka sälja mycket av en modell som visar sig har någon form av generalfel.
Troligen är de som säljer denna typ av produkter på nätet inte speciellt rädda för att gå i konkurs, det är ju mest andra som förlorar på att ens eget företag går i förlust.
Inte en själv.

Det liknar lite det faktum att Tyska och Kinesiska företag bygger vindkraft i Sverige, de har ingen tanke på att finnas kvar här när det är dags för snurrorna att rivas, då har det ägandet placerats i ett annat bolag, vars syfte är att gå i konkurs så snart de ska börja riva kraftverken.

Hur som helst håller vi tummarna för att det inte blir nåt krångel.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 09:00:43
 tummenupp

ja, krångel vill man ju inte ha oavsett, det kostar alltid mer än pengar att hålla på med strul.

Tycker ändå det verkar lovande med att ni monterat många Mitsubishi utan klagomål hittills. Får intrycket då man pratar med installatörer att märket verkligen är i topp. Nu ser jag bara fram emot installation och igångsättande så man slipper elda så mycket :)

Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 21 december 2022, 11:12:59
nu monterar ju "Vi" Mitsubishi  från svensk generalagent så det blir ju inte riktigt relevant.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 11:35:58
nu monterar ju "Vi" Mitsubishi  från svensk generalagent så det blir ju inte riktigt relevant.

Skulle Mitsubishi har olika kvalitet med samma serienummer? Då blir jag orolig :/
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 21 december 2022, 11:53:54
Ingen vet ännu om det är ”rätt” modellbeteckning , skicka en bild på klisterlappen eller märkskylten på höger sida om utedelen kan du för även egen vetskap få koll på om det är rätt.

Serienummer som du beskriver det är en lite felaktig beskrivning av en modellbeteckning.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 12:01:10
Det ska jag göra så fort den dyker upp :)
Spännande. I värsta fall tänker jag nyttja ångerrätten innan jag packar upp allt.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2022, 14:28:34
Värmepumpar för Sydeuropa har annan avfrostningsautomatik, de kanske inte värmer utedelen lika länge t.ex. (Bryter t.ex. avfrostningen när temp på förångare är 12 grader istället för 18 grader)
Det kan också vara färre lager i förångaren på utedelen, så man får sämre motströmsvärmeväxling.
Det kan t.o.m vara så att flödet i förångare och kondensor är reverserade för att de primärt är byggda för att ha hög COP vid kyldrift.
Det ÄR stor skillnad på en värmepump för sydeuropa och Norden.
Säkert olika stor mellan olika tillverkare, men skillnad är det nog på alla.

Ibland skiljer det bara ett -N på beteckningarna.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 15:08:09
Skönt att det finns kompentens här. Frågat Tretti.se och deras svar var att det som säljs via dem är Mitsubishi Hero 2.0 modellen anpassad för nordisk marknad.
Ska bli spännande att se om de har rätt.

Absolut är det stora skillnader på både mjukvara och hårdvara på olika marknader, det vet man ju från allt från bilar till cementblandare och mobiltelefoner.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 15:14:53
Här är iallafall modellbeteckningarna på de delar som ska komma levererade från Trettli.se
MSZ-LN25VG och MUZ-LN25VGHZ. Borde ha en 2:a i modellbeteckningen, men detaljer från webben kan man inte lita på helt.

(https://images2.wagcdn.com/290/x/p//pimberly/MIT-LN25-5eed64a268b09b0017a23da8.jpeg.jpg)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 21 december 2022, 16:21:15
Bifogar bild på inne och utedelens klisterlappar som borde överensstämma med det du får.
Har du bara mer eller mindre reklamationsrätt och väldigt kort garanti så tycker jag priset är för högt  ;)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 21 december 2022, 16:32:21
Tack! Ska absolut dubbelkolla detta. Någon speciell del som man ska hålla koll på i siffer-raderna? :)
Räknade med att Mitsubishi ville att deras rykte håller över tid och ser till att leverera och garantera oavsett vem som säljer. Däremot att kräva installation av behörig firma osv kan jag såklart förstå.

3000 sek är ändå nästan 20% skillnad på pris... för exakt samma maskin (?).
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 21 december 2022, 16:44:04
Det är modellbeteckningen du ska jämföra.
Kommer dom från Mitsubishi Sverige så är det rätt beteckningar, kommer dom från övriga Europa med samma modellbeteckning så är det ”samma” produkt.
Sydeuropa modellen saknar tex värmekabel i tråget och ger lägre effekt när det är kallt ute.

Självklart vill tillverkare behålla sitt rykte men kommer det in paralellimporterade med fel specifikationer så kan det vara just dom som förstör ett rykte då dom flesta bara skriver tex LN25 som i det här fallet.

Tretti skriver till dig att det är rätt så det är bara att lita på det, se till att ha det på tex Mail om det visar sig vara något annat som kommer.

Kikar du på gränsbygdens hemsida så sålde dom ett tag både varianten av LN för den varma delen av Europa och den så kallade ”nordiska” med ett par tusen i mellanskillnad, har inte kollat om dom fortfarande säljer båda.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 28 december 2022, 13:05:53
Här är vad som levererades från Tretti.se
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 28 december 2022, 13:13:52
Mer siffror.. någon som vet om detta är "rätt"? De säger Hero2 för nordisk marknad.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 28 december 2022, 14:24:55
Det ser rätt ut  tummenupp
Be att få ”rätt” garantier också för det priset då priset inte speglar garantin
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 28 december 2022, 14:31:31
Det ser rätt ut  tummenupp
Be att få ”rätt” garantier också för det priset då priset inte speglar garantin

Tack för info! :)
Problemet är att Mitsubishi själva inte godkänner garanti via andra än deras utvalda återförsäljare. 16.500 + installation (ROT också) blir ändå 3500 sek billigare än motsvarande köp via "Mitsubishi ÅF" så jag chansade. Men om det blir fel inom tre år så kommer jag självklart att åberopa ursprungligt fel och reklamation enligt konsumentköplagen. Räknar även med att hemförsäkring kan täcka vissa saker. Kanske att en "allrisk" på hemförsäkring skulle täcka ett haveri? Men det är ju en helt annan diskussion egentligen.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 28 december 2022, 15:30:00
Garanti kan man få från återförsäljaren.
Att dom sen inte får den från Mitsubishi Sverige är en annan sak.
Känns priset rätt med dom förutsättningarna du fått är det bara att köra.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Daikin_ skrivet 03 januari 2023, 15:10:25
Dom är väl inte så mycket billigare än dom andra postorderfirmor som säljer Mitsubishi från ”svenska” Mitsubishi så tror inte dom bryr sig alls om priserna.
Är nog främst att dom inte vill ta något ansvar för paralell importerade modeller som även visats sig förekomma i utförande som kanske inte borde säljas i vårat klimat.
Gäller nog dom flesta märken.

Ingen skillnad på modellerna om dom säljs här eller någon annanstans i Europa  om dom har samma modellbeteckning, det är det som är det viktiga och lite märkligt att inte vissa postorderfirmor skriver hela modellbeteckningen på utedelen .
Därav att jag skrev att du skulle dubbelkolla det och inte bara att det är 2.0
Mig veterligen är det Svenska Mitsubishi som levererar till Tretti.se

/D
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Josth skrivet 03 januari 2023, 15:16:12
Så här skriver Mitsubishi Electric på deras sajt:

"Var noga med var du handlar! Försäljningar gjorda av följande företag omfattas ej av Mitsubishi Electric Sveriges garantier: Gränsbygdens köpcentrum AB, Zave Sweden AB, Värmepumpsshopen.se, Nortech, Technorth, Tretti.se, Byggmax, Whiteaway.se, Importhuset, Esvelt Service AB, Sanovale, Handelszon.se, Ventilationsfixarna "

De tar alltså inte ansvar för aggregat sålda via Tretti.se.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 03 januari 2023, 15:40:34
Läste det och tycker det är dåligt av Mitsubishi. Det är ju deras produkt oavsett väg från fabrik till konsument.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 januari 2023, 16:21:50
Läste det och tycker det är dåligt av Mitsubishi. Det är ju deras produkt oavsett väg från fabrik till konsument.

Vet ej varifrån dom köper sina Mitsubishi aggregat men förmodligen har dom köpt sina till ett bättre pris och då kanske med sämre garantier.

Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Thompa71 skrivet 03 januari 2023, 17:10:27
Läste det och tycker det är dåligt av Mitsubishi. Det är ju deras produkt oavsett väg från fabrik till konsument.

Nu förstår jag inte. Om en tillverkare gör modeller för olika delar av värden med olika skatter monster och programmering för olika regioner. Sen säljs dessa av olika bolag på olika regioner. Varför ska Mitsubishi Sverige ta ansvar för en maskin de ej sålt och som dessutom inte är byggd för vårt klimat.  Dom har ju inte ens sålt den. Dumheter då får den som köpt pirat import vända sig till den som sålt maskinen kan jublnte vända sig till en tillverkare som uppenbarligen INTE har något med maskinen att göra.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: erito skrivet 03 januari 2023, 17:30:16
Citat från: Thompa71 ⁰link=topic=68538.msg813080#msg813080 date=1672762227
Nu förstår jag inte. Om en tillverkare gör modeller för olika delar av värden med olika skatter monster och programmering för olika regioner. Sen säljs dessa av olika bolag på olika regioner. Varför ska Mitsubishi Sverige ta ansvar för en maskin de ej sålt och som dessutom inte är byggd för vårt klimat.  Dom har ju inte ens sålt den. Dumheter då får den som köpt pirat import vända sig till den som sålt maskinen kan jublnte vända sig till en tillverkare som uppenbarligen INTE har något med maskinen att göra.

Men nu är det ju exakt samma modell för nordiskt klimat... men visst borde även återförsäljare erbjuda garanti så kommunikation och avtal mellan samtliga säljande bolag och Mitsubishi borde lösas.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 januari 2023, 17:43:26
Garantifrågan borde du egentligen ta med tretti.se som du handlat av.
Dom väljer mer eller mindre själv hur lång garanti dom väljer att tillhandahålla förutom då den lagstadgade som jag tror är 6 månader som lägst men är inte säker.

Tex så har du köpt den för att få ner priset och ”spara” pengar och du har blivit upplyst om att garantin kanske inte är så bra men väljer ändå att fullfölja köpet när du kunde ha köpt på annat håll med tex 5års garanti.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 03 januari 2023, 17:49:28
Precis, att det är 5 års garanti på de flesta värmepumparna beror på att vi är trygghetsknarkare i Sverige, och att hantverkstjänster är så högt beskattade att det blir orimligt dyrt att reparera en maskin som bara är nåt år gammal.
Att istället räkna på vad hemförsäkringen kan täcka vid ett eventuellt fel skulle kunna vara intressant - inte säkert det blir dyrare om man kan köpa maskinen billigare.

Jag kan mycket väl tänka mig att det är möjligt att köpa maskinerna utan garanti på världsmarknaden, för t.ex. tretti.se, och sälja dem en aning billigare med en kortare garantitid som "uppoffring", så det är ju egentligen en smaksak vad man väljer.

Hade jag haft möjlighet att som installatör köpa maskinerna säg 3000 kr billigare med bara 6 månaders garanti från leverantören så kunde jag ju ge mina kunder alternativet 6 månaders garanti, eller 5 år, med 3000 kr i prisskillnad på maskinerna.
Tar man med i beräkningarna att hemförsäkringen täcker utan avdrag första 2 åren? så kan man ju säga att man har 2 års garanti, och att sedan självrisken ökar lite för varje år, men att det kanske ändå inte blir jättedyrt att få maskinen reparerad om den skulle haverera.  dontknow
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Peterkga skrivet 09 januari 2023, 22:57:49
Har exakt samma "fel", installerade min Feb 21, fick kretskort och givare bytt i utedelen, blev ingen skillnad. Antar det är en uppdaterings fråga. Men hur får man en uppdatering när ME säger att det inte finns någon.

Har du hittat någon lösning? Fått något svar?

Jag filmade min LN50 precis när avfrostningen kör igång. Finns inte ett spår av frost på utedelen, klicka här för att se filmen: https://1drv.ms/v/s!AgBxVB4br8IzhK8daaBsgM_Xv2x2tA?e=SNIHCL
Så där håller den på hela tiden. TH's EL i Skövde ska komma ut 10 feb för felsökning, igen. Frågan är vad de hoppas hitta denna gång? De har redan bytt termostaten och det hjälpte ingenting....

Med tanke på ledtiderna så är väl snart också denna vinter över utan att pumpen funkat som den ska.  >:(
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Peterkga skrivet 10 februari 2023, 11:16:31
Nu har TH's varit här och kikat på pumpen som hann knappt bli kall på utedelen innan avfrostningen körde igång. De sa att pumpen är alldeles för känslig. Nästa steg blir att byta ut styrkortet. Hoppas det hjälper.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: HaraldH skrivet 25 februari 2023, 18:11:32
Välkänt fenomen i Finland. Ett par typer har utvecklat Mitsurunner, en ESP8266 integrerad krets och värmegivare + ett rele som lurar enheten att tro allt är frid och fröjd och stoppar den från att falla i det som kallas för galencirkel på finska.

Nu blir jag säkert bannad när jag sätter en URL i mitt första meddelande som inloggad men here it goes; https://mitsurunner.com/
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 27 februari 2023, 07:31:24
Jag har loggat en värmepump som uppvisade samma typ av problem som ni anger (inte Mitsubishi) och konstaterade att gastemeperaturen efter en tid plötsligt föll rätt dramatiskt, vilket indikerar någon form av brist som troligen beror på lågt flöde av gas.
Min teori är att det sker vätskeuppbyggnad i utedelen om effektbehovet är relativt lågt, i vart fall på den pump jag loggade.
Om min teori stämmer så skulle alltså fortsatt drift skapa än mer vätskeuppbyggnad i utedelen och en mindre del av förångarens skulle bli "effektiv".
En annan sak jag noterade var att avfrostningssekvensen på en ej påfrostad utedel var väldigt kort, totalt gick kompressorn bara 3 minuter för avfrostning, och snitteffektförbrukningen var ca 600 W (om jag minns rätt).
Effektbehovet för avfrostningen var alltså ca 0,03 kWh och om elpriset är 1 kr så kostar alltså en avfrostning ca 3 öre.
Delar av denna kostnad återfås sedan när kompressorn åter börja värma, och förångaren är >15 grader varm efter slutförd avfrostning, så kostnaden är troligen mindre än så - men elpriset har förstås en påverkan också.
3 öre/timme i 24 timmar blir 72 öre/dygn i kostnader - och man får anta att COP på en maskin är som högst just efter avfrostning, så huruvida långa gångtider i praktiken är lönsamt är nog inte helt säkert.

OM min teori om vätskeuppbyggnad i utedelen stämmer så skulle detta dessutom i värsta fall kunna innebära att kompressorn i någon del av värme/avforsntingssekvenserna möjligen skulle kunna utsättas för vätskeslag, vilket i sin tur skulle kunna påverka kompressorns livslängd.

Tillverkarna har troligen sett dessa fenomen tidigare, men valt att låta förändringen av gastemperatur (hastighet och lutning) styra avfrostningen istället för vad ögat kan se utvändigt på förångaren - för att säkerställa en korrekt kylprocess, och för att maskinen skall hålla över tid.
Att kostnaden för en avfrostning är så liten gör troligen att de ser detta problem som en ickefråga, det är i alla fall min slutsats.

Den enda gången man egentligen med fog kan säga att det "Kostar" med täta korta avfrostningar är om det är så kallt ute att den minskade tiden som värmepumpen kan värma, också gör att det blir för kallt inne, och man måste tillföra värme via direktverkande el för att få lagom varmt inne, DÅ kommer längre perioder av värmedrift påverka lönsamheten på maskinen.

Jag skulle nog personligen vara rätt försiktig med att lägga ut "Lifehacks" som åsidosätter den av tillverkaren garanterade funktionen med en alternativ funktion som inte ser till kylprocessen, utan istället tlll vad ögat kan se.
Jag skulle även vara försiktig med att som kund bygga bort skydds och säkerhetsfunktioner som tillverkarna lagt in för att kunna garantera effektiv drift och lång livslängd.

Är det nåt fel på en maskin så ska det självklart åtgärdas, om det som i tidigare inlägg redovisas att utedelen knappt hinner bli kall innan den avfrostar får vi verkligen hoppas att det är nåt fel på maskinen.

Det som verkar skilja Mitsubishi mot den värmepump jag loggade är att det oftare sker när det är kallt ute, då är kompressorfrekvensen som regel högre, och det borde inte uppstå problem med en ej fungerande kylprocess som resulterar i ett plötsligt fall på gastemperaturen efter en viss tid.
Med hög kompressorfrekvens och stort gasflöde borde förångaren fungera bättre än när maskinerna går på låg effekt och med låga gasflöden.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 27 februari 2023, 13:36:42
Jag har loggat en värmepump som uppvisade samma typ av problem som ni anger (inte Mitsubishi) och konstaterade att gastemeperaturen efter en tid plötsligt föll rätt dramatiskt, vilket indikerar någon form av brist som troligen beror på lågt flöde av gas.
Min teori är att det sker vätskeuppbyggnad i utedelen om effektbehovet är relativt lågt, i vart fall på den pump jag loggade.
Om min teori stämmer så skulle alltså fortsatt drift skapa än mer vätskeuppbyggnad i utedelen och en mindre del av förångarens skulle bli "effektiv".
En annan sak jag noterade var att avfrostningssekvensen på en ej påfrostad utedel var väldigt kort, totalt gick kompressorn bara 3 minuter för avfrostning, och snitteffektförbrukningen var ca 600 W (om jag minns rätt).
Effektbehovet för avfrostningen var alltså ca 0,03 kWh och om elpriset är 1 kr så kostar alltså en avfrostning ca 3 öre.
Delar av denna kostnad återfås sedan när kompressorn åter börja värma, och förångaren är >15 grader varm efter slutförd avfrostning, så kostnaden är troligen mindre än så - men elpriset har förstås en påverkan också.
3 öre/timme i 24 timmar blir 72 öre/dygn i kostnader - och man får anta att COP på en maskin är som högst just efter avfrostning, så huruvida långa gångtider i praktiken är lönsamt är nog inte helt säkert.

OM min teori om vätskeuppbyggnad i utedelen stämmer så skulle detta dessutom i värsta fall kunna innebära att kompressorn i någon del av värme/avforsntingssekvenserna möjligen skulle kunna utsättas för vätskeslag, vilket i sin tur skulle kunna påverka kompressorns livslängd.

Tillverkarna har troligen sett dessa fenomen tidigare, men valt att låta förändringen av gastemperatur (hastighet och lutning) styra avfrostningen istället för vad ögat kan se utvändigt på förångaren - för att säkerställa en korrekt kylprocess, och för att maskinen skall hålla över tid.
Att kostnaden för en avfrostning är så liten gör troligen att de ser detta problem som en ickefråga, det är i alla fall min slutsats.

Den enda gången man egentligen med fog kan säga att det "Kostar" med täta korta avfrostningar är om det är så kallt ute att den minskade tiden som värmepumpen kan värma, också gör att det blir för kallt inne, och man måste tillföra värme via direktverkande el för att få lagom varmt inne, DÅ kommer längre perioder av värmedrift påverka lönsamheten på maskinen.

Jag skulle nog personligen vara rätt försiktig med att lägga ut "Lifehacks" som åsidosätter den av tillverkaren garanterade funktionen med en alternativ funktion som inte ser till kylprocessen, utan istället tlll vad ögat kan se.
Jag skulle även vara försiktig med att som kund bygga bort skydds och säkerhetsfunktioner som tillverkarna lagt in för att kunna garantera effektiv drift och lång livslängd.

Är det nåt fel på en maskin så ska det självklart åtgärdas, om det som i tidigare inlägg redovisas att utedelen knappt hinner bli kall innan den avfrostar får vi verkligen hoppas att det är nåt fel på maskinen.

Det som verkar skilja Mitsubishi mot den värmepump jag loggade är att det oftare sker när det är kallt ute, då är kompressorfrekvensen som regel högre, och det borde inte uppstå problem med en ej fungerande kylprocess som resulterar i ett plötsligt fall på gastemperaturen efter en viss tid.
Med hög kompressorfrekvens och stort gasflöde borde förångaren fungera bättre än när maskinerna går på låg effekt och med låga gasflöden.
Det är ju därför det finns vevhusvärme när kompressorn sitter utomhus-för att minimera risken för vätskeslag
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 27 februari 2023, 16:54:07
Tror inte vevhusvärmen har den effekten att den kan förånga vätska som kommer ur en förångare fylld med vätska.
Den är bara där för att gasen inte skall kondensera just i kompressorn när den står still. (Och blanda sig med oljan)
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: tjena skrivet 01 mars 2023, 11:12:07
hur är det med Elon ?  var köper dom sinaMitsubishi sumo?
hur lång är garantin hos Elon?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 01 mars 2023, 11:37:56
Elon butikerna är väl ganska självständiga med att välja sitt eget utbud så dom kan säkert välja lite om dom handlar via Elon centralt som jag vill minnas handlar av Mitsubishi Electric Sverige eller så finns väl inget som hindrar dom från att importera från annat land.

Garantier borde framgå i köpevillkoren på respektive produkt och synas på hemsidan.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: tjena skrivet 01 mars 2023, 16:19:49
Tack för svaret TS..
Kan man se på luftpumpen om dom handlar av Mitsubishi Electric Sverige ?
eller det är import
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 01 mars 2023, 16:23:45
Är det samma modellbeteckning som dom ”svenska” så kan man bara se det på serienumret via Mitsubishi Electric.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 01 mars 2023, 19:29:45
hur är det med Elon ?  var köper dom sinaMitsubishi sumo?
hur lång är garantin hos Elon?
canvac
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 01 mars 2023, 19:38:55
Tror inte vevhusvärmen har den effekten att den kan förånga vätska som kommer ur en förångare fylld med vätska.
Den är bara där för att gasen inte skall kondensera just i kompressorn när den står still. (Och blanda sig med oljan)
om förångaren i utedelen vid avfrostning är full med vätska så kommer ingen avfrostning att ske, du får inget värmeutbyte.
för att få värme till avfrostning så måste gasen i vätskeform förångas! det är entalpiförändringen som mellan vätska och gas som ger energin
kompressorn kan inte pumpa runt vätska , ett vätskeslag är ett haveri, är det så många kondenserade droppar av gas att utrymmet i kompressionsfasen är fylls så är det kört. dvs vätskeslag
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 02 mars 2023, 07:35:20
Har aldrig påstått att den är full av vätska, bara att jag noterat att temperaturen första 20-30 minuterna faller långsamt efter förångaren, för att det sedan blir som ett "knä" på grafen, och temperaturen börjar falla fortare.
Då ingen synlig frost finns på förångaren är min slutats att något händer med flödet av gas i förångaren, om det är vätska eller något annat är omöjligt för mig att veta, men jag har svårt att förstå att något annat skall kunna hindra flödet i delar av förångaren, vilket i sin tur skulle göra att temperaturen plötsligt börjar falla snabbare än innan.

Har du någon annan teori om vad som händer?
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 02 mars 2023, 08:44:48
Har aldrig påstått att den är full av vätska, bara att jag noterat att temperaturen första 20-30 minuterna faller långsamt efter förångaren, för att det sedan blir som ett "knä" på grafen, och temperaturen börjar falla fortare.
Då ingen synlig frost finns på förångaren är min slutats att något händer med flödet av gas i förångaren, om det är vätska eller något annat är omöjligt för mig att veta, men jag har svårt att förstå att något annat skall kunna hindra flödet i delar av förångaren, vilket i sin tur skulle göra att temperaturen plötsligt börjar falla snabbare än innan.

Har du någon annan teori om vad som händer?
och i funktion av kompressorns varvtal, finns det något samband?
Den kan ju vara överfylld, har ju hänt förr. Då blir mycket knas.
Jag skulle tömt och vägt
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: Rickard skrivet 02 mars 2023, 10:23:51
Många överfyllda maskiner i så fall.
Den jag loggar har nog 6-7 meter rör så det är i alla fall inga korta rör som ställer till det.
Titel: SV: Ln35 avfrostar för mycket
Skrivet av: electroluxaren skrivet 03 mars 2023, 20:25:58
jag har varit ute för en del med dubbel köldmängd inte mitsubishi men ändå