Det ända som var igång som jag såg var ugnen. En vanlig ugn brukar ju ligga på 3 kW. Alltså ca 5A per fas.
Det är kanske så att dom använt dom gamla strömkännarna. För där satt en halv gammal nibe elpanna innan.
Men om VPn går, och drar 2,4 kW, övre patronen är igång och drar 3 kW, ugnen är igång och drar 3 kW på en fas, plus nånting mer är igång i huset, så är det väl inte så konstigt att man kommer upp i 18A? Det som står i displayen är ju belastningen på den högst belastade fasen.
Justering med +3 gör att man får en flackare kurva, dvs om det blir rätt framledning vid -15 så blir det (relativt sett) för hög vid -1, och tvärtom om man kör minusjustering.