Författare Ämne: Finlir med delta-T pÃ¥ VB-sidan  (läst 3654 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Finlir med delta-T på VB-sidan
« skrivet: 04 januari 2008, 16:56:57 »
Att hitta rätt hastighet på VB-pumpen är inte det lättaste.

På läge I blir delta-T något högt, går från knappt 9° till 7,5° under en värmekörning på 30-40 min.
På läge II varierar delta-T mellan 6 och 5°. Om jag stryper returventilen (kulventil) så att den står i halvöppet läge stiger delta-T ca 1°. Det är så jag brukar köra.

Helst skulle jag vilja ligga mitt emellan, dvs ha en steglös CP.

Nackdelen med läge I, förutom delta-T, är något högre framledningstemp och därmed kortare gångtider och fler starter.
Nackdelen med ett strypt läge II, är att det verkar principiellt olämpligt att behöva köra en högre effekt mot en strypt ventil och ändå inte få det delta-T som önskas, nämligen 7,5 till 6,5°.

Vad verkar bäst, roligast, är det att skaffa en ny leksak i form av en Alpha-pro?
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 18:28:33 »
Att hitta rätt hastighet på VB-pumpen är inte det lättaste.

På läge I blir delta-T något högt, går från knappt 9° till 7,5° under en värmekörning på 30-40 min.
På läge II varierar delta-T mellan 6 och 5°. Om jag stryper returventilen (kulventil) så att den står i halvöppet läge stiger delta-T ca 1°. Det är så jag brukar köra.

Helst skulle jag vilja ligga mitt emellan, dvs ha en steglös CP.

Nackdelen med läge I, förutom delta-T, är något högre framledningstemp och därmed kortare gångtider och fler starter.
Nackdelen med ett strypt läge II, är att det verkar principiellt olämpligt att behöva köra en högre effekt mot en strypt ventil och ändå inte få det delta-T som önskas, nämligen 7,5 till 6,5°.

Vad verkar bäst, roligast, är det att skaffa en ny leksak i form av en Alpha-pro?

Vill du ha en bra pump och samtidigt en leksak är en wilo stratos eco bms rätt val.

Alppha Pro är en bra pump, men man skall till deras Magna serie innan de förvandlas till leksaker också.

--- Mats ---

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 18:30:55 »
Grundfos Alpha2 heter leksaken Thumbsup
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 18:38:28 »
Alppha Pro är en bra pump, men man skall till deras Magna serie innan de förvandlas till leksaker också.
Hmmm... behöver du inte till och med en Genie-modul till Grundfos Magna för att det skall bli en "leksak"... som du kallar det, eller en Grundfos Magna D(ubbelpump).

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 19:42:52 »
Alppha Pro är en bra pump, men man skall till deras Magna serie innan de förvandlas till leksaker också.
Hmmm... behöver du inte till och med en Genie-modul till Grundfos Magna för att det skall bli en "leksak"... som du kallar det, eller en Grundfos Magna D(ubbelpump).



Ack jo, Wilo är mer överkomlig.

--- Mats ---

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2008, 20:21:35 »
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/LiteratureDetail?documentid=68820&litlanguage=SVE&typecode=&appcode=&pdfid=814302&language=SVE
Kan väl inte styras från extern stryrenhet, via 0-10 Volt eller liknande?
Nix...  det är snarast en uppföljare till Alpha Pro, som inte heller hade 0-10V ingÃ¥ng.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2008, 20:30:05 »
Alpha2, har vad jag vet ingen 0-10voltare. Men har i stället lite fler inbyggda varianter, som kan tillfredställa olika önskemål. Håller på att kolla upp "pumpmarknaden" för att se vad som finns, inga problem med att hitta "leksaker" när det gäller de lite större pumparna.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Mats Bengtsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 467
  • Karma +0/-0
    • Mats Bengtssons home
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2008, 20:39:44 »
Alpha2, har vad jag vet ingen 0-10voltare. Men har i stället lite fler inbyggda varianter, som kan tillfredställa olika önskemål. Håller på att kolla upp "pumpmarknaden" för att se vad som finns, inga problem med att hitta "leksaker" när det gäller de lite större pumparna.

Så sant, leksaker, som alltid, kostar. Hittar du något över Wilo Stratos ECO så berätta gärna.

--- Mats ---

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2008, 22:07:24 »
Drar kanske lite mindre ström. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2008, 22:53:34 »
Drar kanske lite mindre ström. ;)
Sc:,h Sc:,h Sc:,h  Vilka drar mindre ström än vad?  Sc:,h
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: Finlir med delta-T på VB-sidan
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2008, 23:11:54 »
http://www.wilo.se/cps/rde/xchg/se-sv/layout.xsl/148.htm

Vet inte vad du är ute efter, men det är bara att leta. :D
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!