0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.
Kb brukar rekommenderas till 3.
Jag gissar att det är R410 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.
Jag kollade på kompressorn och som model står "zr22k3e-tfd-522".Jag ändrade hastigheten på pumpen till 2 (från 3) igår. Ingen ändring i delta T än så länge.
Ja, jag är ganska säker på att det är R404 i din maskin. Inte R410 som jag felaktigt skrev tidigare. R404 kan med fördel köras med ett delta på 5°.
Strypa element. Varmaste rummet bestämmer kurvan.
Då gör jag så. Behålla Rumbör på 20?
Ställ den på det du vill ha, då fungerar algoritmen bäst.