Kb:n behöver du inte bry dig om. Jag tror inte styrsystemet gör det heller så länge den inte larmar. Kolla med IR-termometer istället för kosta på pumpen. Kolla manualen om de rekommenderar något delta T på kb och framledning/retur.

Elementen är fristående och kan ställas in separat. Ser ser ut som du kan testa sänka elementens pump ett steg. KB-pumpen är kall och elementpumpen är lika varm som det står i framledning.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2020, 20:19:01 »
Nu har jag mätt för fullt här. Se i bifogad bild.

1. Som jag förstått det är första steget att ändra hastigheten på pumpen. Ska jag ändra till 1 eller 2?
2. Om jag sänker hastigheten på pumpen, kommer det då blir varmare i huset? I så fall kanske jag bör sänka in Rumbör så vi inte steks? Om ja: ungefär hur mycket?
3. Kan jag i samma veva göra fler ändringar? Källaren (= allrum + tvättrum) är helt ok temp nu. Stora sovrummet ska vara några grader kallare än övriga rum (exkl. källaren).
4. Jag har ingen innegivare, men nedervåningen samt ett av sovrummen har väldigt mycket solinsläpp. Vet ni om det finns innegivare till en gammal Thermia Classic 55 från 2002? Kan jag isåfall installera den själv (helst trådlöst mellan givare och det jag kopplar in i pumpen).
5. Har jag räknat Delta T rätt?
« Senast ändrad: 19 februari 2020, 20:22:26 av dav|d »

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #17 skrivet: 19 februari 2020, 20:27:52 »
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2020, 20:30:25 »
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.

Fixar!
a) Kommer det bli varmare i huset nu så jag ska justera Rumbör nedåt, så det ej väldigt varmt inatt?
b) Jag mätte nyss Kb och det skiljer cirka 1 grad. Pumpen står på 3 av 3. Ska jag justera något på cp på kalla sidan?

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2020, 21:45:31 »
Kb brukar rekommenderas till 3.

Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2020, 21:48:54 »
Kb brukar rekommenderas till 3.

Okej. Men hur får jag till det? Genom att sänka hastigheten på den pumpen också? Tack

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #21 skrivet: 19 februari 2020, 21:56:31 »
Jo, sänk och se vad det blir. Hur tillförlitligt tror du dina mätvärden är? Min pump håller dt3 på kb då cp går nästan 100%.

Annars då du sänkte hastigheten på värme cp så borde det bli kallare i huset. Men gör inget mera nu utan vänta och se ett dygn.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #22 skrivet: 20 februari 2020, 10:36:38 »
Du har nu dt5 vid pumpen. Sänk cp med ett så att dt blir högre.

Jag gissar att det är R410 R404 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.
« Senast ändrad: 25 februari 2020, 12:41:10 av Lexus »

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #23 skrivet: 20 februari 2020, 10:53:49 »
Jag gissar att det är R410 i dav|ds maskin, och då är 5° ett bra deltaT.

Jag kollade på kompressorn och som model står "zr22k3e-tfd-522".

Jag ändrade hastigheten på pumpen till 2 (från 3) igår. Ingen ändring i delta T än så länge.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #24 skrivet: 20 februari 2020, 13:04:20 »
Jag kollade på kompressorn och som model står "zr22k3e-tfd-522".

Jag ändrade hastigheten på pumpen till 2 (från 3) igår. Ingen ändring i delta T än så länge.

Ja, jag är ganska säker på att det är R404 i din maskin. Inte R410 som jag felaktigt skrev tidigare. R404 kan med fördel köras med ett delta på 5°.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #25 skrivet: 20 februari 2020, 13:14:51 »
Ja, jag är ganska säker på att det är R404 i din maskin. Inte R410 som jag felaktigt skrev tidigare. R404 kan med fördel köras med ett delta på 5°.

Okej, tack för info. Ponera då att pumpen är rätt inställd nu. Vad är nästa steg? Strypa element? Ändra kurva?

Källaren (= allrum + tvättrum) är helt ok temp nu. Stora sovrummet ska vara några grader kallare än övriga rum (exkl. källaren). Se temp i ovan tabell.


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2962
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #26 skrivet: 20 februari 2020, 14:24:31 »
Strypa element. Varmaste rummet bestämmer kurvan.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #27 skrivet: 20 februari 2020, 14:50:33 »
Strypa element. Varmaste rummet bestämmer kurvan.
Då gör jag så. Behålla Rumbör på 20?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3571
  • Karma +2/-0
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #28 skrivet: 20 februari 2020, 21:35:54 »
Då gör jag så. Behålla Rumbör på 20?
Ställ den på det du vill ha, då fungerar algoritmen bäst.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad dav|d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varmt öv, kallt uv och kallast i källare
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2020, 18:44:50 »
Ställ den på det du vill ha, då fungerar algoritmen bäst.

Okej. Vi har lite drag från fönstren (ska fixa i sommar), så måltemp i varmaste rummet är 23*. Ska jag då alltså sätta Rumbör till 23* och strypa element först därefter? Vi har just nu 23.7* i det rummet med Rumbör 20*, kurva 40, delta T varma sidan 7*, utetemp 5*.

Ursäkta om jag är långsam. Helt ny värld från lägenhet med direktverkande elvärme.
« Senast ändrad: 21 februari 2020, 19:27:29 av dav|d »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!