Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 januari 2011, 16:26:31 »

Jag hade exakt samma problem med IVT 290 A/W. Dvs jag fick en 13kW elpatron och har 20A säkringar i huset. Huvudsäkringen löste då elpannan kopplade på lite mer eltillskott vilket gjorde att elpatronen byttes till en 9kW och sedan dess har jag inga problem.

Om någon som vill ha en 13kW elpatron så har jag en liggandes.
Skrivet av: rudmark
« skrivet: 02 december 2010, 09:55:21 »


[/quote]

BLir det 3kW per fas då vid full effekt?
[/quote]
 Ja vem vet? Blir det fördelat över de två patronerna?
(9kw = 1 värmepatron, 13kw = 2) Sc:,h
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 02 december 2010, 08:29:28 »

Efter mycket "om och men" och besök av service tekniker så fungerar nu min elpatron som det ska (förhoppningsvis) sen igår.
Den servicetekniker som var här igår gjorde dock en iaktagelse som enligt honom innebär en hel del problem.

Jag har inte en 9kw elpatron i min CC160 utan en CC 13,5kw. Jag beställde en 9 kw.
Alla kablar och avsäkringen på huset (20A) är dimmensionerade för 9 kw.

Min fråga är: Vad är bästa lösningen på detta?

mina egna funderingar:
1. Be installatören fixa allt.
2. köra på och blunda

3. Ställa ner effektbegränsningen under aslutningseffekt menyn. Dock är jag osäker på om detta fungerar och hur det påverkar.
Manualen är inte helt klar på hur detta fungerar och det är även ett fel i den (sida 29 http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf) :

Enbart tillskott, effektbegränsning: Inställning av den effekt som
tillåts då kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde är värdet i Ange
total effekt, d.v.s. 9 eller 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max = det värde,
som ställts in i Ange total effekt.

Jag föredrar helt klart alternativ 3 då jag hoppas på att det fungerar som ungefär som att man simulerar att det är en 9kw elpatron.
dock så antar jag att den denna inställning inte gäller tex. varmvatten, varmvattenspets och när kompressor och patron körs samtidigt?

vad tycker ni? tips?





I anslutningseffekt>ange total effekt ska du ange rätta värdet, i detta fallet 13,5 kw (Jag fick också en 13,5 istf en 9 kw panna som jag betalte för :-) )Problem uppstod i början med lite udda larm m.m. pga att installatören satte 9. Däremot kan du i tillskottsval begränsa  effekt till 9kw om nu kablar/säkring är begränsande.
Meny>Uppstart>Anslutningseffekt>Enbart tillskott,effektbegränsning>9,5

BLir det 3kW per fas då vid full effekt?

det skulle jag också väldigt gärna ha ett svar på... !   :) man kan ju alltid hoppas!

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2010, 08:27:20 »

Efter mycket "om och men" och besök av service tekniker så fungerar nu min elpatron som det ska (förhoppningsvis) sen igår.
Den servicetekniker som var här igår gjorde dock en iaktagelse som enligt honom innebär en hel del problem.

Jag har inte en 9kw elpatron i min CC160 utan en CC 13,5kw. Jag beställde en 9 kw.
Alla kablar och avsäkringen på huset (20A) är dimmensionerade för 9 kw.

Min fråga är: Vad är bästa lösningen på detta?

mina egna funderingar:
1. Be installatören fixa allt.
2. köra på och blunda

3. Ställa ner effektbegränsningen under aslutningseffekt menyn. Dock är jag osäker på om detta fungerar och hur det påverkar.
Manualen är inte helt klar på hur detta fungerar och det är även ett fel i den (sida 29 http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf) :

Enbart tillskott, effektbegränsning: Inställning av den effekt som
tillåts då kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde är värdet i Ange
total effekt, d.v.s. 9 eller 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max = det värde,
som ställts in i Ange total effekt.

Jag föredrar helt klart alternativ 3 då jag hoppas på att det fungerar som ungefär som att man simulerar att det är en 9kw elpatron.
dock så antar jag att den denna inställning inte gäller tex. varmvatten, varmvattenspets och när kompressor och patron körs samtidigt?

vad tycker ni? tips?





I anslutningseffekt>ange total effekt ska du ange rätta värdet, i detta fallet 13,5 kw (Jag fick också en 13,5 istf en 9 kw panna som jag betalte för :-) )Problem uppstod i början med lite udda larm m.m. pga att installatören satte 9. Däremot kan du i tillskottsval begränsa  effekt till 9kw om nu kablar/säkring är begränsande.
Meny>Uppstart>Anslutningseffekt>Enbart tillskott,effektbegränsning>9,5

BLir det 3kW per fas då vid full effekt?
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 02 december 2010, 07:48:49 »

Efter mycket "om och men" och besök av service tekniker så fungerar nu min elpatron som det ska (förhoppningsvis) sen igår.
Den servicetekniker som var här igår gjorde dock en iaktagelse som enligt honom innebär en hel del problem.

Jag har inte en 9kw elpatron i min CC160 utan en CC 13,5kw. Jag beställde en 9 kw.
Alla kablar och avsäkringen på huset (20A) är dimmensionerade för 9 kw.

Min fråga är: Vad är bästa lösningen på detta?

mina egna funderingar:
1. Be installatören fixa allt.
2. köra på och blunda

3. Ställa ner effektbegränsningen under aslutningseffekt menyn. Dock är jag osäker på om detta fungerar och hur det påverkar.
Manualen är inte helt klar på hur detta fungerar och det är även ett fel i den (sida 29 http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf) :

Enbart tillskott, effektbegränsning: Inställning av den effekt som
tillåts då kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde är värdet i Ange
total effekt, d.v.s. 9 eller 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max = det värde,
som ställts in i Ange total effekt.

Jag föredrar helt klart alternativ 3 då jag hoppas på att det fungerar som ungefär som att man simulerar att det är en 9kw elpatron.
dock så antar jag att den denna inställning inte gäller tex. varmvatten, varmvattenspets och när kompressor och patron körs samtidigt?

vad tycker ni? tips?





I anslutningseffekt>ange total effekt ska du ange rätta värdet, i detta fallet 13,5 kw (Jag fick också en 13,5 istf en 9 kw panna som jag betalte för :-) )Problem uppstod i början med lite udda larm m.m. pga att installatören satte 9. Däremot kan du i tillskottsval begränsa  effekt till 9kw om nu kablar/säkring är begränsande.
Meny>Uppstart>Anslutningseffekt>Enbart tillskott,effektbegränsning>9,5


Sweet, då kommer jag köra på den lösningen!
Skrivet av: rudmark
« skrivet: 01 december 2010, 19:22:42 »

Efter mycket "om och men" och besök av service tekniker så fungerar nu min elpatron som det ska (förhoppningsvis) sen igår.
Den servicetekniker som var här igår gjorde dock en iaktagelse som enligt honom innebär en hel del problem.

Jag har inte en 9kw elpatron i min CC160 utan en CC 13,5kw. Jag beställde en 9 kw.
Alla kablar och avsäkringen på huset (20A) är dimmensionerade för 9 kw.

Min fråga är: Vad är bästa lösningen på detta?

mina egna funderingar:
1. Be installatören fixa allt.
2. köra på och blunda

3. Ställa ner effektbegränsningen under aslutningseffekt menyn. Dock är jag osäker på om detta fungerar och hur det påverkar.
Manualen är inte helt klar på hur detta fungerar och det är även ett fel i den (sida 29 http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf) :

Enbart tillskott, effektbegränsning: Inställning av den effekt som
tillåts då kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde är värdet i Ange
total effekt, d.v.s. 9 eller 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max = det värde,
som ställts in i Ange total effekt.

Jag föredrar helt klart alternativ 3 då jag hoppas på att det fungerar som ungefär som att man simulerar att det är en 9kw elpatron.
dock så antar jag att den denna inställning inte gäller tex. varmvatten, varmvattenspets och när kompressor och patron körs samtidigt?

vad tycker ni? tips?





I anslutningseffekt>ange total effekt ska du ange rätta värdet, i detta fallet 13,5 kw (Jag fick också en 13,5 istf en 9 kw panna som jag betalte för :-) )Problem uppstod i början med lite udda larm m.m. pga att installatören satte 9. Däremot kan du i tillskottsval begränsa  effekt till 9kw om nu kablar/säkring är begränsande.
Meny>Uppstart>Anslutningseffekt>Enbart tillskott,effektbegränsning>9,5
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 01 december 2010, 11:40:05 »

Effektbegränsning skulle nog funka. Jag är dock osäker på vilka effektsteg som finns vid 13,5kW och om det blir snedbelastning av faserna. I värsta fall kopplar den in 4,5kW på två faser vid 'full' effekt...
Skrivet av: meshugg
« skrivet: 01 december 2010, 11:33:29 »

Efter mycket "om och men" och besök av service tekniker så fungerar nu min elpatron som det ska (förhoppningsvis) sen igår.
Den servicetekniker som var här igår gjorde dock en iaktagelse som enligt honom innebär en hel del problem.

Jag har inte en 9kw elpatron i min CC160 utan en CC 13,5kw. Jag beställde en 9 kw.
Alla kablar och avsäkringen på huset (20A) är dimmensionerade för 9 kw.

Min fråga är: Vad är bästa lösningen på detta?

mina egna funderingar:
1. Be installatören fixa allt.
2. köra på och blunda

3. Ställa ner effektbegränsningen under aslutningseffekt menyn. Dock är jag osäker på om detta fungerar och hur det påverkar.
Manualen är inte helt klar på hur detta fungerar och det är även ett fel i den (sida 29 http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160%20Installatörshandledning.pdf) :

Enbart tillskott, effektbegränsning: Inställning av den effekt som
tillåts då kompressorn inte är i drift. Fabriksvärde är värdet i Ange
total effekt, d.v.s. 9 eller 13,5 kW. Min = 0,25 kW, max = det värde,
som ställts in i Ange total effekt.

Jag föredrar helt klart alternativ 3 då jag hoppas på att det fungerar som ungefär som att man simulerar att det är en 9kw elpatron.
dock så antar jag att den denna inställning inte gäller tex. varmvatten, varmvattenspets och när kompressor och patron körs samtidigt?

vad tycker ni? tips?





Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!