Hej
Det vore kul att veta vad ni andra har för gångtider på kompressorn så man kan få ett hum om vad som är normalt.
Själv ligger jag runt 11h per dygn vid medeltemp på ca +3 grader,ca 20 starter per dygn
Ecoair105 samt Ecoel instalerad för ca en månad sedan.
1 1/2 planshus totalt 105 m2 bottenyta 70m2 med golvvärme,
ovanvåning en radiator samt golvvärme i badrum
huskurva 40 samt justering +3
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: larryd skrivet 11 november 2009, 15:21:23
Hej...

15 timmmar, 7 starter
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: erp skrivet 11 november 2009, 15:42:52
13 timmar 25 starter
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: Miklo skrivet 11 november 2009, 16:19:09
eco air 105 ecoel
120m2 1 1/2 plan stockholm

13 h 10 starter huskurva 60 justering -2
20 c rumsgivare
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: pirre skrivet 11 november 2009, 19:58:04
13 tim. 5 starter
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 11 november 2009, 20:15:30
16 timmar - 22 starter
0-3 grader ute
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: camino skrivet 12 november 2009, 10:48:43
Tack för svaren,det känns som att mina timmar är rätt normala då.
Jag håller på att testa med olika hastigheter på laddpumpen, läge 2 ger mig uppskattningsvis ca 2 timmar kortare gångtid samt något högre temp ut. Nu testar jag läge 1 och det ger större skillnad in/ut men det känns som att kompressorn får längre gångtid.
I morse hade jag 5 grader skillnad in/ut vid 0 grader utomhustemp hetgasen låg på ca 90.
Skall tillägga att avståndet mellan pump och panna är ca 2,5m
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: larryd skrivet 12 november 2009, 11:06:06
Skall du optimera...

så tror jag att långa, sammanhängande gångtider (få starter) är bra. Inbillar mig att tiden med lägre hetgastemp och lägre tryck ger bättre verkningsgrad. Förutom att det sliter mindre på kompressorn.

Men kan ha fel!
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: camino skrivet 12 november 2009, 12:00:43
Jag vet inte vad som är optimalt, det jag är ute efter nu är att minimera gångtid.
Det är möjligt att det finns någon annan filosofi, har ingen aning.
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: maxsalomon skrivet 12 november 2009, 13:11:57


Hej,

Senaste dygnet (11.00 -11.00) 12 h 47 min. Medeltemp 4,7. 32 starter.

Jag har en graf på utetemp vs. gångtid för de senaste 25 dygnen som jag försökte lägga in här men lyckades inte. Någon som vet hur man gör?

Har svårt att få ner antalet starter. Har dock inte ändrat diff start stopp har inte funnit koden. Annars är det ju bara så att det kyls av snabbt och värms upp snabbt till 40 igen när framledn ligger mellan 30 och 35 som den typiskt gör nu.  Om man inte ökar volymen i systemet ser jag inte hur man förändra det i större utsträckning.

Det måste vara som Larry skriver att för höga hetgastemp sliter och ger lägre verkningsgrad. har läst någonstans att mellan 70 och 110 är normalt.  Här brukar det vara mellan 75 och 95.


Vh

Max
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: larryd skrivet 12 november 2009, 13:31:53
Vad har du för startstoppdiff...

själv kör jag med 4 ºC nu. Men antar att 55 ºC körningarna för Ecoel drar upp antalet starter litet.

Koden är sannolikt 372.
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: maxsalomon skrivet 12 november 2009, 14:16:52
Hej

Jag tror diff är 5 gr (fabriksinställt) men ska kolla. Intressant att koden är 372. 0372 är riktnummer för Ljungby där CTC ligger (och jag vuxit upp). Dålig fantasi!?

Jag tror inte 55-körningarna drar upp antalet starter snarare tvärtom. För att komma upp i 55 måste pumpen jobba ganska länge nu men med 40-körningarna är det start-stop hela tiden. Snarare är det för lite vatten i systemet i förhållande till hur mycket energi som omsättes.

Vh

Max
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: larryd skrivet 12 november 2009, 14:26:38
Har dålig kläm på...

hur Ecoel funkar. Kör den flytande kondensering nu (på returledningen) eller värmer den upp pannan till ett bestämt gradtal och shuntar?
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: maxsalomon skrivet 12 november 2009, 14:35:03
VP värmer pannan till framledntemp + 5 (tror jag) men minimum 40 och shuntar. Var 4e körning går dock till 55. Returen tömmer i botten av pannan.

Max
Titel: SV: Vad har ni för gångtider på pumparna
Skrivet av: larryd skrivet 12 november 2009, 15:38:35
OK,...
nu börjar jag fatta. Min lilla Ecoair kör flytande mot BÖR 36 ºC på returen idag. +2 ºC ute.

Då går den mot min stora radiatorvolym med jättemycket vatten och 4 ºC startstopp. Långa gångtider.

Men på sommaren, när den bara kör varmvatten, går den bara mot min pyttelilla panna. Då måste jag ställa upp startstopp till 11 ºC, annars får jag 30-40 starter.