Så var då äntligen pumpen installerad (än en gång tack till Rickard för supersnabb leverans av elmätaren  Thumbsup).
Pump: CTC EcoHeat V3 8.5 KW
Hål: 200m, aktivt 200 m (artesiskt)
Snygg o prydlig installation och varmt i huset & VV kranen.....men...

Så som nybliven VP husse så har man ju varit nere i källaren lite då o då o kollat på driftvärden. När kompressorn går (utan elpatron) så visar elmätaren (som kan visa momentanvärden) till pumpen 3600W förbrukning. Säg 3300 W om man räknar bort crikpumpar.
Just nu ligger kb in på 9-10 grader, kb ut på ung 6-8 när kompressor går, borde inte det resultera i ett COOP på 3-4 när pumpen går mot 40 eller 50 grader?
3300*3 = 10KW på en pump som är specad till 8.5 KW....?  Sc:,h

Alltså, låter inte förbrukning på 3300 W mycket? Tänker jag fel?
Titel: SV: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump
Skrivet av: ROLPeR skrivet 17 september 2007, 10:35:58
Specen är vid 0 grader på brine.
Avgiven eff kompressor vid 35° värmebärare/0° brine kW  8,7
Avgiven eff kompressor vid 50° värmebärare/0° brine kW  7,7
Tillförd eff kompressor vid 35° vämebärare/0° brine kW  2,0
Tillförd eff kompressor vid 50° värmebärare/0° brine kW 2,5

Både tillförd och avgiven effekt ökar väl vid högre brinetemp.

MVH // Rolle
Titel: SV: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump
Skrivet av: lajo01 skrivet 17 september 2007, 10:48:49
Ja så kanske det är, hade faktiskt inte tänkt på saken på det viset.... Synd att man inte kan se motsvarande momentanvärden på uteffekten på pumpen.
Titel: SV: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump
Skrivet av: lajo01 skrivet 17 september 2007, 20:32:13
Appropå ökad brinetemp, kollade just pumpen, brine in 15 grader, brine ut 14 grader. Nästan badtemperatur... :)
Titel: SV: Effektåtgång och COP i nyinstallerad pump
Skrivet av: Bertil skrivet 17 september 2007, 20:49:08
I praktiken jobbar nog inte en CTC med 35 gradigt vatten på stigen heller!