« skrivet: 11 september 2007, 20:45:20 »

Detta verkar vara ett hett ämne nu, och alla som för diskutionen verkar vara 5 snäpp mer insatta än jag.
Lite bakgrund
Jag har idag min värmepump inställde pÃ¥ kurva 39 med bryting +1,  +3 och -1.
Detta fungerar nästan alltid bra och ger 20.5-21 grader inne (rumbör satt till 20). Nu under första hösten har det dock blivit lite kallt i huset, säkert för att det är färre soltimmar som värmer huset (vid samma ute temperatur) än i våras när kurvan fungerade bra.
Jag tänkte inte ha någon rumsgivare, då det var i stort set omöjligt att dra ledningar dit.
Dock har det nu uppenbarat sig en gammal 2-ledning som skulel kunna gå att använda.
 
Så mina frågor:
Skulle en rumsgivare lösa mitt problem?
Räcker det med en två-ledning eller måste man ha en fyra-ledning?
Vad kostar en rumsgivare ungefär?
Hur ställer jag in den? Är det endast att trycka på en knapp på rumsgivaren vid 21 grader (så att den tror att det är 20 grader inne då) och sen funkar allt perfekt?

Hoppas inte frågorna är för dumma. Försökt läsa den långa tråden och ett antal andra, men hänger inte riktigt med...

Tack!

/Jonas


Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 21:27:46 »
För att svara på det som vi inte är oense om först
Du behöver tre trådar till termostaten, en "telefonledning" duger utmärkt.
Enligt min menig hjälper en rumsgivre.
Sedan man kopplat in och ev. justerat in rumsgivaren är det bara att trycka pil uppåt eller nedåt för att ändra temperaturen, mycket enkelt.
Priset minns jag inte men kanske runt tusenlappen??
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 21:55:11 »
Nog är det en tvåledare till diplomaten... till min åldriga var det en 4 ledare dock!

Sid 17 i montering skötsel.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 22:24:45 »
 :-[  :-[ Dags att gÃ¥ och lägga sig :-[
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 15:48:52 »
Och så det jag kan svara på:
Pris 1100-1200:-
Tvåtråd är det som gäller till ny diplomat
Jag har ingen uppfattning än om rumsgivaren är ett plus eller minus för just mitt hus än, men det borde vara en fördel att ha den, bara att man kan se ev. larm på den gör den värdefull.

Dom funktioner du får med innegivaren är att du ser larm, ute och inne-temp. Och du kan ställa önskad innetemp.
Du kan även justera innegivaren så att den känner av rätt inne-temp(Min visade nästan en grad fel).

Det du förlorar vid inkoppling av innegivaren är RUM-inställningen på pumpen. (iallafall på min pump).
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad JoeMax

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #5 skrivet: 14 september 2007, 11:22:50 »
RUMbör förlorar inte sin funktion i reglerdatorn bara för man satt in en innegivare.

Jag kan förklara lite hur en innegivare arbetar.

Den känner helt enkelt av innetemperaturen. Utegivare, Värmekurva samt RUMBÖR räknar tillsammans ut vilken temperatur pumpen skall skicka ut på framledningen. I displayen på rumsgivaren kan du läsa RUM ÄR-och BÖR värde. (Börvärdet är datorns RUMBÖR).
Det är den temperaturen pumpen jobbar efter att uppnå. Men har du lite kallt inne, du ser på innegivaren att den visar 20°C, medans du vill ha 22°C, (RUMBÖR), så finns en funktion i innegivaren som kallas värmefaktor. (Fabriksinställd på 2).
Värmefaktorn multiplicerat med differensen mellan ÄR och BÖR-värde blir den temperaturhöjning pumpen gör på framledningen.
I detta fall, värmefaktorn 2 * differensen 2°C = 4°C             
Pumpen går tillfälligt in och höjer framledningen 4°C tills börvärdet uppnåtts. :P

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #6 skrivet: 14 september 2007, 11:28:50 »
Utan rumsgivare är rumbör en parallellförflyttning av kurvan.  Vid 20 grader ändras inte värmekurvan.. Ingen önskan om viss rumstemp, som är rätt ologiskt och svÃ¥rt att förstÃ¥.

Med rumsgivare ger en avvikelse från börvärdet (för rumstempen) en parallellförflyttning av värmekurvan.
Men inga garantier finns att man uppnår önskad temp.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad jonkol

  • Jonas
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 40
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #7 skrivet: 15 september 2007, 10:00:37 »
Lysande svar. Tack alla!
Det blir en rumsgivare, då jag har en ledig tvåledare, samt uppenbara problem med att ha samma temperaturkurva vid olika väderlekar.

Bereo nog delvis på att min utegivare sitter helt perfekt, solen lyser aldrig på den och det blåser aldrig runt den...
 :-)

Dags att shoppa igen.
Kan jag koppla in den själv föresten? Var isåfall? Eller måste jag ha hit en installatör?

/Jonas
Thermia Diplomat 12, ett borrhål på 252 meter.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #8 skrivet: 15 september 2007, 11:01:20 »
Det gör du själv, har du kabeln klar tar det bara några minuter...
På plint 303/304 i pumpen, du kan inte felvända kabeln...slå bara av pumpen när du gör det för säkerhets skull...
« Senast ändrad: 15 september 2007, 11:05:03 av heddan »
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2008, 13:56:31 »
Tvåtrådssnittet till inomhusgivaren på Thermia Diplomat är uppenbarligen en 4-20 mA-slinga. På den ena av polerna i kopplingsplinten ligger det en rå, ostabiliserad +24V och den andra polen tycks vara jordad via några hundra ohm.

Men är det någon som vet hur kommunikationen egentligen fungerar? Det står inte en bokstav om det i installationsmanualen eller något annat dokument från Thermia som jag har lyckats hitta. Från givare till värmepump ska ju dels rumstemperatur och dels knapptryckningar överföras, och andra vägen ska allt som ska visas på displayen skickas.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

kylteknikern

  • Gäst
kylteknikern
SV: Ännu en rumsgivarfråga
« Svar #10 skrivet: 16 maj 2008, 09:18:38 »
Hej.
Denna typ av rumsgivare är helt å hållet digital.
// Thermia Support

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!