Nu finns det ju helt andra solfångare än vacuumrör installerat i vårt land. Ta bara alla de som har plana solfångare som består av absorbatorplåtar eller plastabsorbator av PEM plast. Dom ger inga 50-60 ºC om solinstrålningen är dålig.
Sen var iofs inte min tanke att använda det till att värma VV med utan mer för att kunna använda den förvärmda brinen till rumsvärme. Men oavsett om man vill tillverka rumsvärme eller VV så måste en värmning av brine tillföra energi så länge som energin i solinstrålningen överstiger energin i drivsystemet.
Ja, i
princip har du rätt, värmer man ingående brine så ökar VP verkningsgrad (COP) något. Det är dock effektivare att värma mot mediet (VV eller värmebärare) direkt eftersom det finns en verkningsgradsförlust i VP. Tänk även på att VP bara går intermittent - var tar solenergin vägen när VP står stilla i detta driftfall? En brineutjämningstank med solslinga kanske vore lösningen?
Hursomhelst, har man en
sämre solfångarinstallation som bara ger 20-30 ºC vid liten solinstrålning så kan man med fog anta att effekten är mycket låg och då behövs det inget stort värmelager för att ta omhand om energin. En väl skiktad acktank med en solslinga i nedre delen borde fungerar bra.
Till sist, om man bara skall tillverka rumsvärme (anta 35 ºC framledning) och solfångaren (anta 30 ºC) inte klarar av det då är det så klart att brinförvärmning är det enda möjliga alternativet efterom det är den enda tillgängliga teperaturen som solfångaren kan jobba mot. Här skulle jag dock starkt ifrågasätta meningen med en solfångareinstallation överhuvudtaget.