Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 16 oktober 2016, 07:39:55 »

Problemet verkar löst, drog ned hur mycket det skall påverka rumstemp och vattentemp ett steg. Nu kommer inga informationsmeddelanden.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 oktober 2016, 09:25:33 »

Nej, det verkar ju dumt att ha en funktion som ska gasa på för att spara el som triggar elpatronen.  Det måste programmeraren ha tänkt på.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2016, 09:22:19 »

Det verkar som den endast maxar vad kompressorn fixar ingen elpatron används.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 15 oktober 2016, 09:11:32 »

Ja, men det blir ganska dålig besparing om VP'n gasar på så att kompressorn blockeras och elpatronen går in. Nu kanske inte det händer vid det larmet, men risken finns.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2016, 08:43:34 »

Så mycket lär inte cop skilja så då kanske du spar nån krona.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 15 oktober 2016, 08:39:39 »

Det ligger ca 22-25öre på natten och 30-40öre på dagtid om jag kommer ihåg rätt senast jag kollade loggen
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2016, 08:36:45 »

Hur mycket billigare el har du på natten ? Tänk på att cop är lägre vid högre temp.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 15 oktober 2016, 07:17:15 »

Efter ett test så har det visat sig att det är smart price adaption som ger dessa meddelanden, verkar som att anläggningen maxar all uppvärmning på natten när elpriset är lågt. Vilket i och för sig är korrekt. Ska pröva att ställa ned rums- och vattenpåverkan och se om det löser saken.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 11 oktober 2016, 07:35:47 »

Verkar inte vara legionellakörningen, prövade stänga av den helt trots det så kom meddelandet upp inatt.
Nya teorier:
Kan det vara den extra varmvattenberedaren som är kopplad till systemet och inställd på 60C? Ska man pröva stänga av den helt? Eller dra ned den till 55C?
Smart price adaption, lågt elpris på natten, öser på med att värma varmvatten? Skall pröva stänga av den ikväll.
Vattenburna golvvärmen i badrummet, kanske shunten stänger av på natten? Inställd på 24C rumstemp, så lampan slocknar till och från då antar jag att shunten stänger ned vattnet. Resten av huset radiatorer?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 oktober 2016, 18:54:34 »

Var 14:e dag 0:00 stod den på. Nu tog jag bort det och gjorde en körning vid 17:30. Ska ställs tillbaka den på 14:e dag så får vi se om det fungerar
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 oktober 2016, 18:44:19 »

Men vad har du för inställning i meny 2.9.1?
Varför kör den varje natt?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 oktober 2016, 18:36:52 »

Jo det gör den, den kopplade in elpatron sista graden till 56,2C
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 oktober 2016, 18:32:50 »

Stopptemp för periodisk höjning står i meny 5.1.1
Fabriksinställning är 55 °C.
Men varför kopplar den då inte bara in elpatron för den där sista graden?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 oktober 2016, 17:35:13 »

Nu testade jag att köra en legionella körning manuellt, och mycket riktigt strax över 55C så stängs kompressorn av och hög kondensor in-temp dyker upp. Dock så tar elpatronen vid, men vattentemp stannar vid 56,2C. Hur högt skall legionella körningen gå? Hittar inget i inställningar eller manual?`Börjar få känslan att det är en bugg i mjukvaran, att det trots allt är legionella körning som spökar.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 10 oktober 2016, 11:19:52 »

Fullt möjligt, men hur återställer man elpatronen?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 oktober 2016, 11:07:32 »

Kan det inte vara så att den misslyckas med legionellabränningen av nån anledning (spärrad elpatron, utlöst överhettningsskydd?) och därför försöker göra om det natten efter?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2016, 20:00:44 »

Då är det fel på styren, elpatron kan vara blockad på grund av inställningen i 4.9.2, men detta ska inte påverka legionellafunktionen.
Fast i detta fallet så ska det inte handla om legionella, trots att den försöker värma varmvattnet en bit högre på nätterna.
Stå på dig och kräv ett nytt styrkort.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 09 oktober 2016, 18:20:09 »

4.2 står i auto.

5.1.12 ser jag inget konstigt i.

Dock så ser jag på displayen att tillsatsen är blockerad, se bifogad bild. Skall det vara så?

Nej jag ser ingen mening att köra legionella körning varje natt.

I meny 2.9.1 är den periodiska höjningen inställd på var 14:e dag 0:00 så är det verkligen den som spökar?

Det som även är mystiskt att när man en gång väljer normal eller ekonomi läge för varmvatten så försvinner valet, alltså om jag valt ekonomi så kan jag inte välja tillbaka normal, hela meny 2.2 är borta och kommer enbart tillbaka om jag återgår till fabriksinställningar. Även 2.9.2 varmvattencirkulation försvinner.

Det jag reagerade på var nedanstående som avslutas med att man skall kontakta installatören.


Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2016, 16:28:23 »

 :::_) Självklart!  :::_)
Det står ju i första inlägget att det är ett informationsmeddelande.  ::)
Man ser ju även att värmepumpen fortsätter funka efter meddelandet.

Det är bara elpatron som är blockerad och legionellakörning varje natt.
Vill du köra legionellabränning varje natt, kolla meny 4.2 (Ska vara Auto i så fall).
Kolla även 5.1.12 att det ser OK ut med säkringar mm.
Och meny 5.1.13 ska inte användas för begränsning av elpatron.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 09 oktober 2016, 13:27:34 »

Normalt att få det larmet vid legionella körning men i så fall ska elpatron gå i och ta över men det gör den inte så nånting kanske är fel med inställningarna rörande el patron max installerad el effekt kanske.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2016, 12:21:57 »

BT3 (returen) når 55 °C vid båda tillfällena.
Vet inte varför den ska upp så pass högt?
Normalt stoppar den VV-laddningen strax över 50 °C på returen
Har du legionellakörning varje natt?

Prova att ställa ner temperaturen på legionellakörningarna i så fall?
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 09 oktober 2016, 09:48:45 »

Nu har jag loggat i två dygn, någon kunnig som kan hjälpa mig med att kika på loggen vad problemet kan vara?

2016-10-09 04:17:40   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-08 03:17:33   Hög kondensor in-temperatur.

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 oktober 2016, 10:15:23 »

Om du kör en usb loggning på vp bör man få fram flera mätvärden så man kan se vad som orsakar larmet i alla fall brukar det vara så har inte sett nån logg på en F2120 tidigare.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 oktober 2016, 20:30:31 »

Det som är riktigt skumt är att det är exakt samma värden på VV-givaren i timmar och sen gör den ett hopp på flera grader på nån minut.  Sc:,h
Inga värden är dock alarmerande höga vid larmtillfällena förutom den 5/10 då det är lite högt, men det förklarar inte de övriga larmen.
Jag tror det är fel på styrsystemet.
Skrivet av: Kojak77
« skrivet: 06 oktober 2016, 19:43:00 »

Hej får ett informationsmeddelande(Hög kondensor in-temperatur.) på min nyinstallerade F2120+VVM320 i stort sett samma tidpunkt varje natt(se nedan) som började komma ett par dagar sedan(2/10). Installatören kommer nästa vecka och skall kika på vad det kan vara, men är nyfiken om någon har en aning vad problemet kan vara? Var i kontakt med Nibe:s support som inte hade en aning, de sa att det inte borde vara möjligt att få det felet på min anläggning. Min egen gissning är att det har något med legionella körningen att göra. Bifogar historik om någon möjligtvis kan utläsa något.

2016-10-06 02:18:13   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-05 03:12:11   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-04 03:15:23   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-03 03:19:42   Hög kondensor in-temperatur.
2016-10-02 03:12:17   Hög kondensor in-temperatur.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!