0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Pumpen skall rimligtvis fungera lika bra eller bättre efter kompressorbytet. Om det är så att pumpen tidigare klarade några minusgrader utan att behöva tillsatsel verkar det som om det fattas någon kW pumpeffekt. En möjlighet, vet inte om det är rätt sätt att angripa problemet, är att be firman mäta pumpens effekt. Vill de inte göra det bör någon annan kunna göra samma mätning. En sak som jag har reagerat på är den låga köldbärardifferensen, 1,6 grader, men IVT:s givare är så otillförlitliga att det kan man inte dra för stora växlar på. Differensen bör vara uppemot 3 grader om givare och/eller pump fungerar som de ska.