Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Morton skrivet 13 november 2019, 12:17:45

Titel: Diff temp
Skrivet av: Morton skrivet 13 november 2019, 12:17:45
Hej !
Hade förut Ivt pump, nu har vi flyttat och där har vi en CTC 308 års 2012.
Min fundering jag har inte ännu lärt mig denna pump men det är 3 gr in och 3 gr ut ??
Är hastighet på köldbärar pump fel eller givare?
Tänkte kolla när kompressor är stilla, vad hände jo då blev det varmare ut än in stämmer inte alls ?
Någon som har lite info o hjälp
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Carl N skrivet 13 november 2019, 22:21:11
Normalt stannar brinepumpen då kompressorn inte går så den avläsningen är inte att lita på.
Men jag tror att under Avancerat - Inställningar - Värmepump så kan du aktivera Brinepump i 10 dagar.
Sen kan du kolla värdena på köldbäraren då kompressorn står och konstatera hur mycket temperaturen diffar?
De ska visa samma när kompressorn står och brinepump går.
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Morton skrivet 16 november 2019, 10:54:04
Ok tack för info Carl N, jag gjorde som du sa och köldbärartempen är inte samma in o ut.
Känns som givare? Eller kan hastighet på köldbärar pump ställas ner?
Med vänlig hälsning, Morton
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2019, 16:39:36
Det är fel på en givare, du kan antingen leva med detta eftersom du nu vet hur mycket felet är.
Eller så byt ena givaren.
Vad visar de när kompressorn står?
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Morton skrivet 16 november 2019, 19:24:35
Ok ja jag hade 3 gr in och typ 8gr ut.
Är givaren dyr?
Mvh Morton
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: tc75 skrivet 16 november 2019, 20:42:41
Vill inte peta någon på näsan, men kan du lite så leta upp var givarna sitter ( var plceringarna sitter finns i manualen ) och flytta om dom 2, då vet du om det är något fel på någon, blir en avikelse som kan hänföras till fel i givare, Det finns reservdelar och inte så många kronor i kostnad att köpa, i stället för att ta ut en servicegubbe
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Carl N skrivet 16 november 2019, 23:24:37
Jag är inte 100 på vilken givare det är till CTC EcoHeat 308, tyvärr?
De har lite olika givare till olika modeller ser det ut som.  :-\
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: tc75 skrivet 16 november 2019, 23:56:26
 det verkar som att det är samma givare på alla ctc ecoheat av äldre modell, finns lite här, scrolla ner tills du kommer till givarna, det är en bit ner.
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNTjzZc28bfbXkjhOdyKhYLHdfeGOA%3A1573943513898&ei=2XjQXfq0Ns31qwHjlbSoAg&q=ctc+ecoheat+308+givare&oq=ctc+ecoheat+308+givare&gs_l=psy-ab.12..33i160.3911.7981..10713...0.2..0.460.2757.0j6j4j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i22i30j33i22i29i30.YDEOqbMD_9w&ved=0ahUKEwi6havA5O_lAhXN-ioKHeMKDSUQ4dUDCAs
Och ladda hem CTC EcoHeat 300
Titel: SV: Diff temp
Skrivet av: Morton skrivet 17 november 2019, 13:48:10
Tack för eran hjälp..
Ah man kan ju leva med olika temp värden.
Allt funkar ju bra med pump o värme kurvan.
Tänk förr när man inte kunde läsa av alla dessa värden...då såg man inte ” alla problem ”.
Men allt ticka på och funka ändå.

Det var bättre förr ha ha
Mvh Morton