Ämnessammanfattning

Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 12 november 2016, 07:43:24 »

enligt CTC finns en som heter Ögrens el och kylteknik
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 11 november 2016, 19:36:30 »

@ Gäst 999:

Bor utanför Umeå ringde runt till flera olika serviceställen men det var inte lätt att hitta nån som överhuvudtaget ville komma o felsöka
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 11 november 2016, 19:33:12 »

Dyker det upp en faktura så kommer ja bestrida den eller så får dom komma hit igen och felsöka ordentligt.

Men visst tror jag det kan vara expansionsventilen som han säger, ska prova skruva lite på den och se om den kommer igång igen.

Svårt att tro att kompressorn tagit skada då ecoair verkar normalt gå med hög hetgastemp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 november 2016, 15:59:43 »

Hoppas han inte tog betalt för det 'säljbesöket'...
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 11 november 2016, 15:39:34 »

då kan du bortse från den felsökningen då inga som helst fakta har framkommit. Vart bor du i landet?
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 11 november 2016, 11:10:50 »

Nope, Inga mätningar gjordes, det var så självklart att det inte behövdes tydligen.
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 11 november 2016, 06:25:55 »

När han var hos dig, provkörde han med manometerstället påkopplat? eller stog han bara och tittade på pumpen och dömde ut den?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 10 november 2016, 23:01:52 »

Här finns min och ytterligare en persons erfarenhet av expansionsventilskruvning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47005.15
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 10 november 2016, 22:25:56 »

Intressant, nåra anvisningar på hur man kan skruva lite själv? Har ju lixom ändå inget att förlora.

Nej inga justeringar gjordes, han kände och lyssnade på lite rör i utedelen och suckade när han såg att hetgaserna låg på 92 grader (om den inte stöttas av elpatron så ligger hetgas på ca 110 grader) och in/ut på 2 graders diff och sa att det där är ett typiskt expansionsventilproblem.

Att det blir tydliga frostband var absolut inte ett tecken på gasbrist tydligen eftersom synglaset är helt bubbelfritt.

Jag synar det där med att kompressorn är sliten, den låter fint iaf men han påstod att den koksade oljan gjorde att kompressorn kanske inte tätade ordentligt.
Men vad vet jag som lekman.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 10 november 2016, 21:19:44 »

Gjordes det något försök att justera expansionsventilen?
Jag misstänkte gasbrist i min. Frostband och larm för hög hetgas, och för något år sedan hade jag en 'kyltekniker' på besök som dömde ut kompressorn bara genom att titta på displayen på EcoElen. Mina alternativ började med kompressorbyte för 30k och sen fick jag en lång utläggning om hur mycket bättre de nya värmepumparna var, framförallt om man samtidigt bytte innedel.
Jag var väldigt tveksam till att kompressorn var slut och skruvade på eget bevåg på expansionsventilen. Senare fick en annan firma (som inte är återförsäljare av värmepumpar) titta på den. "Kompressorn låter bra, det är knappast något fel på den". Fick lite gas påfyllt och har fortsatt labba med expansionsventilen. Nu går den bekymmersfritt och hetgasen stannar på 90-95 grader.

Har man följt med här en längre tid så förefaller det vara ganska vanligt att expansionsventilen förändras med tiden, och det är flera som vågat sig på att skruva på den med lyckat resultat.

Avfrostningsuret har jag ersatt med en Arduino för att få avfrostning vid behov istället för i intervall.
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 10 november 2016, 18:08:18 »

jahapp, nu har en ctc servicetekniker varit och kikat på pumpen.

felaktig expansionsventil konstaterades men han var inte så sugen på att byta denna pga den gått med så hög hetgastemperatur har förmodligen kompressorn slitits hart och oljan koksat.

frågade om han inte kunde byta kompressorn då också i förebyggande syfte men det rekomenderade han inte heller pga att den dåliga/brända oljan finns kvar i systemet och troligtvis skulle slita ut den nya kompressorn.

så har altså tre alternative..

byte ventil 5-10000kr utan funktionsgaranti.

byte ventil + kompressor 15000-20000kr utan funktionsgaranti.

eller en helt ny pump för ~70k med 14 års trygghetsgaranti (passar ju då på att byta upp till en större och effektivare pump)

Skrivet av: allroadrolle
« skrivet: 07 november 2016, 09:02:27 »

Tyresö/Stockholm
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 06 november 2016, 18:39:35 »

Absolut intressant, vart i landet finns du då?
Skrivet av: allroadrolle
« skrivet: 06 november 2016, 17:35:21 »

Hej
Jag har precis demonterat en 111 som funkar förutom 4vägsventilen, den är gratis att hämta om du behöver delar.
//Rolle
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 november 2016, 18:39:02 »

Ja, hetgastemp är lite för hög, även för en CTC.
Gasbrist är troligaste orsaken.
Skrivet av: kickassford
« skrivet: 05 november 2016, 15:17:52 »

Har en EcoAir 111 + EcoEl 1550 från 2009 som för nån månad sedan larmade några gånger på "Lågtryck pressostat".
resettade felet och pumpen fortsatte som vanligt.
detta var då det var ca 10°C på dagen och nån minusgrad på natten.

sedan utetemperaturen sjunkit till jämna minusgrader har den inte larmat nåt mer och felet glömdes bort men nu orkar den inte med högre framledningstemp än ca 35°C och innetempen sjunker. utetemp -5°C

provat att sätta minsta framledningstemp på 45°C för att tvinga pumpen att gå på max men får inte högre framledningstemp.
vpin/ut ligger på 34/38°C och hetgas runt 100-110°C.
har fått koppla in 6kw elvärme nu för att hålla värmen och vv.

det blir 4st breda (ca 10-15cm) frostband på pumpen och jag tycker den avfrostar sällan.

Driftstid senaste 24 timmar ligger på 24h:0m
starter senaste 24 timmar ligger på 0.

Är detta ett uppenbart tecken på gasbrist trots att det inte syns i synglaset vilket jag själv tror?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!