Hej. Jag är ny här och hittade ingen sökfunktion så om det finns en tråd om detta får moderator ändra om det blir för många av samma...
P.S. Sedan har jag en bifråga. Hur ser man på F1245 om elpatronen är eller har varit påslagen. Jag förstår mig inte riktigt på bruksanvisiningen där.
Om det kommer ut vatten via säkerhetsventilen så kan det i princip bero på tre saker:- Ventilen är trasig och läcker.- Expansionskärlet är trasigt eller tomt på luft. Då borde man se att trycket på manometern varierar väldigt mycket vid temperaturförändringar i systemet.- För högt fyllnadstryck. I så fall borde det sluta läcka efter första uppvärmningen av systemet.Det är vanlig enkel VVS, så jag antar att rörmokaren har kollat detta. Jag förstår att han i så fall blir konfunderad om det inte är nåt av dessa fel...
Däremot är det ett övertryck på systemet. "Övertrycksröret" släpper ut flera deciliter per dag. Expansionsmätaren minskar ca 0,1 bar på en vecka. Så ska det inte vara enligt rörmokaren som installerat detta.
Citat från: purjo__ skrivet 04 december 2010, 15:36:41Om det kommer ut vatten via säkerhetsventilen så kan det i princip bero på tre saker:- Ventilen är trasig och läcker.- Expansionskärlet är trasigt eller tomt på luft. Då borde man se att trycket på manometern varierar väldigt mycket vid temperaturförändringar i systemet.- För högt fyllnadstryck. I så fall borde det sluta läcka efter första uppvärmningen av systemet.Det är vanlig enkel VVS, så jag antar att rörmokaren har kollat detta. Jag förstår att han i så fall blir konfunderad om det inte är nåt av dessa fel...- Ventilen är bytt. Ej felet.- Expansionskärlet skulle ju kunna vara trasigt. Trycket varierar mellan 1,0 och 1,1 bar. Men innan bergvärmen hade vi en gammal jordvärme och då fanns inte detta problem. Det är klart, det nya systemet är ju dubbelt så kraftigt...
Citat från: ACCEPT skrivet 04 december 2010, 14:22:20 Däremot är det ett övertryck på systemet. "Övertrycksröret" släpper ut flera deciliter per dag. Expansionsmätaren minskar ca 0,1 bar på en vecka. Så ska det inte vara enligt rörmokaren som installerat detta. Det är möjligen inte så att röret från säkerhetsventilen på expansionskärlet är hopkopplat med det från varmvattenberedarens säkerhetsventil. Det är normalt att det kommer en skvätt vatten från den senare när pumpen gör varmvattenberedning. Men det borde installatören ha haft koll på. Vad som är normalt med tillsatsen beror på var man bor. Att tillsatselen går in vid några minusgrader är normalt i södra Sverige. Bor man långt norrut skall pumpen klara betydligt lägre temperaturer utan tillsatsel. Det går inte att ställa in den temperaturen. Temperaturen pumpen klarar utan tillsats är en fråga om vad man vill kosta på sig. Hade jag till mitt hus köpt en 10 kW pump och borrat därefter och installerat en volymtank hade det aldrig behövts tillsatsel men det hade kostat mer än det smakade.
En halv liter om dagen blir 3,5 liter på en vecka det går inte ihop med att trycket sjunker 0,1 bar per vecka. Trycket skulle sjunka mycket mer. Är varmvattenberedaren luftad? Är det luft i den kommer trycket i expansionskärlet att påverkas. Beredarens mantel står ju i kontakt med expansionskärlet. Trycket i expansionskärlet kommer för övrigt att påverkas av temperaturen i radiatorsystemet som beror på utetemperaturen. Blir det kallt ute skall trycket öka något. 160 meter till en 8 kW pump räcker som sagt bra.
Tack för alla svaren.På måndag ska jag ringa rörkrökaren och se om han fått några svar från Nibe... Han verkade iaf mån om att det skulle vara bra. Men svår att få tag på som alla hantverkare...Om en halvliters avtappning är normalt så får jag nog koppla på en slang till golvbrunnen...