Författare Ämne: Nibe F750 inställningar  (läst 20160 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe F750 inställningar
« skrivet: 11 november 2018, 10:35:35 »
Hej,

Har en Nibe F750 ca 5 år gammal i lika gammalt hus.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig att reda ut eller delge mig ngn form utav grundinställningar jag kan köra på?

Har haft tekniker på plats vid ett antal tillfällen men ingen får ordning på den, och då handlar det främst om att värma min övervåning.

Huset 1 1/2 plan 156kvm med radiatorer uppe och nere.

Bottenvåningen kan jag få varm, för varm medans övervåningen inte riktigt lirar. Då främst ett av 3 rum och då dess 2 radiatorer som är de sista på slingan. Luftat och gjort allt enl. konstens alla regler. Känns som om jag inte får cirkulationen på övervåningen att fungera.

Pumpen kör avfrostningväldigt ofta, nästintill konstant känns det som. Tillsats blockerad.
Jag är inte helt säker på att inställningarna är som de ska vara. Tycker själv att jag har relativt bra koll på saker men får inte till denna. Kurva, Gradminuter osv...

Bor strax norr om Sthlm.

_________________________________________________________________________

Avfrostning pÃ¥gÃ¥r   
Mottaget 2018-11-11 10:51:10   
   
status   
   
Rubrik   Värde
varmvatten topp BT7   50.9°C
varmvatten laddning BT6   50.7°C
medelutetemperatur BT1   10.9°C
utetemperatur BT1   8.4°C
ström EB100-BE1   0.0A
ström EB100-BE2   0.0A
ström EB100-BE3   0.0A
gradminuter    -1109GM
   
kompressormodul   
   
Rubrik   Värde
blockerad    nej
förÃ¥ngningsbegränsning    0
hetgasbegränsning    0
kompressorstarter EB100-EP14   16425
värme: dT börvärde    --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3    0.8
dT Inverter - frÃ¥nluft BT20   1.2°C
förÃ¥ngare EB100-BT16   15.1°C
hetgas EB100-EP14-BT14   66.1°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   34.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   33.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   19.4°C
vv: laddbörvärde    --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)    34.2°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   34.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14   26502h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   5458h
aktuell kompressorfrekvens    0Hz
tillÃ¥ten kompressorfrekvens    93Hz
kompressor tidfaktor    21165.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten    4842.4kWh
   
ventilation   
   
Rubrik   Värde
fläkthastighet    60%
avluft BT21   13.2°C
frÃ¥nluft BT20   23.6°C
   
avfrostning   
   
Rubrik   Värde
referens, lufthastighetsgivare    59.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   53.1
minskning frÃ¥n referensvärde    10.1%
avfrostningstid    759s
   
klimatsystem 1   
   
Rubrik   Värde
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   34.4°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   29.8°C
framledningstemp. EB100-BT63   32.5°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   29.8°C
rumstemperatur BT50   23.9°C
   
tillsats   
   
Rubrik   Värde
blockerad    ja
säkringsstorlek    16A
tidfaktor    1135.5h
effekt eltillsats    0.0kW
max inställd eleffekt    6.5kW
   
mjuka in-/utgÃ¥ngar   
   
Rubrik   Värde
AUX1    ej använd
AUX2    ej använd
AUX3    ej använd
AUX4    ej använd
AUX5    ej använd
X7    larmutgÃ¥ng
   
info   
   
produkt    F750 Cu


//Ken1
« Senast ändrad: 11 november 2018, 12:09:12 av Ken@ »

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #1 skrivet: 11 november 2018, 12:53:39 »
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #2 skrivet: 11 november 2018, 13:29:54 »
Kan du posta en dump när kompressorn har gått minst 10 min så värdena betyder något. Spontant så är 26000h på 16000 starter inte uselt (drygt 1,5h mellan avfrostningar). Jag har luftflöde på 180-200 och har drygt 2h driftstid mellan avfrostningar. Däremor tycker jag att 20% kompressortid till varmvatten är högt. Vi har under 10% (men inget badkar).


Till ursprungsfrågan: du vill ha mer vatten upp och mindre till golvvärmen. Förslaget äf att öppna alla termostater uppe och nere (japp det blir varmt nere). Därefter stryper man slingorna nere i de rum som blir för varma. Kanske sänker cirkpumpen också. Motsatsen på ovanvån. Har den egen pump så öka den.
« Senast ändrad: 13 november 2018, 22:05:01 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #3 skrivet: 11 november 2018, 13:35:52 »
Btw så är ditt filter rätt skitigt. 60% fläkt skall ge över 150 på luftflödesmätaren. Bra luftflöde är det enskilt viktigaste för att slippa avfrostningar så tätt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Kenneth Spangholt

  • Gäst
Kenneth Spangholt
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #4 skrivet: 11 november 2018, 20:46:30 »
@perra83, kollar och testar.
@d98josu, Ny dump nedan. Bytt filter och uppdaterat mjukvaran.


status
Rubrik
Värde
gradminuter -548GM
medelutetemperatur BT1 7.1°C
ström EB100-BE1 0.0A
ström EB100-BE2 0.0A
ström EB100-BE3 0.0A
utetemperatur BT1 7.2°C
varmvatten laddning BT6 49.7°C
varmvatten topp BT7 50.3°C

kompressormodul
Rubrik
Värde
blockerad nej
förångningsbegränsning 0
hetgasbegränsning 0
kompressorstarter EB100-EP14 16439
värme: dT börvärde 4.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 4.1
hastighet värmebärarpump 1 100%
dT Inverter - frånluft BT20 11.2°C
förångare EB100-BT16 -12.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14 87.2°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12 35.1°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 31.3°C
suggas EB100-EP14-BT17 2.9°C
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 35.1°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15 31.5°C
kompressor drifttid EB100-EP14 26506h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 5458h
aktuell kompressorfrekvens 85Hz
tillåten kompressorfrekvens 86Hz
kompressor tidfaktor 21171.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 4842.4kWh

ventilation
Rubrik
Värde
fläkthastighet 60%
avluft BT21 -4.5°C
frånluft BT20 23.0°C

avfrostning
Rubrik
Värde
referens, lufthastighetsgivare 246.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1 224.2
minskning från referensvärde 8.0%
avfrostningstid 0s

klimatsystem 1
Rubrik
Värde
extern justering S1 nej
beräknad framledning S1 35.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 34.6°C
framledningstemp. EB100-BT63 34.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 30.4°C
rumstemperatur BT50 23.5°C

tillsats
Rubrik
Värde
blockerad ja
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 1135.5h
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW

mjuka in-/utgångar
Rubrik
Värde
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7 larmutgång

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #5 skrivet: 11 november 2018, 20:52:33 »
Kan du posta en dump när kompressorn har gått minst 10 min så värdena betyder något. Spontant så är 26000h på 16000 starter inte uselt (drygt 1,5h mellan avfrostningar). Jag lar luftflöde på 180-200 och har drygt 2h driftstid mellan avfrostningar. Däremor tycker jag att 20% kompressortid till harmvatten är högt. Vi har under 10% (men inget badkar).


Till ursprungsfrågan: du vill ha mer vatten upp och mindre till golvvärmen. Förslaget äf att öppna alla termostater uppe och nere (japp det blir varmt nere). Därefter stryper man slingorna nere i de rum som blir för varma. Kanske sänker cirkpumpen också. Motsatsen på ovanvån. Har den egen pump så öka den.

@d98josu, gällande ursprungsfrågan. Vill ha värme på övervåningen. Ingen golvvärme nere, radiatorer på bägge planen.

Alla termostater är fullt öppnade. Cirkpumpen går på hastighet 3.

Utloggad Goenisse

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Försöker bli vän med min FLVP
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #6 skrivet: 12 november 2018, 08:32:58 »
@d98josu, gällande ursprungsfrågan. Vill ha värme på övervåningen. Ingen golvvärme nere, radiatorer på bägge planen.

Alla termostater är fullt öppnade. Cirkpumpen går på hastighet 3.

Har du nyligen avluftat radiatorerna och samtliga 4 system i pumpen?
Kontrollerat att du har rätt tryck i systemet? Borde väl vara 1,0 Bar även med enbart radiatorer.

Spontant känns det även som om du borde ha större delta mellan framledning och retur om du bara har radiatorer.
Har du kollat sÃ¥ pumpen är inställd pÃ¥ "Radiatorer" i meny 5 sÃ¥ den inte är inställd pÃ¥ ett läge som inkluderar golvvärme? (Proffsen här kanske kan utläsa det utifrÃ¥n dina värden, men skadar kanske inte att kolla bara  :))
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #7 skrivet: 12 november 2018, 10:16:46 »
Den nya dumpen avslöjar att den interna cirkpumpen gÃ¥r pÃ¥ 100%, pumpen under luckan pÃ¥ pumpen pÃ¥ III. Som goenisse säger sÃ¥ kanske du skall tillÃ¥ta 6-7  :dt: mellan framledning o retur. (Vet dock inte om den höjer framledn eller sänker returen för att Ã¥stadkomma detta)

Kan du öppna upp strypningen pÃ¥ radiatorerna? Nu ser jag att du bytt filter!  tummenupp
« Senast ändrad: 12 november 2018, 10:18:34 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #8 skrivet: 12 november 2018, 16:43:10 »
@Goenisse,

Allt är luftat.
Jag håller med om att deltat är lågt.
Ligger på 1,3 bar idag.
5.1.14 : Radiator är förvalt. (-20 DUT)

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #9 skrivet: 12 november 2018, 16:45:49 »

@d98josu,

Skulle kunna testa att sänka ett steg på pumpen.
Strypningarna är fullt öppna på alla radiatorer på övervåningen. Oklart med BV.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #10 skrivet: 12 november 2018, 16:49:16 »
@Goenisse,

Allt är luftat.
Jag håller med om att deltat är lågt.
Ligger på 1,3 bar idag.
5.1.14 : Radiator är förvalt. (-20 DUT)

Det du beskriver är ju ett radiatorsystem med högt flöde  :dt: pÃ¥ 4 grader. Mitt enda tips är nog att strypa flödet i de varma rummen och hoppas att det blir mer kvar till de kalla rummen. Om du köper en IR termometer för 300kr kan du se om yttempen mellan radiatorerna skiljer sig mycket Ã¥t.
« Senast ändrad: 12 november 2018, 17:03:31 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #11 skrivet: 12 november 2018, 16:52:32 »
Är verkligen  :dt: börvärdet bara 4 grader om du valt radiatorer? LÃ¥ter lÃ¥gt, kan kolla min när jag kommer hem pÃ¥ onsdag.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #12 skrivet: 12 november 2018, 16:59:42 »
d98josu,


Ska kolla yttempen på radiatorerna ikväll. Senast jag kollade detta på övervåningen hade jag en tempdiff på 8-10 grader mellan 1:a och sista radiatorn. 5 st totalt och en stadig tempsänkning från första till sista.

Mäter på övre radiatorhörnet vid inkommande.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #13 skrivet: 12 november 2018, 19:09:56 »
d98josu,


Ska kolla yttempen på radiatorerna ikväll. Senast jag kollade detta på övervåningen hade jag en tempdiff på 8-10 grader mellan 1:a och sista radiatorn. 5 st totalt och en stadig tempsänkning från första till sista.

Mäter på övre radiatorhörnet vid inkommande.

Tror dig. Men... hur kan radiatorerna tappa runt 8 grader per styck medans framledn vs returen bara ligger pÃ¥ ca 4  Sc:,h

Finns det nån bypass som läcker över framledn till returen?

Btw så avfrostar pannan mer sällan med rent filter
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Ken@

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F750 inställningar
« Svar #14 skrivet: 12 november 2018, 20:50:40 »
Den diffen jag nämnde innan var senast jag mätte, Ca 14 dagar sedan.
Mätte vid 17.30 tiden då hade jag 4 graders skillnad mellan första och sista radiatorn.
Helt enligt data. Ska mäta ikväll igen. Frågan är bara hur jag ökar diffen till önskat värde.

Driftprioriteringen värme/varmvatten är idag 30 min resp. 30 min.
Pumpen kör sista 5 minutrarna på värme nu, ska mäta igen.

21.00
Bottenvåningen, första radiatorn 36,3. Sista 33.
Övervåningen, första radiatorn 35,4. Sista 31.
« Senast ändrad: 12 november 2018, 21:02:34 av Ken@ »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!