Jag har sedan någon månad haft problem med min pump igen. Har bytt cirkulationspumpar flera gånger.

Idag larm "Presostat Låg", vilket enligt manual beroro på;
* för lite vätska i köldbarar = ja expansionskärlet tomt - fyllde på ca. 3 liter
* cirkulationspump (P3) = nej den snurrar fint
* smutsfilter igensatt = vet ej var filtret sitter
* för lite frostskydd = ingen aning, hur kollar jag det?
* luft i köldbärare = hur luftar man?

NÃ¥gon med erfarenhet av detta?
Kan det vara läckage i slangarna i borrhålet?

/Anders

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det vanligaste stället för köldbärarläckage är inne i VP:n, öppna och kolla.

Du måste ha nivå i expansionskärlet.
Det kan ha kommit in luft i cirkpumpen, den går att lufta genom att lossa lite på centrumskruven under drift.
Smutsfiltret bör sitta på inkommande ledning från borran, känn på isoleringen efter en bula och lossa på den där, det kan vara en filterball eller vanligt filter (se bilderna).

Frostskyddet är förhoppningsvis OK från början, fyller man på för mycket vatten så spär man till slut ut brine men 3 liter extra vatten är ingen fara.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!