VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: andgla skrivet 16 juni 2009, 23:06:05

Titel: IVT Greenline C4 (-99) Låg nivå i köldbaraexpansion
Skrivet av: andgla skrivet 16 juni 2009, 23:06:05
Jag har sedan någon månad haft problem med min pump igen. Har bytt cirkulationspumpar flera gånger.

Idag larm "Presostat Låg", vilket enligt manual beroro på;
* för lite vätska i köldbarar = ja expansionskärlet tomt - fyllde på ca. 3 liter
* cirkulationspump (P3) = nej den snurrar fint
* smutsfilter igensatt = vet ej var filtret sitter
* för lite frostskydd = ingen aning, hur kollar jag det?
* luft i köldbärare = hur luftar man?

Någon med erfarenhet av detta?
Kan det vara läckage i slangarna i borrhålet?

/Anders
Titel: SV: IVT Greenline C4 (-99) Låg nivå i köldbaraexpansion
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juni 2009, 10:26:50
Det vanligaste stället för köldbärarläckage är inne i VP:n, öppna och kolla.

Du måste ha nivå i expansionskärlet.
Det kan ha kommit in luft i cirkpumpen, den går att lufta genom att lossa lite på centrumskruven under drift.
Smutsfiltret bör sitta på inkommande ledning från borran, känn på isoleringen efter en bula och lossa på den där, det kan vara en filterball eller vanligt filter (se bilderna).

Frostskyddet är förhoppningsvis OK från början, fyller man på för mycket vatten så spär man till slut ut brine men 3 liter extra vatten är ingen fara.