Skrivet av: marx skrivet 27 april 2006, 21:21:13
Klart och beställt! Nibe 1230-8 med rumsgivare. 170 m brunn. Borrning vecka 20, installation veckan efter.

Dök dock på oväntade problem när tillståndsansökan till kommunen skulle skickas in. Grannen som håller på att bygga ny kåk har lagt sin brunn nära tomtgränsen. (C:a 0,1 meter från det avstånd som hade krävt mitt tillstånd... fiR:) Mitt hus ligger relativt nära samma gräns på den sida jag vill borra på. Jag måste alltså ha hans tillåtelse för att få borra...

Eftersom man enl. rekommendation ska ha minst 20m mellan borrorna och 4 meter grävning ingår i min offert lämnas ett mycket litet område för min brunn. Har efter mycket mätande lyckats plotta in ett läge som skulle funka. 20,6 meter från grannens hål... Detta läge är dock endast 1 meter från min husvägg.

Frågor:
1. Hur viktig är "20-metersgränsen"?
2. Kan man borra såpass nära husväggen utan problem?
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: Sven G skrivet 27 april 2006, 23:25:21
Jag tror att man tidigare hade en 20-meters gräns mellan hålen men numera har reducerat det till 15 m. Själv har jag ändå mindre, ca 12 m. Men ett av hålen är gradat, kanske 6 grader, vilket gör att jag har ett hyggligt avstånd iaf.
Att borra så nära husgrunden är kanske tveksamt. Min borrare hade 4 m angivet som säkerhetsavstånd. Därför borrade vi 4 m från huset och hamnade då exakt i tomtgränsen. Fördelen var att det blev relativt korta ledningar att gräva in till vp.
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: Zickan skrivet 28 april 2006, 00:12:44
Tjena.

Problemet med att borra så nära husgrunden är ju att du kan spräcka grunden. Är ju rekomenderat att borra minst 4m från hus, vill du ha borrat närmare kanske borraren vill ha på papper att han avskriver sig allt va som kan hända med huset. lycka till
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: maha6305 skrivet 28 april 2006, 08:49:08
Jag har ingen erfarenhet själv, men läste i en annan tråd att det var tryckluften man tryckte upp kaxet med som var den stora faran (inte borrningen i sig).
Skulle det leta sig tryckluft "sidledes" in under grunden blir det enorma tryck per kvadratmeter.
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: Raggero skrivet 28 april 2006, 09:55:30
Att borra så nära husgrunden som 1 meter känns ju tveksamt. Jag skulle inte göra det.
Vet nu inte hur din tomt och dina förutsättningar ser ut men varför inte flytta ut borrhålet till 4 m från husgrund och grada det in under huset. Kostar inget extra att grada det och så länge man pratar om vinklar kring 5° tror jag inte borraren har något emot det.
Om jag minns rätt så räknar man då energi centrum på halva borrdjupet och med hälften av förflyttningen längst ner. En gradning på  5 ° och ett borrdjup på 150 m har jag för mig ger en förflyttning av centrum på ca 6-7 m och då uppfyller man ju 20 m gränsen och lite till

Vi har själva gjort så och det funkar utmärkt för oss
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: great1 skrivet 28 april 2006, 10:08:11
2. Kan man borra såpass nära husväggen utan problem?

Borrade själv nära husväggen (ca 2-2,5m) men då visste vi att det var väldigt långt till berg.
Gick åt 11st foderrör där det 11:e drevs ner i berget så ca 30m var det till berget.

Står huset "på berget" bör man kanske hålla lite mer avstånd.
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: gunnarhaeffler skrivet 28 april 2006, 11:40:05
Angående fråga 1:
När jag sökte tillstånd trodde jag i min enfald att endast 15 m krävdes. Jag hade därför bara konstaterat att avstånd till grannarnas hål var "drygt 15 m" (vilket vid noggrannare mätning visade sig vara över 20 m). Hur som helst så gjorde min kommun följande bedömning av borrning 15 m ifrån befintligt hål. 1) Gradning, minst 2 max 3 grader. 2) Ökat djup med 10%, vilket väl då skulle sprida ut effektuttaget över ett större område. Borraren hade aldrig hört talas om att man skulle borra djupare, men även om det visade sig vara mer än 20 m från grannhålet så följde jag kommunens beslut eftersom jag hellre la pengarna på djupare hål än ytteligare handläggningskostnader (och framförallt fördröjning).
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: humlan57 skrivet 28 april 2006, 12:34:23
Du vet att det är ofarligt, om företaget tar på sig hela ansvaret vid ev skador på kåken  :) Vill dom inte det, ja då skulle då inte jag våga låta dom borra....

mvh humlan.
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: marx skrivet 28 april 2006, 18:35:22
Har varit i kontakt med borraren som inte såg problem i att vara nära huset... Han föreslog dock en gradning av hålet.

Om man gradar hålet, måste då hålet vara djupare för att nå samma effekt, eller ger 170 gradade metrar samma effetkt som om jag hade borrat rakt?
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: mats_o skrivet 28 april 2006, 18:44:41
det blir något grundare så jag tror att du borde lägga på några meter.
Titel: SV: Avstånd mellan borror och husväggar...
Skrivet av: Ekke Boo skrivet 28 april 2006, 20:18:29
Hepp,
som jag fattat detta från min leverantör så har installatörerna en försäkring som täcker ev. sprickor i husgrunden, men då ska man vara utanför den 4m gräns som rekommenderas.

Personligen skulle jag inte borra så nära huset, men kan du få garantier från din leverantör så känns det ju definitivt bättre. Skriftligt ska det va'   :,v(

/Ekke