Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 22:07:36 »Hur gick det Arvid?
Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 31 december 2018, 22:07:36 »Hur gick det Arvid?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 07 juli 2018, 11:59:50 »Ja, det du kanske kan fundera på är en modernare invertervärmepump som kanske har lite högre SCOP än den jag räknat på.
Prisskillnaden brukar vara ungefär så stor att det under anläggningens livslängd egentligen är på ett ut om du köper en lite "äldre" värmepump eller det allra senaste. Du får alltså betala mer initialt, men sparar in detta över tid genom större årlig besparing om du väljer en värmepump ur senaste generationen med varvtalsstyrning. Skrivet av: ArvidB« skrivet: 06 juli 2018, 10:19:13 »Tack Rikard för ett utförligt svar (bör i Skåne men u begär samma dut)
Känns som om 8kw borde räcka utifrån din beräkning då. Skrivet av: Rickard« skrivet: 06 juli 2018, 09:12:01 »Gas, då gissar jag på göteborgstrakten.
Har gjort en kalkyl på Nibe 2120-8 och 22000 kWh köpt gas, 85% verkningsgrad. Med en 8 kW värmepump får du ca 85 kWh elpatron-tillskott/år, det är inte så mycket att orda om egentligen. Beräknat toppeffektbehov är så pass lågt som 6.4 kW, men det knasiga med luft/vattenvärmepumpar är att de går dålig uteffekt på de allra kallaste dagarna på året, DUT på din ort ligger påp ca -16 grader och en luft/vattenvärmepump så ger >6.4 kW uteffekt vid den utetempen behöver vara på ca 16 kW för att klara det och ge dig 100% effekttäckningsgrad. Energitäckningsgraden med en 8 kW värmepump är så pass hög att programmet avrundar den till 100% även om effekttäckningsgraden bara är 70%. Skrivet av: ArvidB« skrivet: 05 juli 2018, 23:06:02 »Tack för det svaret, vet tyvärr inte fullasttimmar. Någon erfarenhet av dem olika pannorna? Känns som om 7 kw är lite lite och att 13 är lite overkill.
Någon med erfarenhet av viessman 222? Vill nog undvika gaspannor med tanke på driftskostnader, tack ändå Skrivet av: Lawrenz« skrivet: 05 juli 2018, 20:56:16 »Var bor du? Jag ska sälja vårgaspanna från 2012 för en billig peng. Bor i skåne
Skrivet av: Ewald« skrivet: 05 juli 2018, 20:28:17 »För att kunna bedöma vilken Effekt värmepumpen ska ha ska man egentligen göra en effektbehovsberäkning för huset.
Om du bara har din värmeförbrukning är det kanske möjligt att uppskatta effekten med hjälp av såkallade "fulllasttimmar" (t.ex. 2200 timmar under max. last eller 1800 timmar under full last ...). Överdimensionerade värmepumpar respektive värmesystem är ofta mindre effektiva. Skrivet av: ArvidB« skrivet: 05 juli 2018, 10:40:24 »Vår gaspanna har gått sönder och är för dyr i drift och tänkte därför byta till luft vatten. Helt ny på luft - vatten!
Förutsättningar: 4 personer 85 kvm + 85 kvm källare 3-glas och självdrag Förbrukning ca 20000-22000 kWh (uppvärmning och varmvatten) Har fått in 4 olika offerter Viessman 222 8kw Nibe 2120 7 kw IVT AirX 9 kw IVT AirX 413 13 kw (köra på 9 kw) Eftersom de blev så olika så fick jag lite funderingar, Lutar åt viessman men räcker 8 kw? Några erfarenheter med viessman eller dem andra? Är det verkligen bättre att köpa en större panna eller att låta dem mindre jobba mer med färre start-stopp? Tacksam för svar |
There aren't any users online.
|