Jag hade ett liknande problem med torktumlaren, en tvåfasmaskin. Felmeddelanden om hög temperatur ganska ofta, men den startade direkt igen. När tillhörande tvättmaskin också började krångla (tömningspumpen) bytte vi hela rasket. Den nya tumlaren var enfas och totalvägrade. Konstiga spänningar på kopplingsplinten
Så kom jag att tänka på att i vårt förra hus hade jag problem med en skyddsjord och fann att elnissen hade satt FK och EK under samma klämma i centralen. En EK sitter väl fast, medan FK ger med sig och är bara instucken.
Gesagt, getan, ein wort, ein mann, jag skruvade plåtkåpan av centralen, och hittade snabbt att nollan till tumlarens uttag satt under klämman på nollskenan, men den var inte åtdragen. Lite svart var det, men efter flyttning till en annan klämma och ordentlig åtdragning gick tumlaren igång. Den gamla tog sonen hand om och efter 8 år går den fortfarande utan felmeddelanden. Spänningsfall orsakade felmeddelandena, men den nya tumlaren försökte köra också värmen via nollan, och det gick förstås inte.
Slutsats: Kolla allt själv!!