Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Givarlarm frÃ¥n IVT Rego 1000 med pooluppvärmning  (läst 302 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad TobbeHall

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Givarlarm från IVT Rego 1000 med pooluppvärmning
« skrivet: 15 februari 2024, 15:45:56 »
Hej,

Jag har en IVT Greenline med Rego 1000 och en Multimodule 1000 som bl.a. sköter växelventilen till poolkretsen. Ända sen installation har jag fått larm att temperaturgivaren som heter E81.T81 (extra framledning pool) larmar om avbrott. Det är i och för sig inte så konstigt eftersom ingen sådan givare är installerad. Endast E81.T82 behövs och den funkar OK. Men....är det någon som vet hur jag avaktiverar E81.T81 givaren så att jag slipper kvittera det larmet vid varje strömavbrott?
Jag har kikat i installatörsmenyn och för pool ser jag 2 givare varav den första (T81) inte visar något men jag har inte sett hur man kan tala om för systemet att den inte finns installerad. Noten i manualen för Multimodulen säger att "E81.T81 används endast i undantagsfall"
NÃ¥gon som har erfarenhet av detta?
Tack på förhand!

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Givarlarm från IVT Rego 1000 med pooluppvärmning
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2024, 16:23:36 »

Du har "kvittera extra poolgivare T81", "Ja/Nej" så det är nog bara att välja "Nej" så är problemet löst.


Utloggad TobbeHall

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Givarlarm från IVT Rego 1000 med pooluppvärmning
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2024, 21:36:00 »
OK,
Fick leta länge efter den inställningen, fanns en bit ner i menyträdet.
Tack för tipset, det hjälpte. Nu lyser det grönt pÃ¥ panelen  tummenupp

Utloggad TobbeHall

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Givarlarm från IVT Rego 1000 med pooluppvärmning
« Svar #3 skrivet: 14 april 2024, 12:43:13 »
Hej igen,

Bumpar denna fråga igen.

Jag har kvitterat poolgivare T81 ett flertal gånger nu i installatörsmenyn och när jag gör det blir röda error-lampan grön.......ända till nästa strömavbrott då lamar det för avbrott i givaren igen. Det verkar som om inställningen "Extra poolgivare T81" inte sparas permanent i inställningarna och för svinner vid nästa avbrott.

NÃ¥gra ideer??

/TobbeHall
« Senast ändrad: 14 april 2024, 12:55:28 av TobbeHall »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!