Titel: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: tatting skrivet 10 februari 2010, 22:24:22
Hej,
I vår föreningslokal har vi en EcoAir med EcoLogic kopplad till en acc.tank och elpatron. Dessa sköter endast uppvärmning via golvvärme... Rumsgivare finns också.

Allt har varit frid och fröjd tills kylan kom... (Skåne, så det var relativt nyligen)

Det märkliga är att Spetsvärmen/elpatronen är satt till AUTO, men även sedan börvärdet för innetemperatur uppnåtts fortsätter spetsvärmen att vara på.

Den orkade att få upp de gamla huset i 25grader häromdagen trots att det var 10 grader kallt ute...

Är inte rumsgivaren "kung"?
Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2010, 22:54:13
Jag är inte 100 på hur EcoLogic styr men rumsgivaren borde styra ner framledningstemp. Men rumsgivaren stänger inte helt av värmen, det är nog utegivaren som är "kung". Men nått galet verkar det vara, kolla genom att bör och ärvärden på framledningen verkar stämma?
Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: Castrol skrivet 14 februari 2010, 11:20:18
Har ni ställt in EcoLogic för shuntat eller oshuntat system? (Kolla i menyn)

1. Om ni har oshuntat system krävs det att det finns en egen (separat) styrning för att reglera  elpatronen.

2. Har ni shuntat system skall EcoLogic stänga/öppna shunten på acc tanken. Kolla i vilket läge denna står när el.patronen går, kan det vara så att den är helt öppen? Kolla även om shuntmotorn korrekt inkopplad? Du kan även se i EcoLogic om styrningen försöker stänga shunten, det står då "stänger" bredvid shunt under driftsinfo. Står det inte "stänger" har ni fel lutning på huskurvan, pröva att ändra denna med ett par grader se hur husvärmen påverkas efter ett dygn.



Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: tatting skrivet 15 februari 2010, 22:08:25
Aha!

Vi kör såvitt jag minns oshuntat. Jag är i alla fall säker på att inställningen står på "oshuntat"... (Vi utgår ifrån det tillsvidare)

Elpatronen har varit installerad ensam tidigare så den ska ha en egen inbyggd styrning. Just nu verkar den inte fungera så den står i "reserv"-läge (vilket jag tolkar som att den ger 3,7kW konstant). Jag trodde i min enfald att EcoLogic skulle sätta på/stänga av den...

För att verifiera (för ett oshuntat system):
1. Det är alltså inte så att EcoLogic stänger av elpatronen även om den står i AUTO?
2. Om styrningen i elpatronen fungerade skulle allt vara frid och fröjd?

MEN (som de säger i Let's Dance), då undrar jag en sak: När jag kollade nyss stod börvärdena för "Framledning" (36 grader) och "VP framledn" (55grader) väldigt olika. Det känns väldigt ologiskt om det ska fungera som ett oshuntat system???



/J
Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: Castrol skrivet 16 februari 2010, 12:46:00
Aha!

Vi kör såvitt jag minns oshuntat. Jag är i alla fall säker på att inställningen står på "oshuntat"... (Vi utgår ifrån det tillsvidare)

Elpatronen har varit installerad ensam tidigare så den ska ha en egen inbyggd styrning. Just nu verkar den inte fungera så den står i "reserv"-läge (vilket jag tolkar som att den ger 3,7kW konstant). Jag trodde i min enfald att EcoLogic skulle sätta på/stänga av den...

För att verifiera (för ett oshuntat system):
1. Det är alltså inte så att EcoLogic stänger av elpatronen även om den står i AUTO?
2. Om styrningen i elpatronen fungerade skulle allt vara frid och fröjd?

MEN (som de säger i Let's Dance), då undrar jag en sak: När jag kollade nyss stod börvärdena för "Framledning" (36 grader) och "VP framledn" (55grader) väldigt olika. Det känns väldigt ologiskt om det ska fungera som ett oshuntat system???



/J

Vid oshntats system spärrar EcoLogic elpatronen en gång varanna timme för att testa om VP sjäv klara framledningen. Klara VP framledningen själv i mer än 20min stängs elpatronen av. Annars kopplas den in igen.

VP framledning sätts på max (55 ºC) när extern elpatron är inkopplad. Detta innebär att styrningen vill att VP skall gå 24/7 så länge elpatronen behövs, vilket är korrekt.

Jag tror precis som du säger, fungerade styrningen i den externa elpatron skulle det vara frid och fröjd.
Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: tatting skrivet 17 februari 2010, 20:39:29
Nu börjar vi närma oss kärnan! Tack för hjälpen så långt!

Men, jag funderar på vad som skiljer om man sätter spetsvärmen i "AUTO" resp. "PÅ"? Vad har det för funktion?

Sätter jag den i "AV" så stänger ju EcoLogic verkligen av elpatronen...

Det hade ju varit så enkelt att låta EcoLogic sköta all styrning - eller?
Titel: SV: EcoAir & EcoLogic - Spetsvärmen stänger inte av
Skrivet av: Castrol skrivet 17 februari 2010, 20:58:45
Nu börjar vi närma oss kärnan! Tack för hjälpen så långt!

Men, jag funderar på vad som skiljer om man sätter spetsvärmen i "AUTO" resp. "PÅ"? Vad har det för funktion?

Sätter jag den i "AV" så stänger ju EcoLogic verkligen av elpatronen...

Det hade ju varit så enkelt att låta EcoLogic sköta all styrning - eller?

Jo det är inga problem, så har jag. Men då behöver du en shunt på ex acktank med elpatron alt gammal elpanna med shunt, då slår EcoLogic på elpatronen vid behov och styr shuntmotorn. (Detta kallas shuntatsystem för EcoLogic)