Skrivet av: ldv
« skrivet: 27 oktober 2006, 10:48:49 »

Ok.. jag kollade datablad 0/35 på en HT+ men även en HT ger runt 11kW vid 8,4/33.

/LDV
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 26 oktober 2006, 15:46:01 »

Hmm, den er oppgitt til 8.9kW ved 0/35 i databladet. Men det er veldig greit å vite at den kan gi godt over 11kW ved 8C inn. Begynte nesten å lure...
Skrivet av: ldv
« skrivet: 26 oktober 2006, 15:29:55 »

Japp! en C9 kan mycket väl ge en bit över 11kW med den höga brinetempen... Inga konstigheter där! Dessutom är den avgivna effekten som anges i pumpens namn, i det här fallet 9kW ungefär vad pumpen ger vid 0/45.. Redan vid 0/35 ger den lite, mer typ 10kW.

/LDV
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 24 oktober 2006, 09:10:26 »

Har nettopp fått igang Statlink+s0 logging mot min nyinstallerte IVT HT C9. Får dog ikke tallene til å stemme helt mot databladet. Øker forbrukt og avgitt effekt mye ved høyere KBin enn 0 grader ? For tiden er min KBin fra brønnen (200m dyp) 8.4 grader.

Etter databladet skal kompressoren bruke 2.0kW ved 0/35 og 2.7kW ved 0/50.

Når pumpen starter er VBut 27 grader og KBin 12 grader. Forbruk 2.6kW. KBin synker raskt og da synker også forbruket til 2.55kW. Ved 8.4/33 er det tilbake på 2.6kW. Ved 8.4/38 er det 2.8kW, ved 8.4/41 er det 2.9kW.

Etter dette går pumpen over i vv-drift og forbruket stiger raskt:
8.4/45  3.6kW
8.4/52  3.8kW
8.4/56  3.9kW
8.4/58  4.0kW

Disse tallene er ferdig korrigert for pumper. KBpumpe på 205W, VBpumpe på 67W samt radiator+gulvvarmepumper på tilsammen ~30W er trukket ifra.

Pumpen skal ha en COP på 4.45 med 0/35. Om jeg skulle hatt samme COP ved 8.4/33 måtte avgitt effekt være 11,57kW, er det realistisk for en HT C9 ? Egenlig burde jeg vel fått noe høyere COP så avgitt effekt burde vært 12kW elns. Kan 8 grader høyere KBin virkelig føre til 30% høyere avgitt effekt ?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 662
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!