0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Den övre fläktkonvektorn är för värmedumpningStyrningen är inbyggd i Nibes värmepump, där finns en kylkurva i meny 1.9.5 som styr hur mycket den ska kyla.Hur den exakt styr när den ska starta aktiv kyla vet jag inte, men jag gissar att värmepumpen känner av när köldbäraren blir för varm på nått sätt?https://proffs.nibe.se/nibedocuments/21156/431285-3.pdf
Någon som vet vart värmen tar vägen? Är också nyfiken på det!
Med aktiv kyla skulle du behöva en kylmedelskylare på utsidan liknande den på bifogad bild och som tål utomhusklimat. Problemet i Nibes exempel är att du måste tömma allt utomhus till vintern för att det inte ska frysa. (Om du inte vill ha glykol i hela värmesystemet)
Jag kanske är dum, men varför dumpar de inte värmen i borran?
Det finns ingen vettig orsak att köra aktiv kyla om man har ett borrhål som räcker. Däremot med jordvärme kan man ligga på 15-20 grader på brinen på sommarn. Då skulle det vara bra att kunna dumpa värmen nånstans, helst en pool....
OK CarlN, nu föll polletten ned, Nibe reverserar alltså inte kyldriften, de ser bara till att producera värme som dumpas för att få kallare brine. Det var ju smart! (inte )Dikins lösning kostar i kompressordrift, men samtidigt är ju verkningsgraden så hög att kostnaden blir försumbar."obegränsad kyla" till en kostnad just över vad frikyla kostar.Och, man borde kunna spara in någon krona på snäppet mindre fläktradiatorer när man vet vilken kapacitet det finns på kylan.@Daikin, hur låg temp kör ni ut vid kyldrift?Är det en fast temp den arbetar emot eller?
Ni missar att även Nibe måste köra kompressorn i sin aktiva kyla (annars finns ingen värme att dumpa)
Inte alls, vi är helt på det klara med att Nibe kyler borran extra vid aktiv kyla genom att köra kompressorn och dumpa värmeöverskottet på värmebärarsidan, vi är inte helt bakom flötet. Denna lösning är knappast optimal, det är vi nog överens om.Frikyla värmer borran även den (fast inte lika mycket som Daikins aktiva kyla).Så jag sågar inte Daikins aktiva kyla, den är helt klart effektivare än en konventionell AC, men jag föredrar nog ändå frikyla, energinörd som jag är.
Så det är ingen vinning med att köra aktiv kyla på min nibe 1255? Eftersom den då dumpar värmen i mina radiatorer och då värmer huset? Låter helt sjukt
Det finns endast en pump som har aktiv kyla och det är Daikins senaste.Dumpar värmen i hålet och den kommer tillbaks vid vv laddninig eller vid husvärme.MvhDaikin
Ok tack så mycket. Tror jag börjar förstå.De förutsätter att man har även kondensisolerat värmekretsen från början. Om inte så är det ju inte mycket kyla man kan köra ut innan daggpunkten spökar.
Du kopplar avsticket mellan maskinen och din övriga värmebärare, förslagsvis så nära maskinen som möjligt.
Hur hindrar du flöde av den kalla framledningen att nå andra radiatorer än fläktkonvektorn? Har du någon ventil på resten av framledningsstammen för att förhindra cirkulation i denna eller stannar man Vb-pumpen och kör cirkulationspumpen enbart i avsticket mot fläktkonvektorn och förlitar sig på att flödet bara skall gå kortaste vägen via värmepumpen?
Det sitter en avstängningsventil som styrs av maskinen mellan avsticket och radiatorkretsen. Finns på ritningen jag lade upp.
Pratade med nibe idag om aktiv kyla. De säger att jag behöver en köldmedikylare som klarar 20kw för min 1255-12. Vad kan en sådan kosta ungefär? Det var inget de själva säljer så kunde inte luska pris.
Jag är fortfarande skeptisk till detta med aktiv kyla på en bergvärmepump som inte har en 4-vägsventil.Varför vill du ha detta?Har du frikyla nu?Blir det dålig kapacitet på grund av att köldbäraren blir för varm?Såna här grejer är inte standard direkt, man kanske kan stoppa in en rejäl aerotemper, men eftersom den ska sitta ute så kommer den rosta.Dessutom måste den tömmas vintertid för att inte frysa sönder.Nibe har nog inte riktigt tänkt till när de ritar upp denna lösning för aktiv kyla utan att kunna rekommendera grejer som man kan använda på ett vettigt sätt.
Enligt nibe sätter man en växelventil och har kylaren ute fylld med glykol så den inte behöver tömmas. Men ja det blir ju väldigt hett i sverige nuförtiden 32c och borrhållet räcker inte till. Har ingen lust att byta en helt ny värmepump, då man kanske på något vis kan köra aktiv kyla i niben? Hade varit intressant vad en sådan utedel kan kosta?
Som schemat ser ut måste hela värmesystemet fyllas med glykol, det är egentligen inga problem för så har jag det i fritidshuset.Det svåra är att hitta nån som säljer vätskekylare som funkar att stå ute.I ditt läge skulle jag nog kolla på en vanlig AC istället, om frikylan inte räcker till.
Ska nog försöka fixa aktiv kyla i anlänningen, då det blir snyggast med fläktkoventorer etc. Vad anser du att brine i passiv kyla ska ligga på för att kyla effektivt?
Det som bestämmer dimensioneringen är kylbehovet (som beror på husets storlek, läge och fönster mot söder etc) och hur mycket borra man har?
Kanske missat något men hur gör man i Daikinlösningen om man vill ha underhållsvärme i tex källare samtidigt som man vill kyla övervåning?
Tror frågan gäller aktiv kyla, jag tror inte Daikin kan köra aktiv kyla och värme samtidigt.Men att man vill värma och kyla samtidigt är nog ett undantag.
Yes, aktiv kyla. Jag vill absolut ha grundvärme i källaren även på sommar samtidigt som jag vill kyla sovrum och inglasat uterum.Kanske kyla på dagen o värme på natten funkar tillräckligt bra