Har en optima 700 (autoterm) i ett relativt dåligt isolerat lertegelhus i skåne. Huset är på ca 130 kvm uppvärmd yta. Har haft pumpen i ca 2 år och den har generellt sett gått bra, även om jag hade hoppats på en något lägre värmekostnad än vad som blivit.

Tanten som bodde i huset innan oss körde enbart på elpartronen i en gamal oljepanna (!!!) och förbrukade ca 30 000 kw om året. Hu, så det blev till att skaffa pump omgående vid inflyttning. Har nu legat på en sammanlagd elförbrukning på ca 17000 kw om året (värme + hushåll)

Nu till saken.

Nu har ju kylan nått ner till Skåne och jag tycker att eltillskottet går i tidigt, redan vid -2-3.

Är detta normalt? Var börjar jag justera?

Min avlästa värden:

T1 39
T2 - 4,3
T3 49,6
T4 21,2
T6 65,8
T8 40
T9 35,4
T10 35,6
T11 - 5,8
T12 - 4,8

Alla tips tas tacksamt emot!

mvh
Fredrik
Titel: SV: Tillskottet går in tidigt. Behov av justeringar?
Skrivet av: Fredrikm skrivet 30 december 2009, 17:27:29
Glömde nämna att jag har tämligen liten radiatorvolym, 12 äldre sektionsraddar

Fredrik
Titel: SV: Tillskottet går in tidigt. Behov av justeringar?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2009, 19:01:04
Det är normalt att elpatron måste stötta nu, ja.
Titel: SV: Tillskottet går in tidigt. Behov av justeringar?
Skrivet av: kimmen skrivet 30 december 2009, 19:16:52
Du har för lågt värde på T6 = hetgas, borde ligga på minst 80

Kolla om värdena flera ggr, har du samma låga värde,  kontakta servicekillen
Titel: SV: Tillskottet går in tidigt. Behov av justeringar?
Skrivet av: Fredrikm skrivet 30 december 2009, 19:32:10
Ok, tack för svaren. Då håller jag koll på T6 och kontaktar service efter helgerna.

/Fredrik
Titel: SV: Tillskottet går in tidigt. Behov av justeringar?
Skrivet av: "joka" skrivet 03 januari 2010, 12:02:33
Har själv ett tegelhus byggt -66, tillskottet hos mig går in vid cirka -6 ºC (är jag nöjd med  Thumbsup, kanske ej är bra) Du har ju ett gammalt hus med klen isolering och knaggliga element som du skriver, kanske är så att det är som det ska va. Sen har du ju ändå sänkt årsförbrukningen med 13000:-, du bor i skåne där det sällan är minus ºC ute, skulle varit nöjd. Bor själv i Dalsland och har själv räknar med en besparing som du har, skulle vara nöjd då  Thumbsup Blir väl knappast så med denna vargavinter vi fåff i sverige  *vinkar*