Titel: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Paxman skrivet 11 januari 2015, 13:00:55
Precis nu när jag kikade på vad pumpen hade för sig såg jag att den av någon anledning startat elpatronen! Vi har nollgradigt ute här i Stockholm nu och pumpen har inte behövt starta elpatronen, trots utetemperaturer på under -10°. Kan det bero på legionellakörning? I så fall, kan jag se det någonstans i ThermIQ? Tittar jag historiskt på kurvorna så har pumpen använt 6 kW-aren tre gånger sen ThermIQ-installationen, 15:e december 2014 och det har inte varit i samband med väldigt kalla utetemperaturer.

(https://lh6.googleusercontent.com/-stVxlpQfI_8/VLJird1jtbI/AAAAAAAAAjU/dxn6h2btNUs/w933-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-01-11%2Bkl.%2B12.35.15.png)

(https://lh6.googleusercontent.com/-rO6sN3wPUOg/VLJir0NIY6I/AAAAAAAAAjc/X9UcHHA674k/w957-h567-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-01-11%2Bkl.%2B12.35.40.png)

(https://lh3.googleusercontent.com/-sPrgcB_23d4/VLJirXMWhHI/AAAAAAAAAjY/k7KFrFBLRpA/w928-h588-no/Ska%CC%88rmavbild%2B2015-01-11%2Bkl.%2B12.38.45.png)

(De 7 h som är loggade för elpatronen är från första dagarna innan pumpen kopplats in mot brine-kretsen.)

Sen undrar jag också varför pumpen direkt startar 6 kW-patronen? 3 kW-aren har ju aldrig använts enligt loggen...
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Tommy E skrivet 11 januari 2015, 13:28:52
Jepps, legionella. Den kör alltid max vad den kan ta vid legionella körninh, dvs 6kW + kompressor. När vattnet sen är varmt (minns inte vilken temp ) så stänger den kompressorn och kör klart med 6kW. Min ThermIQ brukar visa 63C vattentemp när den är klar.
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Paxman skrivet 11 januari 2015, 13:55:37
Ah, vad skönt att höra! Jag fick lite panik så jag stängde av och satte på pumpen via ThermIQ så jag avbröt körningen...jag gissar dock att det inte spelar så stor roll, vi lär inte ha legionella i pumpen nu.

Tack Tommy!  tummenupp
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Tommy E skrivet 11 januari 2015, 14:44:36
Nej det är ingen fara. Men låt den gå nästa gång :)
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Paxman skrivet 11 januari 2015, 15:46:23
Jag lovar... ::)
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: claesc skrivet 11 januari 2015, 17:24:17
En legionellakörning börjar med enbart kompressor, efter 2 minuter (inprogrammerad tid, kan inte ändras) startas elpatronen med 6 kW. Kompressorn stoppas med driftpressostaten (precis som vid en vanlig vv-körning) och elpatronen fortsätter tills den inställda stopptemperaturen uppnås. Den mäts av startgivaren, som inte loggas av ThermIQ, så den syns inte på kurvorna. Jag har stopp på 60 (fabriksinställning), när den stoppar är framledningen 66, returen 60 och vv 62 grader (toppgivaren).
Titel: SV: Varför startade min Diplomat plötsligt elpatronen?!
Skrivet av: Paxman skrivet 11 januari 2015, 18:14:28
Fin info claesc! Allt sånt här är så bra att veta, speciellt när pumpen är så pass ny som den är för mig. Allt som sker som man inte känner till reagerar man på...om något år eller två kommer jag väl inte bry mig om pumpen alls... 8)