Skrivet av: AndreasNO
« skrivet: 03 november 2018, 20:40:56 »

Det är inte så att missljuden bara kommer av dåliga gummidämpare eller flexslangar etc som blivit stela? Jag har lite svårt att förstå hur en kompressor kan fortsätta fungera hyggligt en längre tid om det är något i den som börjar ge upp. Det borde bli ett riktigt haveri efter en kort stund och inte efter månader eller år av drift med missljud?

// Magnus

Har sjekket begge deler. Virker normalt, men det er ingen tvil at det er kompressoren. Det høres ikke ut som om metalldeler treffer hverandre, den gir bare fra seg bare veldig mye støy (både lavfrekvente og høyfrekvente lyder). Hvis denne varmepumpen hadde stått i et rom med gipsvegger hadde den blitt hivd ut med en gang.
Skrivet av: AndreasNO
« skrivet: 03 november 2018, 20:30:53 »

Nå plager ikke støyen meg altfor mye, tilstøtende rom blir sjeldent brukt. Har sett at det snakkes om Thermia Inverter og Nibe 1255? Vanskelig å finne Thermia-installatører i nærområdet. For meg virker det som om det har vært mer problemer med styringen til Nibe 1255 3-12kw, er en lang tråd om dette i et byggeforum her i Norge. Thermia-pumpen har PID-styring og HGW, dette finnes jo ikke på Niben. Noen som har synspunkter på disse modellene?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 02 november 2018, 09:40:24 »

Min erfarenhet av kompressorhaverierna i NIBE Fighter 310P är att det går flera månader från att kompressorn börjar låta riktigt illa tills den skär ihop och faktiskt stannar helt. Det sitter R22 rotationskompressorer i dessa men de går med R290 propan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2018, 09:35:39 »

Så kan det kanske vara, men "Bertil" är en av de drabbade och jag tror nog att han försökt utesluta det, men helt säker är jag förstås inte.
Han köpte sig en 1255-16 förra hösten och är nöjd kund som gjort en klart märkbar extra besparing med nya maskinen.
Typ 30% lägre energiförbrukning till värmepumpen än till den gamla.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 02 november 2018, 08:37:15 »

Det är inte så att missljuden bara kommer av dåliga gummidämpare eller flexslangar etc som blivit stela? Jag har lite svårt att förstå hur en kompressor kan fortsätta fungera hyggligt en längre tid om det är något i den som börjar ge upp. Det borde bli ett riktigt haveri efter en kort stund och inte efter månader eller år av drift med missljud?

// Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2018, 06:17:03 »

Har bara senaste året hört en handfull personer med Thermia Villa som säger att kompressorn börjar låta avsevärt mer när det gått ungeför så länge som du beskriver.
För mig verkar det alltså vara så att de Thermia Villa som såldes runt millenieskftet nu börjar vara på väg att börja behöva bytas ut.

För de som har "skramlande" Villavärmepumpar så kan jag tillägga att i alla fall ett par av dessa vittnesmål indikerar att de kan gå i flera år med skramlande kompressorn innan de till sist havererar.
Skrivet av: AndreasNO
« skrivet: 01 november 2018, 22:57:25 »

Hei!
Jeg har også en Thermia Villa 105 fra 2001 (uten inkluderende varmtvannsbereder). Min har gått 71 060 driftstimer, og jeg merker at kabinettet (plåtchassi) har begynt å vibrere mye mer enn tidligere. I tillegg gir kompressoren fra seg mye mer lyd enn hva jeg husker den gjorde for noen år siden. Den er jo tross alt 17,5 år gammel, men er ikke gjennomsnittsalderen for en væske-væske varmepumpe ca. +/- 24 år? Kan jeg forvente at den holder noen år til? Mange som allerede har byttet ut til ny modell?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 01 november 2018, 08:36:08 »

Se till att alla element är fullt öppna, sänk rum då får du svalare inne både vid varmt och kallt väder, se om du kan "sänk" integralen under - 60 jag tror att lägsta värdet är - 90 det minskar antalet starter. Justera cirkulationspumpen så att du får ett delta på ca 7-10 grader mellan stig och retur när pumpen gått 10-15 minuter.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 november 2018, 08:33:05 »

Du ska ha koll på differensen mellan framledning och retur när kompressorn går, och jämför med när kompressorn inte går (då ska de visa precis lika) så att inte någon givare visar ett par grader fel.
Tempdiffen bör vara 7-8 C när den går, är diffen högre så blir det lätt många start/stopp.
Orsaken till hög tempdiff kan vara strypta termostater, igensatt smutsfilter eller att cirkpumpen är för lågt ställd.

Sen kan man justera startvärde för integralen i Service > Värmepump > Integral A1, ett högre värde ger färre start stopp.
Kolla då även Hysteres så att denna inte är för liten, för lågt värde här gör att detta värde styr.
Skrivet av: BergAdde
« skrivet: 31 oktober 2018, 20:35:56 »

Hej!
Min bergvärmepump har gått 57.000 timmar och jag kommer byta ut den när den väl går sönder, men jag hoppas gärna på att den håller 2 år till.

Thermia villa 75-

Dock har förra ägaren kört väldigt bekvämt med ca 23-25 grader i huset och kompressor har fått jobba konstant.  Nu vill jag sänka värmen till ca 18 grader i huset oavsett om det är - 10  eller -15 grader ute.  Eftersom jag vill skona kompressorn och att den får hålla ut i 2 år till.

Har dock läst igenom många trådar om Thermias pump.
Jag har inte värmestopp utan jag har en inställning som heter integral. Den kan ibland stå på - 3 min eller - 0 min. 

Kurvan låg på 40 som jag nu sänkte till 37.  Rumbör ligger på 18 grader.
Ute är det 7 grader och inne har jag 18-19 grader.
Kurva min 18 grader och kurva max 48, tror ja det stod.
Utetemp vid 0 grader kurva 0   0
Kurva -5  vid -5 grader
Kurva 5 vid 5 grader

Framledning kan stå på 26 och retur kan stå på 24 osv precis när den går igång, när jag gick ner igen och titta stod den på ca 38 på framledning. Så jag antar att den kastar ur 38 grader i framledningen.

Dock går kompressorn 3-5 gånger i timmen och går i ca 5 min för att sedan stanna.
Jag tycker det är ganska onödigt.  Går det minska start och stopp och göra så den inte går  igång lika ofta?

Ska man sätta pumpen på rumbör 20 och ändra kurvan till 35 eller ha som jag har nu?

Ja la inte inlägget i Thermia tråden eftersom jag inte specifikt riktar in mig på Thermia utan mer att få kompressor hålla längre.


Jag har nu fått för mig att man ska ändra integralen, det är ok med mig att få temperaturskillnader i villan.
Ligger just nu på
integral - 60

Har en meny till efter som det står.
VP 60°min
TS  600°min

Så hur ändrar jag för att förhindra att pumpen går med för korta intervaller?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren