« skrivet: 10 december 2010, 16:04:29 »
är det normalt att framledningsvärdet (bör) ändras efter hand.
hade innan 47gr bör 41gr 30 min senare 44gr bör 47gr sen 43gr bör 45gr
är detta normalt
tack på förhand rikard
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 16:39:51 »
och är det normalt att när kompressorn och fläkten är igång att den då också tar 6,0kw+0kw
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 16:50:13 »
Det kan mycket väl vara normal, att börvärdet på framledningen ändras kraftigt. Är det kallt ute och framledningens börvärde ligger på exempelvis 47º, så kan den ganska snabbt ändras till 40º, om solen börjar lysa in och värma rummet några gradet över vad rumsgivaren är ställd på. Under eftermiddagen här med -8º hade jag ett börvärde på 52º på framledningen, och när solen sedan kom fram, hade jag 24º i rummet och 38º på framledningens börvärde.

Det är övre elpatronen som tar 6,0kW och undre som visar 0kW. Det innebär att elpatronen har börjat hjälpa till med värmen.

Allt kan alltså vara helt normalt, men för att avgöra om det inte är det, behövs ju betydligt mer information.

erp
« Senast ändrad: 10 december 2010, 16:53:28 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 17:22:08 »
Mm.. har nått strul med pumpen. luskar å luskar. shunten går ner till 0 och det blir kallt i huset. och går ej upp igen, får du köra shunten manuellt.
 innetemp nu 21,4 men har begärt 23. nÃ¥r aldrig upp dit. skall skriva ner mer fakta........
tack iaf så länge.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 17:36:53 »
Hej igen! Har en fråga till. Är det normalt att shunten öppnar 1 till 3 sek. och efter cirka 3 sek öppnar igen likadant 3 gånger i sträck? Den gör likadant när den stänger. I bland går det längre tid och då kan den öppna/stänga 1 gång men bara några sek. Hälsningar Rickard.
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 06:24:26 »
godmorgon. gjorde några inställningar igår kväll. fick ju bara 21,4 i rumstemp. gjorde följande inst...
min lista.
h-gas 90 utetemp 8
framledning 41 bör 41
elpanna 53 bör 55
elpanna nedre 44 bör 52. (denne höjde jag från 46 till 52)
vp 44 bör 48
kompressor avstängd ute, tom ruta temp ute 7. (kompressorn går).
med dessa intällningar så ökade rumstemp till 22,8gr och jag var så varm å glad.

vaknade 0600 och kallt 20gr. shunten var nästan i botten  Ã¥ kalla rör. hgas -- 16gr
framledning 25-31...elpanna  56-55...elp nedre 52-52...VP 52-55...  utetemp 18 gr
18gr utetemp HALLÅ, det är +2.5 ju.
är det utegivaren som spökar, fukt eller sönder ?
satte nu igång kompressor och shunt manuellt.
tack och ha en varm å mysig lördag på er, och lyyyyyyyyyyyyyyycka till på v75
mvh Rikard

« Senast ändrad: 11 december 2010, 06:28:25 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad Castrol

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 522
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • En av fÃ¥ med Eco Logic pÃ¥ forumet
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 11:01:56 »
Har du korrekt huskurvan? Även om du ställer innegivaren på 22 ºC har denna bara möjlighet att justera för mindre avvikelser från huskurvan. Detta innebär att du behöver en korrekt kurva för ditt hus även om du använder innegivaren.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 11:40:37 »
jA HUSKURVAN ÄR STÄLLD TILL,,,( VID -15,, 60)

Skall ta in utegivaren nu så den torkar och se om det hjälper, annars vet jag inte vad.....styrsystemet kanske.
mvh r.k
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #8 skrivet: 11 december 2010, 11:51:42 »
Utetemp 18 grader låter som givarfel...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 13:28:16 »
Lätt givarfel på din utegivare, har för mig att den består bara av en NTC-resistor, precis som innegivaren,
kolla på ELFA:http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/index.cgi?artnr=60-258-86&lng=eng
Lycka till!
//Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: ctc 7,9 problem
« Svar #10 skrivet: 14 december 2010, 18:48:40 »
finns det mer än en utegivare. en man monterar på väggen som är kopplad till vp.
finns där en i vp med eller ?

Kan man köra pumpen utan utegivare (den lilla plast som är kopplad till vp). läste någonstans att den då ställer in sig på -5gr.
går ej att ställa in på displayen, det är bara rumsgivare där.
 visar en bild pÃ¥ utegivare. gÃ¥r den till min.

http://www.vvstorget.se/utegivare-558897401-p-1215.html
« Senast ändrad: 14 december 2010, 18:51:46 av marikard »
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!