Jo att vp ska värma vv är alla överens om,det är väl därför min röris vill sätta c-pump mellan vp och vvb.Då undrar jag vad jag skall bygga ut med .Jag funderar lite mellan Nibe compact 150 eller VPA 200/70 , men jag fattar inte riktigt vad jag ska göra med ytter/innerdel i VPA´n
Precis avslutat mobilsamtal med röris. --/Han sa att Nibe rekomenderar att sätta el-vvb i serie efter vp och ställa el-patron på ca 45gr,rätt eller
Bakterien är vilande ( förökar sig inte ) vid temperaturer under 20 C. Mellan 25-45 C sker tillväxt av bakterier och över 50 C dör bakterien
Svaren gick nog förbi varandra .Men om jag laddar vvb med vp och sedan toppar med el fiR:till 50,00000001gr ,är det fortfarande en sekundär lösning
"Tid för avdödning är också av stor betydelse när man använder sig av temperaturen på varmvattnet för att ta död på bakterierna. Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatten installationen är 50 C tar det mellan 5-10 timmar för att ta död på 90% av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 C mindre än 10 sekunder."Källa Boverket:http://www.boverket.se/bygga/milj-ochhlsoriktigtbyggande/legionella/Allmninformationomle.htm