Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: drövel skrivet 09 november 2014, 23:03:13

Titel: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: drövel skrivet 09 november 2014, 23:03:13
Har ett 2rörssystem där en slinga har 8 radiatorer. Vp nibe 1245. Samtliga termostater fullt öppna. Problemet är att ju längre ut på slingan desto kallare radiatorer. Mäter envis idag 40 grader på första 39 på nästa osv. På sista 25 gr. Vvad jag förstått ska alla radiatorer i ett 2rörssystem vara lika varma? Tacksam råd!
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Fuzz skrivet 09 november 2014, 23:07:20
Något stryper flödet! Hur tjocka rör har du och står cirkulationspumpen(CP) lågt?
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Carl N skrivet 10 november 2014, 06:48:01
Mät på rören in/ut på radiatorerna.
Om ut-temp är högre än intemp minus 5 °C så kortsluter denna radiator flödet vilket gör att övriga får för dåligt flöde.
Justera då in flödet med en fast instrypning (ventilen under termostaten eller returventil) för att tvinga flödet till övriga radiatorer.
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Rickard skrivet 10 november 2014, 06:56:30
Du har troligen inte ett tvårörs system, för även om flödet skulle vara lågt så skulle samma temp nå alla radiatorer, om inte har du så lågt flöde att temperaturen faller redan i rören, och det har i alla fall jag aldrig hört talas om.
Inte i den utsträckningen i alla fall.
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Carl N skrivet 11 november 2014, 19:18:43
Jag utgick väl ifrån att TS mäter någonstans i mitten på radiatorn.  dontknow
Men är det uppmätt på toppen av radiatorerna så har du ju rätt Rickard.  :-\
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 november 2014, 19:27:28
Jag har för någon vecka sedan hjälp till at strypa in en elementslinga som fungerade exakt som tS och det var en av tre tvårörsslingor. två av slingorna var relativt korta men den besvärliga ganska lång och hade 6 element och det sista blev knapp ljummet. Sedan alla elementen strypts (lite olikt mycket) och hastigheten på cirkpumpen ökats något (steglös) så blev även det sista elementet varmt. Problemet var tydligen att motståndet i den längre slingan gjorde att vattnet hade svårt att orka ända ut.
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: TureT skrivet 12 november 2014, 22:31:40
Tack för era svar (TS nu inloggad). Som ni märker är jag nybörjare på detta.
Har mätt överst på radiatorerna. I nederkant är det ca 4-5 grader kallare. Är ganska nyinstallerat system, helt säker på att det är 2-rörs :). Tror rören (pex) är 25 mm fram till första radiatorn och därefter 20 mm. Hur ökar man cirkulationspumpen i i Nibe 1245? Hittar bara inställningen Auto/intermittent, är ställt på auto. Om det hjälper att strypa på de första radiatorerna i slingan, betyder det då att det hela är felkopplat på något sätt? Kan ett 2rörssystem kortslutas via radiatorerna?
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Carl N skrivet 13 november 2014, 16:53:25
Hej!
Det är OK att köra cirkpumpen i autoläget, det är radiatorerna som ska strypas in.
Stryp lite på de varmaste och se om det inte hjälper?

Och prova att mät på inkommande rör/retur istället för på radiatorn.
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: TureT skrivet 27 december 2014, 23:59:59
Tack för era svar. Löste sig. En slinga med bara en radiator hade för högt flöde så vp minskade cirkulationspumpen när denna var fullt öppen. Har nu strypt den och fått bra flöde i hela den långa slingan.
Titel: SV: svala radiatorer slutet slingan
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 december 2014, 10:28:51
Nibe 1245 har visserligen auto läge på cp när kompressorn går men när den står still har den en vanlig cp där hastigheten ställs i % från menyn. Nu verkar ju allt funka ok för dig men annars går det att öka hastigheten tror den står på 30% som default så det bör finnas en del att öka.