Skrivet av: washburn
« skrivet: 06 januari 2010, 21:00:30 »Jag har tyvärr inga svar men däremot en liknande situation och samma fråga! Även jag som tidigare tyckt min pump funkat riktigt bra, blir nu fundersam när det varit kallare än -20 i en vecka här. Det är första vintern med pumpen så det är först nu jag ser hur det blir. Senaste dygnet med minus 25 ute, har inte pumpen orkat komma över 44 grader i radiatorretur fast kurvan säger att den ska slå från först vid 50. Elpatron igång med 6 kW, i princip konstant, men den orkar inte värma KBut till mer än ca 54-55 grader vad jag märkt. Det blir bara 18-19 grader i köket medan vissa andra rum verkar klara det bättre, alla radiatorer är fullt öppna. Jag undrade t.ex. om jag borde säkra upp och släppa på 9 kW patronen på min? Känns så drastiskt...
Lite fakta:
IVT E9 med 300 liters extern VV-beredare
Huvudsäkring i huset 16A (på väg att byta till 20A), elpatron inställd på 6kW
170 meter borrhål
2-planshus södra Dalarna med halvkällare, totalt uppvämd yta ca 180 m2. Gott om stora radiatorer.
Mina inställningar i pumpen:
Kurva 4.4 (meny 1.1)
Finjustering +1 (meny 1.2)
Kopplingsdiff 5 grader (meny 1.4)
VV 50 grader (meny 2.3)
VV kopplingsdiff 4 grader (meny 2.4)
Tillskottstimer 10 min (meny 8.1)
Ramptid öppna 10 min (meny 8.3.4)
Ramptid stänga 4 min (meny 8.3.5)
När pumpen kört ett par timmar på värme, efter att ha slagit om från lite varmvattenkörning tidigare idag, kommer den upp i följande värden:
GT1 42,3 (till 50,9), GT2 -26,1 (kallt ute), GT3 börvärde 50 nuv. 50,8, GT6 95,5, GT8 52,7 VBut, GT9 42,5 VBin, GT10 0,9 KBin, GT11 -2,1 KBut
När kurvan är inställd på att slå ifrån uppvärmningen av huset vid 50 grader på returen, känns det orimligt att den ska kunna komma upp i det för trots konstant 6kW tillsats ökas värdena knappt från ovanstående bild. Emellanåt när den slår om till varmvatten, ca 30-60 min eller så, hinner det sjunka till 34 grader på radiatorreturen när det är så här kallt ute, och då känns vägen väääldigt lång till 50 grader enligt kurvan.
Jag har då samma undran som fobbe, varför blir det så här? Pumpen i sig ska inte vara underdimensionerad tycker jag för det här huset? Tycker också att 8.4 och 9.2 menyerna är intressanta men kommer inte åt dessa heller. Vad exakt skulle det förändra och förbättra? Antar att jag måste anlita installatören då?
Tack så länge och kul med det här sättet att kunna dela med sig av sina VP-frågor! Man blir att känna sig mindre ensam i pannrummet trots allt :-)
Lite fakta:
IVT E9 med 300 liters extern VV-beredare
Huvudsäkring i huset 16A (på väg att byta till 20A), elpatron inställd på 6kW
170 meter borrhål
2-planshus södra Dalarna med halvkällare, totalt uppvämd yta ca 180 m2. Gott om stora radiatorer.
Mina inställningar i pumpen:
Kurva 4.4 (meny 1.1)
Finjustering +1 (meny 1.2)
Kopplingsdiff 5 grader (meny 1.4)
VV 50 grader (meny 2.3)
VV kopplingsdiff 4 grader (meny 2.4)
Tillskottstimer 10 min (meny 8.1)
Ramptid öppna 10 min (meny 8.3.4)
Ramptid stänga 4 min (meny 8.3.5)
När pumpen kört ett par timmar på värme, efter att ha slagit om från lite varmvattenkörning tidigare idag, kommer den upp i följande värden:
GT1 42,3 (till 50,9), GT2 -26,1 (kallt ute), GT3 börvärde 50 nuv. 50,8, GT6 95,5, GT8 52,7 VBut, GT9 42,5 VBin, GT10 0,9 KBin, GT11 -2,1 KBut
När kurvan är inställd på att slå ifrån uppvärmningen av huset vid 50 grader på returen, känns det orimligt att den ska kunna komma upp i det för trots konstant 6kW tillsats ökas värdena knappt från ovanstående bild. Emellanåt när den slår om till varmvatten, ca 30-60 min eller så, hinner det sjunka till 34 grader på radiatorreturen när det är så här kallt ute, och då känns vägen väääldigt lång till 50 grader enligt kurvan.
Jag har då samma undran som fobbe, varför blir det så här? Pumpen i sig ska inte vara underdimensionerad tycker jag för det här huset? Tycker också att 8.4 och 9.2 menyerna är intressanta men kommer inte åt dessa heller. Vad exakt skulle det förändra och förbättra? Antar att jag måste anlita installatören då?
Tack så länge och kul med det här sättet att kunna dela med sig av sina VP-frågor! Man blir att känna sig mindre ensam i pannrummet trots allt :-)