Jag får ringa installatören och fråga vad han tänkt sig.
Var precis nere och kollade historisk drift och drifttid 10h och 81 starter? Har räkneverket fått spel eller är nåt galet?
81 starter är alldeles för många på 10h, om det nu stämmer. Om du sätter dig vid pannan och mäter körtiden, hur länge arbetar pumpen i taget?
10h låter som drifttiden på en dag (naturligtvis beroende fastighet och utetemp) och på en dag borde du ha 20-30 starter ungefär. Om det är drifttiden sedan installation så har du antingen ett otroligt välisolerat hus eller så går systemet huvudsakligen på elpatron.
Det kan ju vara så att VP stannar på för hög temp. Vad har du för framledning och retur från värmesystemet?
/Marcus