Författare Ämne: IVT 840 värmer dÃ¥ligt vid ca 10minus ute  (läst 3629 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har en IVT 840 som inte klarar att hålla upp värmen när temperaturen är runt 10minus ute. Får mellan 16-18+ grader inomhus när det är 10-15minus ute.
Inställningar
*Temperatur mätning endaste ute.
* UV 4
* Tillopp temp inställd på 22grader
* Beräknat behov på runt 4000-4300w beroende på kyla utomhus.
* Beräknat flödes temp 40grader
* Tillopp ger endast max 30grader
* El patronen aktiveras endast om man duschat och huset behöver värmas samtidigt.
* Golvvärme slingor båda plan.
* Alla givare inomhus står på max.

Prövat själv att ändra:
* Har luftat slingorna båda plan. Ingen skillnad.
* Höjt trycket i slingorna till 2bar istället för 1,5bar. Ingen skillnad.
* Prövat slå på endast el tillskott, ingen skillnad.
* Prövat ändra UV till högre, ingen skillnad.


Vad kan vara fel?

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2018, 18:20:05 »
Tilläggas att jag tryckt på elpatronens reset knapp mjukt och hårt men utan resultat...



Har en IVT 840 som inte klarar att hålla upp värmen när temperaturen är runt 10minus ute. Får mellan 16-18+ grader inomhus när det är 10-15minus ute.
Inställningar
*Temperatur mätning endaste ute.
* UV 4
* Tillopp temp inställd på 22grader
* Beräknat behov på runt 4000-4300w beroende på kyla utomhus.
* Beräknat flödes temp 40grader
* Tillopp ger endast max 30grader
* El patronen aktiveras endast om man duschat och huset behöver värmas samtidigt.
* Golvvärme slingor båda plan.
* Alla givare inomhus står på max.

Prövat själv att ändra:
* Har luftat slingorna båda plan. Ingen skillnad.
* Höjt trycket i slingorna till 2bar istället för 1,5bar. Ingen skillnad.
* Prövat slå på endast el tillskott, ingen skillnad.
* Prövat ändra UV till högre, ingen skillnad.


Vad kan vara fel?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2018, 18:20:48 »
Förmodligen är det så att el-patronen behövs successivt mer när utetemperaturen är kring -7 grader eller kallare även om det gäller ett nybyggt hus med senaste standard på isoleringen. Har gjort några dimensioneringsberäkningar på motsvarande Nibe F750 där detta tydligt framgår. Även för andra typer av värmepumpar är det vanligt att el-patronen behövs från dessa utetemperaturer. Har man runt 75% effekttäckning räcker det ändå till motsvarande ca 97-98% energitäckningsgrad.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 21:18:07 »
Men varför slår då inte elpatronen till?

Förmodligen är det så att el-patronen behövs successivt mer när utetemperaturen är kring -7 grader eller kallare även om det gäller ett nybyggt hus med senaste standard på isoleringen. Har gjort några dimensioneringsberäkningar på motsvarande Nibe F750 där detta tydligt framgår. Även för andra typer av värmepumpar är det vanligt att el-patronen behövs från dessa utetemperaturer. Har man runt 75% effekttäckning räcker det ändå till motsvarande ca 97-98% energitäckningsgrad.

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 21:21:40 »
Ska man kunna känna på rören till elpatronen att de blir varma när den är igång?

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2018, 18:14:49 »
Ingen som har något tips?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2018, 19:07:05 »
Har du kollat på detta dokument på sidan 15 är en systemöversikt.
https://jseducation.se/files/pages/ivt8460install.pdf
Kollar man på detta så får man lite förståelse hur den skall funka.
Har bara erfarenhet från IVT490 som nog är en föregångare till IVT840.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2018, 21:24:03 »
Har du kollat på detta dokument på sidan 15 är en systemöversikt.
https://jseducation.se/files/pages/ivt8460install.pdf
Kollar man på detta så får man lite förståelse hur den skall funka.
Har bara erfarenhet från IVT490 som nog är en föregångare till IVT840.

Inte ens IVT tekniker kan lösa problem, undrar om jag kan då? :)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2018, 16:32:15 »
Vad står ineffektgränsen på?

Finns det något menyval där man kan sätta TILL/FRÅN/AUTO på respektive tillskottselement? vad står dom på i så fall?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad AnderssonsAndersson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2018, 18:59:52 »
Vad står ineffektgränsen på?

Finns det något menyval där man kan sätta TILL/FRÅN/AUTO på respektive tillskottselement? vad står dom på i så fall?

effektgräns är 6500w
tillskott är aktiverat.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!