Det är lite olika saker det handlar om. Rickards råd avser temperaturdifferensen över värmepumpen. Länken talar om differenser över enstaka radiatorer.
Bästa differens över pumpen beror på vad det är för köldmedium i pumpen. Är det R407C verkar optimum ligga runt 9 grader. Är det R410 bör man hålla sig under 5 grader. Det är små skillnader i verkningsgrad det handlar om. När jag kollade skiljde det bara en procent mellan 6,6 och 9,3 grader vid samma medeltemperatur in/ut. Tittar man sedan på värmeavgivningen från en radiator visar det sig att vid en medeltemperatur in/ut på 40 grader ger ett deltaT över den på 4 grader en procent bättre värmeavgivning än 8 graders differens. Så det spelar nog ingen nämnvärd roll var i intervallet 5-10 grader man befinner sig. Det är nog därför det finns så många bud om saken. Det finns inget uppenbart bästa värde.
Differenserna avser förhållandena vintertid när det är kallt ute. Vår och höst blir det inte så höga differenser över radiatorerna i och med radiatorvattnet är svalare. Det kan ju då inte avge lika mycket värme vid passagen genom radiatorn.
Pedagogiskt svar Roland!
Jag har en varvtalsstyld pump med R410A, som förmodligen är lite väl kraftig under höst och vår.
Det jag vill åstadkomma är bästa driftförhållande mellan 0 och 5c eftersom vi sällan har så kallt här i Skåne. Om jag väljer högsta pumphastighet (5/5) blir deltaT kanske optimalt för värmepumpen vid -10, så blir det inte lika optimalt vid 0-5c.
Högre flöde ger högre returtemp och jag tänker att det genererar fler start/stopp? Det är just detta jag funderar över..
Jag vet alltså inte om jag ska köra lägre hastighet (2/5) och ha ”bättre” delta under mildare väder och något högre delta när det blir kallare ute? Tänker jag fel?
Om man säger så här:
När jag har pumphastigheten på 4/5 har jag typ 2-3c i delta på tillopp och retur ut på radiatorsystemet, ex 38/36. När det är runt 0c ute.
Om jag istället väljer hastighet 2/5 kanske jag har 38/34.
Vad hade ni valt och varför? Verkar inte vara någon större skillnad som Roland sa.
Jag inbillar mig att värmepumpen kan tuffa längre tider om den får tillbaka säg 5 grader under tilloppstemp, jämfört med om den får tillbaka 2-3c under tilloppstemp. Annars skulle den förmodligen stanna oftare om den redan går på min-effekt och får tillbaka ex 2-3c under vad den kör ut?
Ursäkta rörig frågeställning. Det blir så när man inte riktigt vet hur man ska formulera sig