Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: berisen skrivet 07 december 2018, 19:17:54

Titel: Standardvärden värmekurva? Snurrat bort mig..
Skrivet av: berisen skrivet 07 december 2018, 19:17:54
Håller på och få ganska bra värden inomhus tycker jag förutom att det kan kännas lite rått när det är omkring 0 grader utomhus så därför tänkte jag använda mig av funktionen för att knäcka kurvan.  :)

Problemet är att jag har varit och rattat där tidigare utan att riktigt veta vad jag gjort så jag har ingen vidare koll på värdena måste jag säga.   ???
Sitter någon på dessa default-värden och kan säga ungefär hur de bör se ut eller går det inte att säga från fall till fall?

Såhär ser det ut nu, är relativt säker på att jag bara snurrat på dom värdena runt nollan, dvs, +5, 0 och -5.

Detta är nuvarande siffror med kurva 3.8 och finjustering +1.5°.

5° - 32,6°
0° - 35,4°
-5° - 36,2°
-10° - 39,7°
-15° - 42,7°
-20° - 45,7°
-25° - 48,7°
-30° - 51,7°

Pumpen är en IVT Greenline HT+ C9.
Titel: SV: Standardvärden värmekurva? Snurrat bort mig..
Skrivet av: Roland skrivet 07 december 2018, 20:43:05
Såvitt jag kan förstå har du gjort följande justeringar vid +5 +2 grader, vid noll +1,7 grader och vid -5 -0,5 grader. Vid -5 tror jag det behövs en justering uppåt. +2 grader verkar ett rimligare värde i stället för -0,5. Förmodligen behövs det en justering även för -10 grader, kanske +1 grad.

Värmekurvans ekvation är

Börvärde returtemperatur = 20 + 0,16 *(Inställd värmekurva) * (20 - utetemperaturen) + finjusteringen
 
Lägg in ekvationen i ett Excelark och gör ett diagram med värdena för var 5:e grad så kan så du småningom få till en bra knäckning.
Titel: SV: Standardvärden värmekurva? Snurrat bort mig..
Skrivet av: berisen skrivet 07 december 2018, 22:08:58
Såvitt jag kan förstå har du gjort följande justeringar vid +5 +2 grader, vid noll +1,7 grader och vid -5 -0,5 grader. Vid -5 tror jag det behövs en justering uppåt. +2 grader verkar ett rimligare värde i stället för -0,5. Förmodligen behövs det en justering även för -10 grader, kanske +1 grad.

Värmekurvans ekvation är

Börvärde returtemperatur = 20 + 0,16 *(Inställd värmekurva) * (20 - utetemperaturen) + finjusteringen
 
Lägg in ekvationen i ett Excelark och gör ett diagram med värdena för var 5:e grad så kan så du småningom få till en bra knäckning.
Tusen tack, precis vad jag letade efter :) Nu har jag standardvärdena och kan utgå därifrån!