Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Ämnet startat av: cosmos skrivet 07 oktober 2007, 14:17:45

Titel: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
Skrivet av: cosmos skrivet 07 oktober 2007, 14:17:45
Noen som kan forklare hvorfor sugegass temp svinger med 3-4 grader på en Nibe 10kW (~1130)?
Titel: SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
Skrivet av: luckyman skrivet 07 oktober 2007, 14:30:39
Det är väl expansionsventilen som jobbar.
Är det temp. på röret eller trycktemp. du menar??
Titel: SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
Skrivet av: cosmos skrivet 07 oktober 2007, 18:05:30
Ja en ventil som regulerer kan nok passe med hvordan det oppfører seg.

Vet ikke helt hvor målepukntet sitter men i menyene angis det som sugegass temp og den ligger opp i mot kuldebærer inn temp.
Se  forøvrig vedlagt fil så synes det godt at det oscillerer.

Titel: SV: oscillasjoner i sugegass temp.. hvorfor?
Skrivet av: Guest skrivet 07 oktober 2007, 20:21:57
Suggastemperaturen pendlar i tråd med exp.ventilen. Det finns även en sugtrycksregulator
som ger samma scenario men en sån finns nog inte i din vp.


BjörnK