Författare Ämne: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.  (läst 2879 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« skrivet: 03 december 2018, 19:41:05 »
Ska börja med att jag är helt grön när det gäller frånluftsvärmepumpar.


Bor i nyköpt villa 131kvm( byggd 2009)
Nibe fighter 360p som är kombinerad med fjärrvärme. ( som ska gå in när flvp inte orkar/vid köldknäppar) Inga radiatorer, bara golvvärme.

Problem: dålig värme i huset. Har termostat i nästan varje rum där jag kan styra värmen rumsvis ( om jag fattat rätt)

Tryckmätaren står på 0. Har provat att släppa på vatten via "blå pil" så stiger trycket ganska omedelbart till 1-1,5. Så står den i ca 30 min sedan går den sakta ner till 0 igen. Men vissa gånger har den stigit och är på näsran 2.

Har provar att släppa ut trycket via "gul pil" då rinner det ut vatten i expansionskärlet och trycket sjunker snabbt.

Släpper jag ut via "grön pil" verkar det komma luft blandat med vatten.

Servicekillen skulle ha 2000:- föe att kika på det.
Tänkte fråga här först om någon har någon tips jag bör prova själv först?

Ska det komma luft när man öppnar kran "grön pil"?


Ska även säga att framledningstemperaturen ligger run 30 grader för det mesta.


Kom gärna med tips/råd.

« Senast ändrad: 03 december 2018, 19:46:17 av Kristofer99 »

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2018, 19:59:02 »
Kan du inte höra med säljaren?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #2 skrivet: 03 december 2018, 20:06:22 »
« Senast ändrad: 03 december 2018, 20:08:48 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #3 skrivet: 03 december 2018, 20:31:46 »
Hej "BigGitt".

Kan du säga hur jag avluftar på rätt vis?

Släpper på vatten (blå pil) så trycket stiger till ca 1,5... Sedan släppa ut genom säkerhetsventil (grön pil(20) tills trycket är 0?

Hålla på så tills det kommer endast vatten när jag öppnar ventil 20?

Är det korrekt?


« Senast ändrad: 03 december 2018, 20:33:51 av Kristofer99 »

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2018, 22:30:45 »
Följ detta.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #5 skrivet: 03 december 2018, 23:27:05 »
Följ detta.


Suveränt!!

Tackar ska testa detta 👍🏼👍🏼👍🏼

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #6 skrivet: 04 december 2018, 06:07:09 »
Kolla även så att blåsan i expansionskärlet är helt, finns det något förtryck i den?

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #7 skrivet: 04 december 2018, 07:33:36 »
Kolla även så att blåsan i expansionskärlet är helt, finns det något förtryck i den?

Har tryckt in stiftet i ventilen i exp. kärlet.
Händer inget. Varken vatten eller luft kommer ut?

Är det bara att pumpa upp igen till 0,5 bar?
Eller något jag ska tänka på innan?

« Senast ändrad: 04 december 2018, 07:38:07 av Kristofer99 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2018, 08:59:43 »
Förtrycket ska normalt vara 0,5 bar i gummibälgen men då alltså utan något vatten som trycker på bälgen. Släpp vatten genom säkerhetsventilen så manometern visar neråt 0 bar samtidigt som du pumpar in luft. Man kan behöva testa sig fram sedan och kanske justera lufttrycket i bälgen men det märks snabbt om man lyckats för manometern rör sig då bara lite grann.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #9 skrivet: 07 december 2018, 23:00:34 »
Förtrycket ska normalt vara 0,5 bar i gummibälgen men då alltså utan något vatten som trycker på bälgen. Släpp vatten genom säkerhetsventilen så manometern visar neråt 0 bar samtidigt som du pumpar in luft. Man kan behöva testa sig fram sedan och kanske justera lufttrycket i bälgen men det märks snabbt om man lyckats för manometern rör sig då bara lite grann.


Nu har jag testat att släppa ut all luft via säkerhetsventilen.
Tryckmätaren är på 0.

När jag sedan pumpar in luft med fotpump pÃ¥ exp.kärlet via ventilen  ( vit ruta pÃ¥ bilden) höjs nÃ¥len pÃ¥ tryckmätaren direkt. Ca 4-5 pump sÃ¥ är den uppe pÃ¥ 1 bar.

Ska det verkligen vara så eller är gummibälgen sönder?

Har även släppt pÃ¥ vatten och tömt ut via blÃ¥ och grön pil  nÃ¥gra gÃ¥nger ( första bilden i denna post) för att fÃ¥ ut ev luft.
« Senast ändrad: 07 december 2018, 23:05:48 av Kristofer99 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9646
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #10 skrivet: 08 december 2018, 09:01:49 »
Kommer det vatten när du trycker in stiftet i bildäcksventilen på expansionskärlet? I så fall är expansionskärlet trasigt. Annars försök pumpa upp trycket i gummibälgen till ca 0,5 bar med säkerhetsventilen öppen. Manometern ska alltså visa nära 0 eller väldigt lågt när man pumpar och man behöver en annan manometer på luftpumpen man pumpar med.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Kristofer99

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Fighter 360p värmeproblem.
« Svar #11 skrivet: 09 december 2018, 19:40:01 »
Kommer det vatten när du trycker in stiftet i bildäcksventilen på expansionskärlet? I så fall är expansionskärlet trasigt. Annars försök pumpa upp trycket i gummibälgen till ca 0,5 bar med säkerhetsventilen öppen. Manometern ska alltså visa nära 0 eller väldigt lågt när man pumpar och man behöver en annan manometer på luftpumpen man pumpar med.



Nej, kommer inget vatten ut ur bilventilen när jag trycker in stiftet, bara luft.


När jag pumpar in luft samtidigt som jag jag har öppet säk.ventilen höjs ej tryckmätaren men strömmar ut vatten ur "säkventilsröret" och det känns inte som jag kan pumpa in luft när säk.ventilen är öppen.

Pumpade upp med säk.ventilen stängd.
Har nu 0,5 bar i luftbälgen enl min cyckelpump.


Några nya råd?
« Senast ändrad: 09 december 2018, 19:48:32 av Kristofer99 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!