Du har nu ca 44 W per meter hål och då kyls KB rätt bra, kan t.o.m. bli is i hålen med så många minus. Har du kollat tempen på varje hål, in/ut ska vara lika eller nästan. Annars är det obalans, så ett hål går fortare. Med 200 meter till så blir det ca 30 W metern och då börjar det likna något. Med ett hål extra så måste det finnas strypventiler för att ställa in flödet. Om inte så kan kan glömma det med ett hål till, sammankoppling ska helst vara i huset, går med en brunn med, men är svårt att få till flödet rätt. Hålen ska ha i stort sätt samma temp in/ut och inte bry sig om hur flödet är i dom. Är det en modern VP du har, så har dom fått för sig att dra ner på varma flödet ut och lika med KB. Det innebär att effekten sjunker kraftigt på avgiven effekt för VP, den måste jobba livet ur sig för att komma till behövlig temp.