VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Kåge watt skrivet 08 januari 2011, 19:30:21

Titel: Fråga hetgas?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 08 januari 2011, 19:30:21
Kan man utläsa någonting av tempen på hetgasen?

Jag har 72gr vid 40gr framledning.stoppvärdet är 130

Finns det parametrar för hur hög temp man skall ha?

Har det med kondensering att göra?

Jag är tvungen att nöja mig med ett delta vb på 6gr tills vidare
och undrar därför om man kan utläsa nånting av tryckrörstemp.
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2011, 19:32:42
Den brukar ligga 30-35 grader över kondenserings temperaturen.   Har du dem värdena du har så Thumbsup
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 08 januari 2011, 19:41:46
Jag tänkte om jag får en fullständig kondensering med ett delta på 6 gr

Finns det nåt sätt att veta?
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: ORAKLET skrivet 08 januari 2011, 21:09:22
Ja man kan mäta upp det.      Mäter du efter kondensorn på vätsketemperaturen så ska den vara 3-5 grader över din inkommande värmebärare.  Gärna lägre, men inte mer än 5. *vinkar*  
Tyvärr är inte din VP utrustad med synglas huvuddunk För då kunde du bara kolla där.
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Roland skrivet 08 januari 2011, 21:23:33
Är det rätt mängd köldmedium i pumpen blir det alltid fullständig kondensering oberoende av vad deltaT är.
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 08 januari 2011, 21:31:34
Så man behöver inte oroa sig så mycket utan kan köra med ett lägre delta.

Kommer att försöka ordna till det senare Sc:,h

Har för mig att jag läste nån tråd att man skall ha 8 gr för att få en fullständig kondensering
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Roland skrivet 09 januari 2011, 10:21:36

Har för mig att jag läste nån tråd att man skall ha 8 gr för att få en fullständig kondensering

Det verkar vara en rätt vanlig villfarelse. Pumpen innehåller så mycket köldmedium att vid drift innehåller kondensorn så mycket kondenserat kylmedium att utloppet ligger under vätskeytan. Det kommer det att göra oberoende av hur man ändrar värmebärarflödet. Det finns ingen möjlighet för gasformigt köldmedium att tränga ner genom vätskan och följa med okondenserat till expansionsventilen.
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Labold skrivet 09 januari 2011, 11:20:34

Har för mig att jag läste nån tråd att man skall ha 8 gr för att få en fullständig kondensering

Det verkar vara en rätt vanlig villfarelse. Pumpen innehåller så mycket köldmedium att vid drift innehåller kondensorn så mycket kondenserat kylmedium att utloppet ligger under vätskeytan. Det kommer det att göra oberoende av hur man ändrar värmebärarflödet. Det finns ingen möjlighet för gasformigt köldmedium att tränga ner genom vätskan och följa med okondenserat till expansionsventilen.

Oj, vad spännande. Erkänner mig till de villfarnas sida. Skulle uppskatta om du kan följa upp med din förklaring till varför villfarelsen har uppstått. Finns det någon annan "fysikalisk" och verkningsgradspåverkande orsak till att rekommendationerna om vb-diff är så vanligt förekommande? Eller är det som på kalla sidan, att 8 grader helt enkelt är en för de flesta hus god kompromiss mellan vb-flöde och cp-elkostnad?
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Kåge watt skrivet 09 januari 2011, 11:54:26
Ja om en ökad cp kostnad är den enda konsekvensen av för litet vb delta då är det ju ingen
större katastrof *vinkar*
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Roland skrivet 10 januari 2011, 10:12:13

Oj, vad spännande. Erkänner mig till de villfarnas sida. Skulle uppskatta om du kan följa upp med din förklaring till varför villfarelsen har uppstått. Finns det någon annan "fysikalisk" och verkningsgradspåverkande orsak till att rekommendationerna om vb-diff är så vanligt förekommande? Eller är det som på kalla sidan, att 8 grader helt enkelt är en för de flesta hus god kompromiss mellan vb-flöde och cp-elkostnad?

Läs den här tråden:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588)
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Labold skrivet 10 januari 2011, 10:22:32

Oj, vad spännande. Erkänner mig till de villfarnas sida. Skulle uppskatta om du kan följa upp med din förklaring till varför villfarelsen har uppstått. Finns det någon annan "fysikalisk" och verkningsgradspåverkande orsak till att rekommendationerna om vb-diff är så vanligt förekommande? Eller är det som på kalla sidan, att 8 grader helt enkelt är en för de flesta hus god kompromiss mellan vb-flöde och cp-elkostnad?

Läs den här tråden:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.msg172588#msg172588)


Tack! Återkommer kanske med fler frågor om några månader när jag lärt mig allt som står i den tråden!!  :o b00k b00k b00k b00k  *vinkar*
Titel: SV: Fråga hetgas?
Skrivet av: Plutus skrivet 13 januari 2011, 17:25:37
Roland har en poäng med rätt mängd köldmedium ger fullt kondenserat köldmedium. Det går att krångla till frågan, men det påverkar inte verkningsgraden. Då är diffen över raddarna viktigare, inte för att det måste vara 8 gr. (vilket är svårt att få om det är +10) utan för att om alla raddar har samma diff, så har man gått runt och känt på alla element, öppnat alla kranar. konstaterat att om soffan står mot radiatorn blir det ingen sänkning alls o.s.v.