« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2013, 21:44:40 »
det finns kompressorer med inbyggt motorskydd (Clixon) som bryter vid för hög temp och för högt tryck. det har hänt att dom inte återställs (skall ske automatiskt) och då finns det spänning fram till kompressorn men den fungerar inte i alla fall. i sådant läge är det kompressorbyte som gäller

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: larm
« Svar #31 skrivet: 28 oktober 2013, 20:21:05 »
det finns kompressorer med inbyggt motorskydd (Clixon) som bryter vid för hög temp och för högt tryck. det har hänt att dom inte återställs (skall ske automatiskt) och då finns det spänning fram till kompressorn men den fungerar inte i alla fall. i sådant läge är det kompressorbyte som gäller

Det är väl bara enfaskompressorer som brukar ha Clixonkontakt? Och jag har varit med om två fall (båda Argo luft/luftvärmepumpar) där den gick sönder efter drygt ett år, jag byglade förbi dem och kopplade in hela värmepumpen via ett "riktigt" motorskydd istället. Anledningen till att de värmepumparna gick så hårt åt Clixonkontakten är en konstruktionsmiss, tillslagsfördröjningen är för kort så det händer att styrkortet försöker slå till kompressorn innan trycket har hunnit jämnas ut, varvid den inte orkar igång. Jag tror fördröjningstiden är 3 minuter, men den borde nog ha varit minst det dubbla.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad marikard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: svedala, SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: larm
« Svar #32 skrivet: 12 november 2013, 13:04:35 »
Ja nu äntligen har jag å svärfar kollat.
Felet hamnade hos mjukstarten. visade fel i spänningen, spänningsprovade faserna och då gick kompressorn igång.
Kopplade sen förbi mjukstarten och då gick kompressorn som en stridsvagn, gött.
beställer en ny mjukstart nu; 2085+moms. 2606kr.
tack snälla för all hjälp jag fick, ni löste det. a:gl  tummenupp
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!