Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fördröjd start och stopp av cirkulationspumpar i förhÃ¥llande till VP  (läst 3743 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erkki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Är det möjligt att utnyttja en fördröjning i start eller stopp av cirkulationspumparna för att få ut mer av värmepumpen? Dvs så att cirkulationspumpen går igång några minuter före värmepumpen, och går några minuter extra efter att värmepumpen stannat, eller tvärtom. Styrs förresten båda cirk.pumparna via värmepumpen eller kör de (båda/någondera) kanske kontinuerligt oberoende av VPn.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Cirkulationspumpen på den varma sidan går hela tiden. Köldbärarpumpen går bara när kompressorn går.

Innan kompressorn startat finns ingen värme att ta reda på eftersom det ändå cirkulerar hela tiden. Det ställe som det kan finnas liiiiite energi att ta tillvara är i den del av kollektorn som finns inomhus och som "förvärmts" av rumsvärmen.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Hastse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
På våran gamla IVT 2000 från -84 startade köldbärarpumpen ca en halvminut innan kompressorn.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Samma med min Stiebel. KB pumpen startar en halv minut innan kompressorn och jag tror den går ca en minut efter att kompressorn stannat.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
Om jag inte kommer ihåg fel gör även min Nibe det.

Att cirpumoen starten innan kompressorn för att se till att det finns fullt flöde i kollektorn före kompressorstart.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jag har svårt att tro att man skulle kunna få ut mer om cirkpumpen på KB-sidan startar en halvminut före. Det kan väl inte ta många sekunder att få upp flödet på brine-kretsen? Dessutom är den brine som ligger i röret på insidan av huset några grader varmare om pumpen stått en stund.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ackeka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
På de flesta om inte på alla ny VP startar bine-pumpen c.a. 30sek för kompressorn, detta för att sänka förångnings trycke innan start för att minska slitaget. Annars måste kompressorn starta med ett tryck på låg trycks sidan som ligger omkring vad den klarar som max där. Såvida man inte förvarar sin VP kallt förstås
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.

Utloggad Erkki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Okej, så en tidigare start minskar slitaget. Är det av samma orsak man kör den en stund efter att kompressorn stannat också?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
På de flesta om inte på alla ny VP startar bine-pumpen c.a. 30sek för kompressorn, detta för att sänka förångnings trycke innan start för att minska slitaget. Annars måste kompressorn starta med ett tryck på låg trycks sidan som ligger omkring vad den klarar som max där. Såvida man inte förvarar sin VP kallt förstås


Hmmm....  Sc:,h

Tänkte inte pÃ¥ det...  :-[
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Aaaj hur ska det gå för min stackars Thermia... på nyare är det en sån funktion
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Erkki

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
På de flesta om inte på alla ny VP startar bine-pumpen c.a. 30sek för kompressorn, detta för att sänka förångnings trycke innan start för att minska slitaget. Annars måste kompressorn starta med ett tryck på låg trycks sidan som ligger omkring vad den klarar som max där. Såvida man inte förvarar sin VP kallt förstås

Jämnas inte trycket ut automatiskt när pumpen stannar?

Utloggad ackeka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 63
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jämnas inte trycket ut automatiskt när pumpen stannar?

Joo just det  :)

När VP'n stått still ett tag kommer kylmediet att anta samma temperatur som utrymmet där VP'n är stationerad, och eftersom kylmediet stiger i temperatur stiger det också i tryck (R22 20º=9bar), det var alltså inte bara ett dåligt skämt att jag skrev.
Såvida man inte förvarar sin VP kallt förstås

Som jag ser det är problemet följande.
När trycket stiger pÃ¥ lÃ¥gtryckssidan innebär det att kompressorn fÃ¥r mycket god fyllning i scrollen (stor massa). När sedan kompressorn startar kommer trycket att redan halvvägs genom scrollen vara mycket högt och sedan öka ännu mer,  kanske till skadliga nivÃ¥er. Även elmotorn belastas mer och mÃ¥ste i sÃ¥fall var dimentionerad för klara sÃ¥dan höga insugnings tryck.

Anledningen till detta är att scroll/skruv kompressorer har fast inre-kompression, -- en nog så intresant aspekt på frågan kolv eller scroll.

Bara vi sliper Roots kompressorer i VP's, de saknar inre-kompression  :D
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten.
Hus i Värmland 500 m² i 2 plan. Total årsförbrukning 13500 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!