Mastodontkörning
« skrivet: 23 januari 2013, 19:05:13 »
Igår ställde jag ner startvärdet för VBCP från 70 till 60 procent.
Idag när jag hem från jobbet var integralen i botten (-800) och tillskott 2...
CP:n hade fastnat vid en start och blivit stående. Då hjälper det ju inte med tillskott heller. Allt hade dock kommit igång igen strax innan jag kom hem, men inte kommit över bör ännu. Hade -13 ute då, så bör var 45.
Nu  har ju tillskotten stängts av men det blir en lååååång resa innan integralen är inhämtad!
Kanske tur att man inte drog iväg på tjänsteresa...
Startvärdet är ställt pÃ¥ 70 igen!  ::)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 21:50:56 »
Nu är den ifatt igen.
Körningen tog ungefär 3 timmar o 50 minuter.
Slutvärde VB 50(46), KBin 2grader, -14 ute.
Elförbrukning  :'(
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Mastodontkörning
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 00:20:30 »
kolla ordentligt när du byter läge på CP. eller vänta du gör det inte manuellt?
Min VB CP ställer jag manuellt och det har hänt att den inte riktigt fastnat i läge 2, exempelvis, och lossnat till ett mittenläge vid start.

Men det kan väl inte hända dig. Hur menar du att den fastnade?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 08:28:08 »
Pumpen gÃ¥r inte runt helt enkelt.  Sc:,h
Något liknande hände första veckan efter VP-installationen (drygt 11 månader sedan, snart jubileum!).
Då trodde jag det berodde på luft i systemet och min CP har ju ingen avluftningsskruv. Då körde jag den på 100% ett tag och sedan har inte problemet kommit tillbaks förrän nu. Fast nu hade jag ju gjort en liten ändring.
Optimum CP:n funkar som så:
Den snurrar på i radiatordrift och ska varva upp när VP drar igång värmeproduktion, istället stannade den och gjorde några försök att ruska loss.
Går inte det får man larm. Igår hade jag inget larm när jag kom hem, men då hade det ju gått igång igen.
Tror inte gamla larmar finns kvar någonstans. Undrar om inte integralen ramlade till -800 direkt vid larm, hmm?
Jag fotade integralkurvan, men kameran ligger hemma, skall kolla när jag kommer hem.
Vad det gäller att ställa VBCP, man väljer ett värde i Optimum-menyn. Ligger i steg om 1V, vilket motsvarar 10%.
Jag tror att fabriksinställning är 30% när VP inte producerar utan bara driver runt radiatorsystemet och 70 % vid värmedrift.
Vid värmedrift ändrar den sig sedan automatiskt för att upprätthålla inställt VB-delta, jag har valt 8grader.
Hos mig klarade CP:n inte av att gÃ¥ frÃ¥n 30 till 60, av nÃ¥gon anledning. 30 till 70 har gÃ¥tt bra i 11 mÃ¥nader ungefär, vad jag vet.  ???
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Mastodontkörning
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 10:44:57 »
Pumpen gÃ¥r inte runt helt enkelt.  Sc:,h
Något liknande hände första veckan efter VP-installationen (drygt 11 månader sedan, snart jubileum!).
Då trodde jag det berodde på luft i systemet och min CP har ju ingen avluftningsskruv. Då körde jag den på 100% ett tag och sedan har inte problemet kommit tillbaks förrän nu. Fast nu hade jag ju gjort en liten ändring.
Optimum CP:n funkar som så:
Den snurrar på i radiatordrift och ska varva upp när VP drar igång värmeproduktion, istället stannade den och gjorde några försök att ruska loss.
Går inte det får man larm. Igår hade jag inget larm när jag kom hem, men då hade det ju gått igång igen.
Tror inte gamla larmar finns kvar någonstans. Undrar om inte integralen ramlade till -800 direkt vid larm, hmm?
Jag fotade integralkurvan, men kameran ligger hemma, skall kolla när jag kommer hem.
Vad det gäller att ställa VBCP, man väljer ett värde i Optimum-menyn. Ligger i steg om 1V, vilket motsvarar 10%.
Jag tror att fabriksinställning är 30% när VP inte producerar utan bara driver runt radiatorsystemet och 70 % vid värmedrift.
Vid värmedrift ändrar den sig sedan automatiskt för att upprätthålla inställt VB-delta, jag har valt 8grader.
Hos mig klarade CP:n inte av att gÃ¥ frÃ¥n 30 till 60, av nÃ¥gon anledning. 30 till 70 har gÃ¥tt bra i 11 mÃ¥nader ungefär, vad jag vet.  ???

Varför går man in och ändrar i VBCP om man kör en Optimum? Det är väl bara att ändra till önskad diff om man nu vill ändra flödet?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 12:24:45 »
När VP:n har gjort varmvatten och öppnar mot radiatorsystemet kommer det riktigt avkylt vatten från radiatorerna.
För att få rätt diff drar ju CP:n på rätt bra innan det börjar komma tillbaks något som håller lite högre temperatur.
Genom att sänka startvärdet till 60 ville jag ge systemet lite längre tid att få tillbaks en varmare retur och inte varva upp så mycket.
Men visst kan man ändra på deltat istället, men den ändringen gäller ju hela tiden. Jag tycker delta 8 funkar bra hos mig med dom instrypningar jag gjort.
Så egentligen hade jag inte ett problem, jag ville mer se om det funkade som jag tänkt mig.
Och fick ett problem pÃ¥ köpet!   :o
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Mastodontkörning
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 12:57:00 »
Konstigt, hos mig saktar CP ner direkt för att fÃ¥ rätt delta, alltsÃ¥ sÃ¥ att framledning höjs snabbare desto lÃ¥ngsammare CP gÃ¥r. Hos mig kommer det aldrig kallare retur än vad det gjort med 30% CP, i själva verket sÃ¥ direkt efter start gÃ¥r CP frÃ¥n 70% till runt 50% inom en minut. Fast det kan ju skilja mellan anläggningar, jag har ocksÃ¥ delta 8.  Sc:,h

 SkämspÃ¥dig Nu sÃ¥g jag att det gällde körning efter vv, dÃ¥ kanske CP drar pÃ¥ extra men har aldrig kollat det men det borde ju vara sÃ¥ att CP gÃ¥r lÃ¥ngsamt för att fÃ¥ rätt delta.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 13:03:31 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2013, 13:54:12 »
Kommer det kanske 30 grader från radiatorerna och VP trycker ut 40 grader eller nå´t sånt ökar CP, ibland ända upp till 100 procent.
Då börjar det tjoa lite i rören. Inte jättestörande men ändå.
Direkt efter VP har jag dessutom en knäpptank som fördröjer att det varma kommer i retur.
När det varma kommer tillbaka så reglerar CP:n mellan 73 o 83 procent, på ett ungefär.
Börjar fundera lite på arbetstank istället...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Mastodontkörning
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2013, 14:01:28 »
Hos mig ligger CP och reglerar runt 45-50 % vid delta 8, fast det skiljer säkert med strypningar och tankar i olika anläggningar.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 14:43:34 »
@Hjopek
Hur mycket av ditt delta ligger över själva radiatorerna om det är minus 10-15 grader ute?
Jag har ungefär 5,5-6,5 grader på mina. Skulle vilja öppna upp mer men då blir deltat i rummen längst bort väldigt högt trots att radiatorerna där är ostrypta. Flödet räcker inte till.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Mastodontkörning
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2013, 15:43:58 »
Bra fråga, har aldrig mätt eller strypt, funkar bra ändå, just nu kör jag manuellt med Linktermostater, ute -11, framledning 40 (kurva 32).
Jag brukar kolla att returröret frÃ¥n radiatorn inte är svinkall eller skiljer sig mycket frÃ¥n inloppet, funkar bra, alla 22 elementen värmer som de ska.  :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 21:11:39 »
Har kollat bilderna i kameran nu.
Integralen föll inte till -800 direkt. När VBCP inte gick, närmade sig VB-f o VB-r rumstemperatur, bör var 45 grader, så integralen borde fallit med kanske 20 i minuten som mest. Som snabbast 40 min alltså, men det faller ju mindre i början. Tycker dock att det gick fortare bedömt efter fotot. 2min/pixel ger 3tim20min X-axel. Jag får inte ihop det riktigt. Dessutom såg jag att det varit en liknande körning från bottenträsket direkt innan!
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

Utloggad Gromit

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
  • Kan en del om gammal elektronik...
SV: Mastodontkörning
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 21:17:29 »
Glömde skriva  tOOmten att jag har integral A1 satt till -150 och knäpptank sÃ¥ dom första 28-30 minuternas integraltapp efter toppen är "normalt", dvs ner till VB-f 36grader eller sÃ¥.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!